Miro-3 04 Gru 2016 16:20 1026 6
  • #1 16104387
    Miro-3
    Poziom 8  
    Posty: 15
    Witam,
    w sterowaniu suszarni mam kilka dużych wentylatorów sterowanych z falowników SEW Movitrac07B. Falowniki są przez Profibus połaczone do PLC (S7-400 Siemensa). Z falowników mogę odczytać między innymi aktualny prąd czynny pobierany przez silnik.

    Czy ktoś może podpowiedzieć, jak obliczyć aktualną moc czynną silnika?

    Mając prąd czynny do obliczenia mocy brakuje mi aktualnego napięcia na uzwojeniach silnika.
  • #2 16104612
    ryszardon
    Poziom 21  
    Posty: 469
    Pomógł: 34
    Ocena: 95
    Witam.Wartość napięcia na silniku możesz odczytać wchodząc do parametrów falownika- parametr 008. Jeżeli posiadasz miernik z funkcją pomiaru napięcia True RMS możesz dokonać pomiary napięcia na zaciskach silnika lub falownika. Pozdrawiam
  • #3 16105353
    Miro-3
    Poziom 8  
    Posty: 15
    Parametr 008 to nie napięcie na silniku, a napięcie w obwodzie pośrednim - stałe napiecie na kondensatorze, z którego zasilany jest stopień końcowy (triaki). Silnik zasilany jest impulsami o zmiennej szerokości, a więc wartość skuteczna napięcia na silniku może być bardzo różna.
    Napięcie na silniku może i mogłbym zmierzyć, ale chodzi mi o ciągły pomiar w czasie produkcji z wyświetlaniem wartości na podpiętym panelu obsługowym.
  • #4 16105429
    jack63
    Poziom 43  
    Posty: 11720
    Pomógł: 848
    Ocena: 2781
    Miro-3 napisał:
    stopień końcowy (triaki).

    Jakie triaki???
    Jak je wyłączysz aby uzyskać przebieg o zmiennym wypełnieniu?
  • #5 16107202
    Miro-3
    Poziom 8  
    Posty: 15
    jack63 napisał:
    Miro-3 napisał:
    stopień końcowy (triaki).

    Jakie triaki???
    Jak je wyłączysz aby uzyskać przebieg o zmiennym wypełnieniu?


    No to może tranzystory.
    To nie zmienia faktu, że napęcie w stopniu pośrenim nic mi nie daje.
  • Pomocny post
    #6 16107427
    kosmos99
    Poziom 38  
    Posty: 4188
    Pomógł: 338
    Ocena: 816
    Może oblicz z zależności U/f.
  • #7 16107520
    Miro-3
    Poziom 8  
    Posty: 15
    kosmos99 napisał:
    Może oblicz z zależności U/f.


    No jasne!
    Nie przypuszczałbym, że może to być tak proste. Że też nie wpadłem na to, że napięcie można tak łatwo obliczyć :)
    Dzięki za podpowiedź!
    Pozdrawiam!

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono problem obliczenia mocy czynnej silnika podłączonego do falowników SEW Movitrac07B w systemie sterowania suszarni. Użytkownik wskazał, że ma dostęp do aktualnego prądu czynnego silnika, ale brakuje mu informacji o napięciu na uzwojeniach. Odpowiedzi sugerują, że napięcie można odczytać z parametrów falownika, jednak wyjaśniono, że parametr 008 odnosi się do napięcia w obwodzie pośrednim, a nie do napięcia na silniku. Zasugerowano również obliczenie napięcia na podstawie zależności U/f, co zostało pozytywnie przyjęte przez użytkownika.