opornik7 napisał: Tak przy okazji. Często tu i tam poruszam problem związany z ubezpieczeniem obiektów w aspekcie przepięciówek. Ubezpieczyciele mają swoje wytyczne w tej sprawie. Po zgłoszeniu szkody przyjeżdża agent i powołuje swojego biegłego. Opinie są dla użytkownika miażdżące. T1+T2 na warystorach są powodem od odstąpienia wypłaty odszkodowania. Moje stanowisko jest negowane przez użytkowników co poniekąd rozumiem ale ręce opadają jak negują je elektrycy. Nie mój koń, nie mój wóz.
Wiem, że ma Pan rację i prawdziwy ogranicznik typu B powinien być iskiernikowy, czytałem gdzieś, że ktoś przeprowadzał jakieś testy i wszystkie warystorowe B+C ( poza Dehn ?) nie spełniają swojego zadania i działają jak podrasowany C. Ale nie rozumiem dlaczego ubezpieczyciel miał by go negować, ja kupuje produkt który ma parametry podane przez producenta i na nich musze polegać........
CYRUS2 napisał: MikolajBB napisał: Budynek zasilany jest linią kablową i nie posiada instalacji odgromowej,
Jak długą linia - od słupa ?
słupa w pobliżu nie ma, to jest miasto więc podejrzewam, że te 300m powinna mieć.
CYRUS2 napisał: urządzenia w lokalu będą ubezpieczone a ubezpieczyciel wymaga ochrony przeciwprzepięciowej.To niech powie jaka ma być ta ochrona.
Zgodna ze sztuką ?
CYRUS2 napisał: MikolajBB napisał: Tak jak pisałem wcześniej do szyny do której podłączony jest PEN z kabla zasilającego budynek podłączone są wszystkie przewody neutralne oraz ochronne instalacji odbiorczych. Szyna ta nie jest uziemiona.
Nieprawda, jest uziemiona u dostawcy energii. PEN jet wielokrotnie uziemiony u dostawcy energii.
Gdyby nie była uziemiona, to nie byłby PEN ani N.
Naprawdę ? To doprawdy niesamowite. Znam układy sieciowe i wiem co to jest PEN. Pisałem, że punkt podziału PEN na PE i N nie jest uziemiony, niestety ale prościej nie potrafię, sądzę że każdy elektryk powinien wiedzieć o co chodzi.
CYRUS2 napisał: MikolajBB napisał: Sądzę ze wystarczy typu III lecz mogę zamontować typu II+III gdyż jest nieznacznie droższy.
Jeżeli chcesz zaspokoić wymagania ubezpieczyciela, a jemu typ III wystarcza.....
Ty uważasz że tobie też wystarcza....
jak wyżej ale 100% pewności nie mam. O ogranicznikach typu D nie wspominam bo to oczywista oczywistość.