Losowe wyrzucanie zabezpieczeń nadprądowych B20 przy włączaniu zasilania obwodów 230V

krzsz01 11 Sie 2024 20:12 567 8
REKLAMA
  • #1 21187913
    krzsz01
    Poziom 4  
    Posty: 104
    Ocena: 3
    Witam, mam mały problem.

    Podczas włączania zasilania losowo wyrzuca zabezpieczenia nadprądowe, wcześniej takiego problemu nie było.

    Ogólnie na obwodach jest np. obwód oświetlenia oraz osobno obwód gniazd 230V zabezpieczony wyłącznikiem 3P B20.

    Obwody są wyłączane przy zazbrajaniu alarmu oraz włączane po wyłączaniu alarmu.

    Testowałem na jednym obwodzie, to obwód gniazd wyrzuca nawet podczas gdy włączam zasilanie poprzez wyłącznik RCD, który jest przed zabezpieczeniem od obwodu gniazd.
    Mierzyłem pobór prądu przy rozruchu, czy nie zastosować zabezpieczenia C, ale nie ma jakiegoś skoku napięcia.

    Może komputery i telewizory mają jakiś wpływ na to, że zabezpieczenie może wynikać?

    Ktoś może podpowiedzieć, w czym może tkwić problem?
  • REKLAMA
  • #2 21187924
    opornik7
    Specjalista elektryk
    Posty: 4505
    Pomógł: 316
    Ocena: 1568
    krzsz01 napisał:
    mam mały problem

    Masz duży problem gdyż:
    krzsz01 napisał:
    Ogólnie na obwodach jest np. obwód oświetlenia oraz osobno obwód gniazd 230V zabezpieczony wyłącznikiem 3P B20.

    krzsz01 napisał:
    Ktoś może podpowiedzieć w czym może tkwić problem ?

    Odpowiedzi udzieli Ci kumaty elektryk po oględzinach instalacji i wykonanych pomiarach.
  • REKLAMA
  • #3 21187968
    Ktoś_tam
    Poziom 40  
    Posty: 5345
    Pomógł: 504
    Ocena: 2884
    krzsz01 napisał:

    Mierzyłem pobór prądu przy rozruchu, czy nie zastosować zabezpieczenia C, ale nie ma jakiegoś skoku napięcia.

    Jaki skok napięcia musiałby być abyś zamontował C20?
    I czym w ogóle mierzyłeś? Bo wiesz te impulsy są na tyle krótkie że miernik za kilkadziesiąt złotych czy nawet kilkaset prawdopodobnie pokaże nieprawdę.
    A tak poza tym to B20 jest za duże a ty chcesz coś mocniejszego wstawić.
  • REKLAMA
  • #4 21188007
    Daro1003
    Poziom 34  
    Posty: 2713
    Pomógł: 295
    Ocena: 606
    krzsz01 napisał:
    Ogólnie na obwodach jest np. obwód oświetlenia oraz osobno obwód gniazd 230V zabezpieczony wyłącznikiem 3P B20.


    Jeśli przewody od oświetlenia i gniazd są dojechane do rozdzielni i zakończone jednym bezpiecznikiem tym B20 to trzeba rozdzielić na oświetlenie B10 na gniazdka B16. Nie można zabezpieczyć dużym bezpiecznikiem cienkich przewodów.

    krzsz01 napisał:
    Ktoś może podpowiedzieć, w czym może tkwić problem?


    Za dużo urządzeń na jednym obwodzie po włączeniu zasilania wszystkie urządzenia startują i pobierają większy prąd przy rozruchu. Jeśli zrobiłbyś mały test i wyłączył byś urządzenia na tym bezpieczniku z gniazd i włączył bezpiecznik po czym włączał po kolei urządzenia do gniazd to pewnie bezpiecznik nie wybije.

    Po tym co piszesz widać że instalacja chyba była robiona na punkty :)
  • #5 21188015
    krzsz01
    Poziom 4  
    Posty: 104
    Ocena: 3
    Tam osobno jest obwód oświetlenia i osobno obwód gniazd i są one zabezpieczone osobnymi wyłącznikami.

