logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Wyłączająca się faza po przeciążeniu w instalacji trójfazowej - co może być przyczyną?

Jan_Werbinski 10 Cze 2016 08:37 1101 6
REKLAMA
  • #1 15732636
    Jan_Werbinski
    Poziom 33  
    Posty: 2821
    Pomógł: 76
    Ocena: 671
    Domek, instalacja trójfazowa. Przed licznikiem topikowe 25A Gg, za licznikiem B20, a obwody zwykle B16.
    Podczas dłuższego poboru dużej mocy na jednej z faz (chyba 5kW) wyłączył się B20. Po odłączeniu obciążenia i ponownym załączeniu B20 nie było napięcia na tej fazie. Pomyślałem, że zadziałało zaplombowane przedlicznikowe. Przepiąłem fazę i poszedłem spać. Rano okazało się że jest napięcie i przepinanie było niepotrzebne.
    Taka sytuacja zdarzyła się już dwukrotnie.
    Jak to możliwe?
  • REKLAMA
  • REKLAMA
  • #3 15732710
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17996
    Pomógł: 1241
    Ocena: 3524
    Uszkodzony B20. Wymień, pomijalna kasa.
    Na dodatek pewnie w ogóle niepotrzebny.
  • #4 15732913
    Jan_Werbinski
    Poziom 33  
    Posty: 2821
    Pomógł: 76
    Ocena: 671
    Na tej fazie mam GE, a FAEL obok.
  • REKLAMA
  • #5 15733259
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    Posty: 21789
    Pomógł: 654
    Ocena: 4290
    Jan_Werbinski napisał:
    Na tej fazie mam GE, a FAEL obok.

    Najprawdopodobniej zawieszony styk. Ten B20 jest plombowany? Najlepiej zamiast B20 zamontować ogranicznik mocy. Wygląda identycznie jak wyłącznik nadmiarowoprądowy.
  • REKLAMA
  • #6 15733367
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17996
    Pomógł: 1241
    Ocena: 3524
    B20 jest zalicznikowy, przedlicznikowy25A.
    Plombowanie B20 wątpliwe.

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono problem wyłączania się zabezpieczenia B20 w instalacji trójfazowej po przeciążeniu. Użytkownik zauważył, że przy dłuższym poborze mocy (około 5kW) na jednej z faz, wyłącznik B20 się wyłączał, a po odłączeniu obciążenia nie było napięcia na tej fazie. Uczestnicy sugerowali kilka możliwych przyczyn, w tym uszkodzenie wyłącznika B20, zawieszenie styku oraz konieczność zastosowania ogranicznika mocy zamiast B20. Wskazano również, że plombowanie B20 jest wątpliwe, a wiele zakładów energetycznych wymaga zabezpieczenia ograniczającego moc.
Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
REKLAMA