logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Czy zerowanie w sieci TN-C z dwoma przewodami PEN jest prawidłowe?

lcaseidefensis 11 Lip 2015 11:37 4878 6
REKLAMA
  • #1 14839828
    lcaseidefensis
    Poziom 2  
    Posty: 3
    Ocena: 1
    Witam!
    Niedawno w kuchni u znajomego dokładałem kilka gniazdek, instalacja oczywiście dwu żyłowa w układzie TN-C. Jako ochronę zastosowałem zerowanie, czyli zmostkowanie styku ochronnego z zaciskiem PEN. I tu moje pytanie :) w starych gniazdkach wykonane jest to tak, że z puszki rozgałęźnej prowadzone są po prostu dwa przewody PEN. Jeden pod styk ochronny, a drugi pod zacisk roboczy. Czy takie rozwiązanie też jest prawidłowe? Mogłoby się wydawać, że tak bo i styk i zacisk mają kontakt ze sobą, tylko dość okrężną drogą :-) Chętnie zapoznam się z waszymi opiniami. Pozdrawiam
  • REKLAMA
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #3 14839866
    .Jack
    Specjalista elektryk
    Posty: 1142
    Pomógł: 361
    Ocena: 425
    lcaseidefensis napisał:
    Czy takie rozwiązanie też jest prawidłowe? Mogłoby się wydawać, że tak bo i styk i zacisk mają kontakt ze sobą, tylko dość okrężną drogą

    Takie wykonanie za czasów zerowania ochronnego miało na celu zwiększenie bezpieczeństwa i było prawidłowe. Do zacisków gniazda elektrycznego ze stykiem ochronnym doprowadzone były trzy żyły przewodu. A chodziło tu głównie o zapewnienie ciągłości żyły przewodu do styku ochronnego czy tam jak nazywano kołek ochronny. Mostek czyli prawidłowo nazywany przewodem zerującym nie był pewnym i skutecznym zapewnieniem zachowania ciągłości. Często i gęsto dochodziło do upalenia na stykach w gnieździe mimo że najpierw podłączamy był przewód zerowy do styku ochronnego a następnie przewodem zerującym do styku zerowego - chociaż też to różnie bywało.
    lcaseidefensis napisał:
    Niedawno w kuchni u znajomego dokładałem kilka gniazdek, instalacja oczywiście dwu żyłowa w układzie TN-C.

    Trzeba było założyć temat przed montażem. Teraz to jak musztarda po obiedzie.
    Na dzień dzisiejszy to błąd w sztuce. Przy przebudowie instalacji stosuje się aktualnie obowiązujące przepisy prawne i najnowszą wiedzę techniczną. Zerowania ochronnego już nie ma, chociaż co niektórzy posługują się terminem stare i nowe zerowanie.
    Załączniki:
    • Czy zerowanie w sieci TN-C z dwoma przewodami PEN jest prawidłowe? Dwa_sposoby_pod____czenia_gniazda_1-f_w_starej_instalacji.JPG (29.19 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • REKLAMA
  • #4 14840074
    lcaseidefensis
    Poziom 2  
    Posty: 3
    Ocena: 1
    Zgadzam się w zupełności jest to błąd w sztuce w tych czasach ale jakakolwiek ochrona jest, że tak się obronie ;-) Nie zgadzam się jednak z musztardą po obiedzie.. przewody 3 żyłowe są położone także nic nie stoi na przeszkodzie poprzedzić tą mini instalację różnicówką i do tego będę namawiał kumpla oczywiście. Koszt znikomy, a ile mniej obaw :-) W bardzo prosty sposób wyjaśniłeś mi to zerowanie za co Dziękuję :-)
  • #5 14841162
    karolq
    Poziom 22  
    Posty: 404
    Pomógł: 44
    Ocena: 130
    Kolego nijak w tej instalacji nie ma PEN ze względu na chociażby przekrój przewodu o układzie sieci też nic nie wiadomo. Dzielenie przewodu dajmy na to "zerowego" na PE i N w kuchni gdzie jest zwiększone obciążenie też jest ryzykowne. Nie można było poprowadzić dla kuchni wydzielonych obwodów?
  • REKLAMA
  • #6 14841246
    Krzysztof Reszka
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 10574
    Pomógł: 609
    Ocena: 1546
    lcaseidefensis napisał:
    Nie zgadzam się jednak z musztardą po obiedzie.. przewody 3 żyłowe są położone także nic nie stoi na przeszkodzie poprzedzić tą mini instalację różnicówką i do tego będę namawiał kumpla oczywiście. Koszt znikomy, a ile mniej obaw

    Gdzie są położone od puszek do gniazdek .
    lcaseidefensis napisał:
    instalacja oczywiście dwu żyłowa w układzie TN-C. Jako ochronę zastosowałem zerowanie, czyli zmostkowanie styku ochronnego z zaciskiem PEN.

    A więc sprawa ciągle aktualna RCD w sieci TN-C . Druga sprawa to mini instalacja czyli zapewne instalacja w instalacji .
  • #7 14853368
    lcaseidefensis
    Poziom 2  
    Posty: 3
    Ocena: 1
    Nie nie... Nowe obwody poprowadzone do rozdzielni rzecz jasna.

    Dodano po 10 [minuty]:

    RCD po przekształceniu w odpowiedni układ sieci.. więc proszę odstąpić od pochopnych wniosków :-)" instalacja w instalacji, od puszki do gniazdka" no zupełnie jakby kolega był i widział co zostało zrobione :-)

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono kwestię prawidłowości zerowania w instalacji TN-C z przewodem PEN. Użytkownik zapytał o zastosowanie zerowania w gniazdkach, gdzie przewody PEN są rozdzielone na styk ochronny i zacisk roboczy. Odpowiedzi wskazują, że takie rozwiązanie było kiedyś akceptowane, ale obecnie uznawane jest za błąd w sztuce. Wspomniano o konieczności stosowania aktualnych przepisów i nowoczesnych rozwiązań, takich jak różnicówki (RCD), które zwiększają bezpieczeństwo. Podkreślono również ryzyko związane z dzieleniem przewodów w obszarze o zwiększonym obciążeniu, jak kuchnia.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA