logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Licznik elektryczny - Sieci izolowane IT są izolowane czy nie izolowane.

lopiola 04 Sie 2016 13:33 5151 25
  • #1 15848435
    lopiola
    Poziom 17  
    Posty: 313
    Pomógł: 8
    Ocena: 57
    Witam
    W sieci IT gdzie trafo zasilające połączone jest w trójkąt, przekładnik napięciowy jest połączony w gwiazdę i punkt środkowy jest uziemiony.
    Czy to jest właściwe? Uzwojenie przekładnika raczej nie ma bardzo dużej impedancji.
    Problem ten i sposób podłączenia przekładników napięciowych i prądowych dotyczy sieci IT 500V.
    Przy uziemionej gwieździe sygnalizacja pierwszego doziemienia chyba ciągle będzie wtedy działać.
    Jeżeli przekładniki napięciowe połączymy w trójkąt, to aby otrzymać takie same kąty przekładniki prądowe chyba też powinny być podłączone w trójkąt.
    Jak można podłączyć licznik do takiej sieci? Praktycznie nie ma liczników na 500V. Czy są gdzieś dostępne przekładniki 500V/400V?
  • #2 15848501
    stonefree
    Poziom 27  
    Posty: 1495
    Pomógł: 85
    Ocena: 319
    lopiola napisał:
    punkt środkowy jest uziemiony.
    Czy to jest właściwe? Uzwojenie przekładnika raczej nie ma bardzo dużej impedancji
    Jest właściwe.
    lopiola napisał:
    Przy uziemionej gwieździe sygnalizacja pierwszego doziemienia chyba ciągle będzie wtedy działać.

    Nie będzie bo rozpływ prądów w uzw. pierwotnych przekładników napięciowych jest symetryczny a punkt gwiazdowy przekładników jest punktem odniesienia, filtr składowej zerowej (otwarty trójkąt) poda napięcie zerowe, jeżeli doziemimy sieć w innym punkcie niż punkt gwiazdowy przekładników.
    lopiola napisał:
    Jeżeli przekładniki napięciowe połączymy w trójkąt, to aby otrzymać takie same kąty przekładniki prądowe chyba też powinny być podłączone w trójkąt.

