Jak prawidłowo uziemić napęd bramy wjazdowej w instalacji dwuprzewodowej?

andrysz 26 Gru 2015 11:54 6546 14
  • #1 15270151
    andrysz
    Poziom 10  
    Posty: 25
    Ocena: 14
    Witam.
    Posiadam dom jednorodzinny z instalacją elektryczną miedzianą dwuprzewodową. W gniazdach zastosowane tzw. zerowanie (lata 80-te to jeszcze był standard). Chcę na wiosnę zamontować napęd elektryczny bramy wjazdowej. Czy wystarczy przy zabezpieczeniu tegoż napędu pozostać przy zerowaniu, czy może bardziej wskazane ze względów bezpieczeństwa jest wykonanie uziemienia? Jeżeli uziemienie to proszę o kilka wskazówek jakie są wymagania tj. jaki przewód w ziemi, jaka jego długość, głębokość położenia w ziemi? Czy prócz dodania trzeciego przewodu do instalacji zasilającej napęd konieczne byłyby inne urządzenia zabezpieczające?
  • #2 15270178
    jann111
    Poziom 33  
    Posty: 2058
    Pomógł: 180
    Ocena: 506
    A czytałeś instrukcję zainstalowania systemu. Jakie są wymagania w niej zawarte, w jakiej klasie ochronności jest "skrzynka" automatyki? Coś mam wrażenie, że to może być napęd na bazie Frani....
  • #3 15270224
    andrysz
    Poziom 10  
    Posty: 25
    Ocena: 14
    W instrukcji jest napisane stopień ochrony IP44
  • #4 15270251
    jann111
    Poziom 33  
    Posty: 2058
    Pomógł: 180
    Ocena: 506
    Nie o to chodzi.

    Należy wykonać nowy obwód kablem ziemnym, 3 żyłowym. Przekrój zależy od wielu czynników. Natomiast żyły tego kabla powinny posiadać odrębny przewód neutralny i ochronny, czasem wymagany RCD. Uziemienia samej bramy się nie wykonuje, nie spotkałem takiego systemu.
  • #5 15270301
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4789
    andrysz napisał:
    W instrukcji pisze stopień ochrony IP44


    Oznacza ochronę, ogólnie biorąc, przed wpływami atmosferycznymi.
    Jaka jest odległość bramy od domu?
  • #6 15270656
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17828
    Pomógł: 1231
    Ocena: 3488
    andrysz napisał:
    W instrukcji pisze: stopień ochrony IP44
    Kolego, nic nie czytaj bo i tak z tego czytania "nic nie kumasz".
    Zatrudnij elektryka, żeby to zrobił prawidłowo.
  • #7 15270906
    andrysz
    Poziom 10  
    Posty: 25
    Ocena: 14
    cyrus2 - jak nie masz nic mądrego do napisania to nie pisz ("błogosławiony ten co nie mając nic do powiedzenia nie obleka tego faktu w słowa"). Zapewne zlecę tą robotę fachowcowi jednak chciałem zebrać trochę wiadomości od tych co się znają aby przypadkiem elektryk nie kazał mi "wybudować nowego transformatora".
    Brama od domu znajduje się około 12 metrów.
    Montował będę napęd do bram dwuskrzydłowych BENINCA BOB 21.

    Moderowany przez retrofood:

    Ze względu na święta daruję ostrzeżenie, ale tylko jeden raz. Kolejnego podarunku nie będzie. Pkt 3.1.9 regulaminu forum.

  • #8 15271119
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17828
    Pomógł: 1231
    Ocena: 3488
    andrysz napisał:
    Zapewne zlecę tą robotę fachowcowi .
    andrysz napisał:
    Jeżeli uziemienie to proszę o kilka wskazówek jakie są wymagania tj. jaki przewód w ziemi, jaka jego długość, głębokość położenia w ziemi? Czy prócz dodania trzeciego przewodu do instalacji zasilającej napęd konieczne byłyby inne urządzenia zabezpieczające?
    Kolego, ty prosisz o dokładne i szczegółowe wskazówki jak to samemu zrobić. Fachowcowi zamierzasz palcem pokazywać jak ma robić robotę ?
    Nie wciskaj "kitu", że ma to robić fachowiec.
  • #9 15271173
    andrysz
    Poziom 10  
    Posty: 25
    Ocena: 14
    Cyrus2 dostałem opr... od moderatora za wcześniejszy wpis. Za uszczypliwość wobec Ciebie przepraszam, ale chciałbym Ci zwrócić uwagę, że tym razem to Ty czytając mój wpis nic nie skumałeś. Wnioskuję, że na elektryce znasz się dobrze, ja natomiast jestem typowym amatorem. Chcąc jednak coś zrobić, choćby poprzez fachowca, lubię trochę zgłębić temat. Nie po to aby pouczać, w tym przypadku elektryka, ale po to aby mieć pojęcie o zakresie robót, kosztach, aby jakiś nieuczciwy fachowiec nie wciągnął mnie w niepotrzebne inwestycje itp. Po to chyba jest to forum. Lubię wiele prac wykonać samemu o ile jest to możliwe. Zdaję sobie sprawę, że z prądem nie ma żartów, ale wybacz, odpowiedź "zleć wykonanie fachowcowi" nie jest żadną odpowiedzią na zadane pytanie. Przepraszam za wpis nie związany z tematem ale to tak celem wyjaśnienia.
  • #10 15271189
    Krzysztof Reszka
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 10574
    Pomógł: 609
    Ocena: 1548
    andrysz napisał:
    Ty czytając mój wpis nic nie skumałeś

    Kolega na pewno skumał wierz mi .
    andrysz napisał:
    Chcąc jednak coś zrobić, choćby poprzez fachowca, lubię trochę zgłębić temat.