    Ja nawet na ten moment wstrzymałem się z dalszym szukaniem, bo po 1 przy uruchamianiu RCD coś w niej strzela, a po drugie zabezpieczenie B20 3-fazowe na gniazda 230 😁.

    Zapewne będę tam wracał.
    Prąd rozruchowy mierzyłem miernikiem cegowym, który do tej pory wykrywał mi skoki napięć normalnie, chociaż może jak jest dużo urządzeń typu telewizor/komputer, to skoki są bardzo szybkie.

    Najlepsze jest to, że na planach instalacji normalnie jest narysowane, że obwody gniazd zabezpieczone B20 i przewód 5x2.5 😊
  • REKLAMA
  • #6 21188058
    Ktoś_tam
    Poziom 40  
    Posty: 5345
    Pomógł: 504
    Ocena: 2884
    krzsz01 napisał:

    Prąd rozruchowy mierzyłem miernikiem cegowym, który do tej pory wykrywał mi skoki napięć normalnie, chociaż może jak jest dużo urządzeń typu telewizor/komputer, to skoki są bardzo szybkie.


    krzsz01 napisał:

    Mierzyłem pobór prądu przy rozruchu, czy nie zastosować zabezpieczenia C, ale nie ma jakiegoś skoku napięcia.

    Tak się zastanawiam. Już drugi raz piszesz to samo. Jak to jest że chcesz wykryć skok napięcia używając do tego amperomierza cęgowego? Wiesz w ogóle co robisz i czy znasz może możliwości tego miernika, zwłaszcza co można mierzyć na jakim zakresie oraz możliwości mierzenia bardzo krótkich zmian czegoś tam, nie wiem napięcia czy prądu? Bo już sam nie wiem co chcesz mierzyć.
  • #7 21188127
    Daro1003
    Poziom 34  
    Posty: 2713
    Pomógł: 295
    Ocena: 606
    Pomyli się chłopak prąd / napięcie - pewnie chcial sprawdzić miernikiem cęgowym ile amper pokaże miernik podczas włączenia bezpiecznika.

    Jeśli to zrobi na odpowiednim zakresie to zawsze coś ustali.
  • #8 21188219
    Tomek.K.
    Poziom 33  
    Posty: 1562
    Pomógł: 254
    Ocena: 533
    krzsz01 napisał:
    zabezpieczenie B20 3-fazowe na gniazda 230 😁.

    Wymienić na 1P rozdzielając obwody. Zmierzyć IPZ i jeżeli jest odpowiednia, to na konkretnym obwodzie zainstalować z charakterystyką C. Skoki prądu rozruchowego zasilaczy impulsowych trwają najczęściej kilka do kilkudziesięciu milisekund, więc miernik może mieć problem z pomiarem i wyświetleniem wyniku.
  • #9 21188247
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17936
    Pomógł: 1238
    Ocena: 3512
    krzsz01 napisał:
    Testowałem na jednym obwodzie, to obwód gniazd wyrzuca nawet podczas gdy włączam zasilanie poprzez wyłącznik RCD, który jest przed zabezpieczeniem od obwodu gniazd.
    opornik7 napisał:
    Odpowiedzi udzieli Ci kumaty elektryk po oględzinach instalacji i wykonanych pomiarach.
    Bo nikt nie zna twojej instalacji

Podsumowanie tematu

✨ Podczas włączania zasilania obwodów 230V występuje problem z losowym wyrzucaniem zabezpieczeń nadprądowych B20. Użytkownik zauważył, że obwód gniazd, zabezpieczony wyłącznikiem 3P B20, wyłącza się nawet przy włączaniu zasilania przez wyłącznik RCD. Wskazano na możliwość, że urządzenia takie jak komputery i telewizory mogą powodować skoki prądu przy rozruchu. Użytkownicy sugerują rozdzielenie obwodów na mniejsze zabezpieczenia (np. B10 dla oświetlenia, B16 dla gniazd) oraz sprawdzenie charakterystyki zabezpieczeń. Zwrócono uwagę na problemy z pomiarem prądu rozruchowego, które mogą być zbyt krótkie dla standardowych mierników.