    Przekładniki napięciowe i prądowe do zabezpieczeń ziemno-zwarciowych i przekładniki pomiarowe to nie są te same przekładniki.
    lopiola napisał:
    Czy są gdzieś dostępne przekładniki 500V/400V?
    Skoro nie ma, to pewnie są na 100V
  • #3 15855299
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #4 15856036
    lopiola
    Poziom 17  
    Posty: 313
    Pomógł: 8
    Ocena: 57
    Przekładnik napięciowy 500V/√3 na 400/√3 po stronie pierwotnej gwiazda akurat ma uziemiony na stałe punkt, który jest środkiem gwiazdy.
    Mamy system komunikacji z licznikami Landis a oni nie mają na 500V.
    Dostałem informację że nie jest zalecany układ Arona.
    W programie komunikacyjnym liczników widać wykres wektorowy, jak się inaczej połączy uzwojenia (trójkąt gwiazda) to od razu widać przesunięcie pomiędzy U i I przy rzeczywistym obciążeniu. Prawdopodobnie najlepiej był było wszystkie uzwojenia U i I wtórne połączyć w trójkąt, ale nie znalazłem takich przekładników. Przekładniki muszą być legalizowane.
  • #5 15856087
    stonefree
    Poziom 27  
    Posty: 1495
    Pomógł: 85
    Ocena: 319
    Czy ten, kto udzielił tej informacji jest w stanie odpowiedzieć, dlaczego w takim razie liczniki Landis-Gyr w energetyce zawsze pracują w układach półpośrednich z 3 przekładnikami prądowymi?
  • #6 15857310
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #8 15857541
    stonefree
    Poziom 27  
    Posty: 1495
    Pomógł: 85
    Ocena: 319
    WojcikW napisał:
    w jakim celu w IT uziemiono uzwojenia pierwotne przekładników napięciowych?
    A czy w ten sposób nie wykonuje się filtrów składowej zerowej w sieciach IT?
  • #9 15859555
    lopiola
    Poziom 17  
    Posty: 313
    Pomógł: 8
    Ocena: 57
    W:
    Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE
    na stronie 45 jest taki punkt:
    II.4.7.1.3. Układy pomiarowe półpośrednie i pośrednie muszą być wyposażone
    w przekładniki pomiarowe w każdej z trzech faz oraz w liczniki trójsystemowe.
    Wynika z tego że nie można stosować układu Arona.
    Załączam instrukcję:iriesd2...pdf (1.87 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 15859700
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #11 16267029
    lopiola
    Poziom 17  
    Posty: 313
    Pomógł: 8
    Ocena: 57
    Nie można uziemiać pierwotnej strony przekładników napięciowych (w IT).
    Po pierwsze doziemienie pełne czy częściowe jednej fazy obniża napięcie pomiarowe i licznik nie liczy z tej fazy (jest to zwarcie np. jednej fazy uzwojenia przekładnika przez doziemienie tej fazy do ziemi).
    Po drugie nawet jak nie ma doziemień to tak podłączony licznik nieprawidłowo oblicza moce bierne.
    Dopiero podłączenie punktu zerowego przekładników napięciowych tylko do punktu zerowego transformatora (do tego izolowanego punktu) wyeliminowało te problemy.
    Pięknie te zjawiska obserwowałem na wykresie wektorowym odczytywanym z licznika.
  • #12 16267194
    stomat
    Poziom 39  
    Posty: 5604
    Pomógł: 256
    Ocena: 1954
    Ale gdzie podłączyłeś ten "punkt zerowy" przekładników napięciowych skoro w pierwszym poście napisałeś:
    lopiola napisał:
    W sieci IT gdzie trafo zasilające połączone jest w trójkąt,
  • #13 16267616
    lopiola
    Poziom 17  
    Posty: 313
    Pomógł: 8
    Ocena: 57
    Ja nawet nie widziałem tego trafa.
    Miał być trójkąt na wtórnym, ale była gwiazda (dostałem taką informację na początku).
    Widzę tylko zdalny odczyt liczników. Po podłączeniu środka gwiazdy przekładników napięciowych do uziemienia wykres wektorowy wariował.
    Teraz jest taki jak w książkach.
  • #14 16268145
    stomat
    Poziom 39  
    Posty: 5604
    Pomógł: 256
    Ocena: 1954
    Czyli tak naprawdę nie wiesz co było gdzie podłączone, widzisz tylko że wykres wariował a po JAKIEJŚ interwencji w połączenia gdzieś w stacji przestał wariować?
  • #15 16269697
    lopiola
    Poziom 17  
    Posty: 313
    Pomógł: 8
    Ocena: 57
    Ja wymyśliłem to rozwiązanie.
    Sposób proponowany na forum nie sprawdził się.
    Od początku uważałem takie podłączenie środka gwiazdy przekładników do uziemienia za niewłaściwe, dlatego zacząłem ten wątek.
    Nie tylko z powodu uziemienia izolowanej sieci (przez impedancję przekładników), ale przede wszystkim z braku możliwości prawidłowego pomiaru przesunięcia pomiędzy napięciem a prądem, (chociaż bardziej widoczny okazał się wpływ pierwszego doziemienia na pomiar).
    Przy wtórnym uzwojeniu trafa zasilającego podłączonym w trójkąt tylko pomiar napięcia i prądu na każdym uzwojeniu np. silnika czy innego odbiornika, umożliwi prawidłowy odczyt mocy czynnej i biernej.
    Ale na szczęście raczej nie ma IT 500V w trójkąt.
    Tym którzy muszą mierzyć moce czynną i bierną w IT 500V polecam mój sposób.
  • #16 16270260
    stomat
    Poziom 39  
    Posty: 5604
    Pomógł: 256
    Ocena: 1954
    Wiesz co? Ja cię nic a nic nie rozumiem. Napisz konkretnie jak wygląda sytuacja, co zamierzasz robić (mierzyć czy zabezpieczać), do czego masz dostęp a do czego nie. Raz piszesz że transformatora nie widziałeś, potem że do jego punktu gwiazdowego podłączyłeś jakieś przekładniki, trudno wyrobić sobie zdanie.
  • #18 16271920
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #19 16272344
    lopiola
    Poziom 17  
    Posty: 313
    Pomógł: 8
    Ocena: 57
    Cały wątek mówi o sposobie pomiaru napięcia podłączonego do licznika energii elektrycznej.
    Jeszcze raz:
    3 przekładniki napięciowe (500V/400V), pierwotne uzwojenie połączone w gwiazdę.
    Na forum proponowano podłączyć środek gwiazdy pierwotnych uzwojeń przekładników napięciowych do uziemienia.
    Takie podłączenie spowodowało nieprawidłowy pomiar napięcia w przypadku zwarcia pierwszej fazy do ziemi. Sieć IT jest stosowana właśnie dlatego, aby zwarcie pierwszej fazy do ziemi nie wyłączało zasilania.
    Podłączenie środka gwiazdy transformatora zasilającego tylko do środka gwiazdy przekładników napięciowych umożliwiło prawidłowy pomiar napięcia i przez to prawidłowy pomiar mocy przez licznik energii elektrycznej.
    Drugim błędem występującym przy uziemionym środku gwiazdy przekładników był nieprawidłowy kąt pomiędzy napięciem a prądem odczytywany przez licznik, a co za tym idzie nieprawidłowy pomiar mocy czynnej i biernej, moc pozorna była wtedy prawidłowo liczona (chyba to oczywiste).
    Nie jest długi ten wątek, proponuję przeczytać kilka razy jak jeden raz nie wystarczy.
  • #20 16272960
    stomat
    Poziom 39  
    Posty: 5604
    Pomógł: 256
    Ocena: 1954
    lopiola napisał:
    Na forum proponowano podłączyć środek gwiazdy pierwotnych uzwojeń przekładników napięciowych do uziemienia.