    Błąd, wzywa się fachowca słucha jego wypowiedzi i skonfrontuje je na forum , a tak kolega zakłada z góry że będzie gadał głupoty.
    andrysz napisał:
    Lubię wiele prac wykonać samemu o ile jest to możliwe.

    W tym przypadku nie za bardzo, to nie wymiana gniazdka czy żarówki na nowe.


    andrysz napisał:
    ja natomiast jestem typowym amatorem.

    I przy tym pozostańmy.
  • #11 15271261
    andrysz
    Poziom 10  
    Posty: 25
    Ocena: 14
    Założyłem temat chcąc coś się dowiedzieć, ale widzę, że niechcący zadarłem z fachowcami. Nie zamierzam się z nikim droczyć. Jeżeli ktoś ma wiedzę i ochotę mi pomóc to będę wdzięczny, jeżeli nie, to niech nie pisze - szkoda jego czasu na pisanie, a mojego na czytanie.
    Pozdrawiam
  • #12 15271276
    Akrzy74
    Spoczywaj w Pokoju
    Posty: 7910
    Pomógł: 363
    Ocena: 1501
    andrysz napisał:
    Czy wystarczy przy zabezpieczeniu tegoż napędu pozostać przy zerowaniu

    Nie.
    andrysz napisał:
    czy może bardziej wskazane ze względów bezpieczeństwa jest wykonanie uziemienia?

    Nie.
    andrysz napisał:
    Jeżeli uziemienie to proszę o kilka wskazówek jakie są wymagania tj. jaki przewód w ziemi

    Nie przewód, a kabel, (układ TN-S/TN-C-S)
    andrysz napisał:
    jaka jego długość,

    Od rozdzielnicy do bramy/ napędu.
    andrysz napisał:
    głębokość położenia w ziemi?

    Powyżej granicy przemarzania.
    andrysz napisał:
    Czy prócz dodania trzeciego przewodu do instalacji zasilającej napęd konieczne byłyby inne urządzenia zabezpieczające?

    Tak.
    Racjonalną decyzję podejmować można tylko wtedy, kiedy się posiada dostateczny zasób informacji.
  • Pomocny post
    #13 15271290
    opornik7
    Specjalista elektryk
    Posty: 4503
    Pomógł: 316
    Ocena: 1566
    andrysz napisał:
    ja natomiast jestem typowym amatorem

    CYRUS2 napisał:
    Zatrudnij elektryka,żeby to zrobił prawidłowo.

    andrysz napisał:
    Zapewne zlecę tą robotę fachowcowi jednak chciałem zebrać trochę wiadomości od tych co się znają aby przypadkiem elektryk nie kazał mi "wybudować nowego transformatora".

    Zapewne, hmmmm. Przyjdzie elektryk to zapytaj. Chyba, że przyjdzie Ziutek z blaszaka. ;)
    CYRUS2 napisał:
    Kolego, ty prosisz o dokładne i szczegółowe wskazówki jak to samemu zrobić. Fachowcowi zamierzasz palcem pokazywać jak ma robić robotę ?
    Nie wciskaj "kitu", że ma to robić fachowiec.

    Amen.
    andrysz napisał:
    Założyłem temat chcąc coś się dowiedzieć, ale widzę, że niechcący zadarłem z fachowcami.

    I to jest podstawa w Twoim myśleniu. Nie zadarłeś z fachowcami ale fachowcy próbują wytłumaczyć Ci abyś zostawił te prace elektrykowi z uprawnieniami. Ty możesz tylko przed wypłatą zażądać od niego protokołu z pomiarów i gwarancji na wykonane prace.


    "Ty możesz tylko przed wypłatą zażądać od niego protokołu z pomiarów i gwarancji na wykonane prace."
    Dokładnie tak.
    [Akrzy]
  • #14 15271386
    andrysz
    Poziom 10  
    Posty: 25
    Ocena: 14
    Podstawa w Waszym myśleniu szanowni przedmówcy to "nie bierz się sam za robotę amatorze - daj zarobić fachowcowi". Do tego zmierzają Wasze wypowiedzi.
    Wszystkiego dobrego w Nowym Roku. Temat uważam za zamknięty.
  • #15 15271404
    Akrzy74
    Spoczywaj w Pokoju
    Posty: 7910
    Pomógł: 363
    Ocena: 1501
    andrysz napisał:
    Podstawa w Waszym myśleniu szanowni przedmówcy to "nie bierz się sam za robotę amatorze - daj zarobić fachowcowi". Do tego zmierzają Wasze wypowiedzi.

    Osobiście starałem się odpowiedzieć precyzyjnie na kolegi pytania, no ale cóż, widać nie tego kol. oczekiwał. Szkoda mojego i innych kolegów czasu. Życie, a życie bywa okrutne...

    Zamykam!

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono kwestie dotyczące uziemienia napędu bramy wjazdowej w instalacji dwuprzewodowej. Użytkownik posiada instalację elektryczną z zerowaniem i zastanawia się, czy wystarczy to zabezpieczenie, czy lepszym rozwiązaniem będzie wykonanie uziemienia. Odpowiedzi wskazują na konieczność wykonania nowego obwodu z kablem ziemnym, 3-żyłowym, z odrębnym przewodem neutralnym i ochronnym. Wskazano również na potrzebę ewentualnego zastosowania RCD. Użytkownik planuje montaż napędu do bram dwuskrzydłowych marki BENINCA, model BOB 21, a odległość bramy od domu wynosi około 12 metrów. Wiele odpowiedzi sugeruje, aby zlecić wykonanie prac elektrykowi z uprawnieniami, aby uniknąć potencjalnych problemów związanych z bezpieczeństwem.