    Na jakim forum? Bo chyba nie na tym. Poza tym piszesz bardzo chaotycznie, nie wyjaśniasz o co ci chodzi, i widzę że nie tylko ja mam takie wrażenie.
  • #21 16272995
    lopiola
    Poziom 17  
    Posty: 313
    Pomógł: 8
    Ocena: 57
    [quote="stonefree"]
    lopiola napisał:
    punkt środkowy jest uziemiony.
    Czy to jest właściwe? Uzwojenie przekładnika raczej nie ma bardzo dużej impedancji
    Jest właściwe.
    @stomat
    drugi raz już nie widzisz tego co jest napisane
  • #22 16273932
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #24 16277321
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #25 16277524
    Wirnick
    Poziom 30  
    Posty: 1774
    Pomógł: 72
    Ocena: 239
    Czy mamy opis sytuacji faktycznej, czy domniemanej? Otóż wersja1 na rys. postu #24 nie może zaistnieć. Dlatego, że pierwsze zwarcie doziemne wyłącza(zwiera) uzwojenie przekładnika.
    Zasadą IT jest izolacja - ale całkowita izolacja od ziemi(Terry). Równowagę napięć w takiej sieci w stosunku do ziemi tworzą pojemności. Taka praktyczna uwaga - nie jesteś wstanie zmierzyć faktycznego napięcia w IT pomiędzy uziemieniem - równowagę napięć rujnuje oporność wewnętrzna woltomierza.
  • #26 16291105
    lopiola
    Poziom 17  
    Posty: 313
    Pomógł: 8
    Ocena: 57
    To była sytuacja faktyczna.
    Podłączono tak jak na wersji 1, nie podobało mi się to i dlatego założyłem ten wątek.
    Nie pomyślałem o wpływie pierwszego zwarcia tylko o samym fakcie połączenia izolowanej sieci do ziemi (przez przekładniki).
    W praktyce okazało się, że występuje pierwsze zwarcie w jednym obwodzie, miałem okazję zaobserwować to odczytując zdalnie wykres wektorowy.
    Zaproponowałem wersję drugą i teraz nie ma problemu.

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono kwestie dotyczące podłączenia liczników energii elektrycznej w sieciach izolowanych IT 500V, gdzie transformator zasilający jest połączony w trójkąt, a przekładnik napięciowy w gwiazdę z uziemionym punktem środkowym. Uczestnicy debatowali nad poprawnością takiego połączenia, wskazując, że uziemienie przekładników napięciowych może prowadzić do nieprawidłowych pomiarów, zwłaszcza w przypadku zwarcia doziemnego. Zwrócono uwagę na konieczność stosowania odpowiednich przekładników prądowych oraz liczników, które muszą być legalizowane. Wskazano również na problemy związane z pomiarem mocy czynnej i biernej w przypadku niewłaściwego podłączenia. Uczestnicy podkreślili, że w sieciach IT nie powinno się uziemiać pierwotnej strony przekładników napięciowych, a jedynie wtórne uzwojenia dla bezpieczeństwa obsługi.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA