Satel Integra 64 - jakie elementy do rozbudowy systemu alarmowego?

telewy 24 Lut 2017 13:59 2022 6
  • #1 16303618
    telewy
    Poziom 10  
    Posty: 8
    Ocena: 2
    Witam,

    Mam pytanie związane z rozbudową systemu alarmowego. Na dzień dzisiejszy posiadam instalację składającą się z:
    1. centrala Integra-64,
    2. jedna klawiatura przy drzwiach wejściowych
    3. kontaktrony we wszystkich oknach
    4. czujki ruchu PIR na parterze BLP1-P oraz jedna dualna w garażu
    5. pełne okablowanie

    Generalnie na ten moment cały parter jest zrobiony w 100% plus pewne elementy poddasza. System jest skonfigurowany na 1 strefę. Teraz chciałbym go uzupełnić o pełną ochronę poddasza oraz podział na strefy (przewiduję 2 lub 3 strefy). Czy poniższe elementy:

    1. 2 manipulatory LCD INT-KLCDS: ( garaż + poddasze)
    2. 5 sztuk AQUA Plus Satel - poddasze użytkowe
    3. COBALT Cyfrowa czujka dualna - strych (ze względu na duże zmiany temperatury szczególnie w lato)
    4. czujka ruchu sufitowa - pytanie co wybrać (pokój 20m2, 2 okna w skosach, jedno okno na ścianie szczytowej)
    5. kontaktron w bramie garażowej - jaki wybrać?
    6. INT-E Ekspander wejść
    7. moduł ETHM-1

    będą dobrym wyborem?

    System dla mnie mnie w zamiarze ma realizować 2 podstawowe funkcje:
    1. ochrona całego domu w trakcie nieobecności domowników
    2. ochrona parteru w czasie snu domowników na poddaszu
    Czy może zaproponujecie coś innego. Dodam, że okablowanie mam wykonane zgodnie z projektem firmy, która realizowała mi pierwszy etap prac.
  • Pomocny post
    #2 16304021
    sosarek

    Poziom 43  
    Posty: 83875
    Pomógł: 9318
    Ocena: 15495
    1. Tak.
    2. Na temat Aqua było wiele tematów - lepiej zmienić je na coś innego.
    3. Ok.
    4. Montuję TLC360 CROW i zero problemów.
    5. B-4M Satela chociażby.
    6. Ok, pytanie tylko jak wypadnie bilans prądowy systemu.
    7. Poczytaj o różnicach miedzy ETHM-1 a ETHM-1 Plus.

    Co do funkcji:
    Wystarczy blokowanie czujników przy braku wyjścia.
    telewy napisał:
    okablowanie mam wykonane zgodnie z projektem firmy, która realizowała mi pierwszy etap prac.

    Jeśli podeszli do tematu porządnie nie powinno być żadnych problemów.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
    Pomogłem? Kup mi kawę.
  • #3 16304664
    telewy
    Poziom 10  
    Posty: 8
    Ocena: 2
    sosarek napisał:
    2. Na temat Aqua było wiele tematów - lepiej zmienić je na coś innego.

    sosarek, dziekuję Ci za informacje. Obecnie mam PIRy Boscha więc może zostanę przy tym producencie i poszukam coś u nich. U mnie sprawują się na razie bez zarzutów (a to już 4 lata od kiedy jestem na prowizorce).
    sosarek napisał:
    6. Ok, pytanie tylko jak wypadnie bilans prądowy systemu.

    Jestem świadom, że trzeba liczyć ten bilans prądowy, ale nie za bardzo wiem jak. Postaram się coś znaleźć i dokształcić w tym zakresie i może uda mi się wyliczyć ten bilans.
    sosarek napisał:
    7. Poczytaj o różnicach miedzy ETHM-1 a ETHM-1 Plus.

    Zapędziłem się, chcę kupić wersję ETHM-1 Plus, bo tylko ta jest obecnie produkowana.
    sosarek napisał:
    Co do funkcji:
    Wystarczy blokowanie czujników przy braku wyjścia.

    Nie do końca zrozumiałem o co chodzi z tym blokowaniem, możesz mi to krótko wyklarować.
  • Pomocny post
    #4 16305454
    sosarek

    Poziom 43  
    Posty: 83875
    Pomógł: 9318
    Ocena: 15495
    telewy napisał:
    Obecnie mam PIRy Boscha

    Bardzo dobre czujniki, montuję je czasami i jak piszesz - zero problemów.
    telewy napisał:
    Jestem świadom, że trzeba liczyć ten bilans prądowy, ale nie za bardzo wiem jak.

    Wystarczy że policzysz ile masz na chwilą obecną podpiętych urządzeń wymagających zasilania do centrali i na których wyjściach, wpisz te dane w CONFX Satela...
    telewy napisał:
    Zapędziłem się, chcę kupić wersję ETHM-1 Plus, bo tylko ta jest obecnie produkowana.

    Prócz tego dzięki temu - Integra Control na telefonie/tablecie - zdalny podgląd stanu systemu i zarządzanie nim.
    telewy napisał:
    Nie do końca zrozumiałem o co chodzi z tym blokowaniem, możesz mi to krótko wyklarować.

    Mogę - w konfiguracji centrali w momencie jak nie wyjdziesz przez główne drzwi w momencie uzbrojenia dane czujniki nie będą reagować - tak "łopatologicznie" , szczegółowy opis znajdziesz w instrukcji instalatora.
    Rozumiem że kod serwisowy posiadasz.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
    Pomogłem? Kup mi kawę.
  • #5 16310401
    telewy
    Poziom 10  
    Posty: 8
    Ocena: 2
    Super, to prawie wszystko mam wyjaśnione. Postaram się usiąść dzisiaj albo jutro nad tym bilansem. Pozostają jeszcze wątpliwości związane z expanderem. W instrukcji piszą: "W przypadku, gdy suma prądów przekracza wydajność zasilacza centrali, w systemie należy zastosować ekspandery z zasilaczem lub dodatkowy zasilacz".
    1. Które z tych rozwiązanie jest lepsze?
    2. Czy do płyty Integra-64 mogę podłączyć dwa zasilacze?
    3. A nie lepiej podmienić istniejący zasilacz na mocniejszy?
    4. Na stronie Satela expander CA-64 EPS z zasillaczek oznaczony jest jako produkt archiwalny. Który w takim razie expander z zasilaczem byście polecili.
  • Pomocny post
    #6 16310416
    sosarek

    Poziom 43  
    Posty: 83875
    Pomógł: 9318
    Ocena: 15495
    1. CA-64EPS nie jest już produkowany, pozostaje Ci INT-E.
    2. Nie.
    3. Nie - chodzi o wydajność prądową zasilacza na płycie centrali.
    4. Zasilacz buforowy do którego podłączysz ekspander jeśli już.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
    Pomogłem? Kup mi kawę.
  • #7 16310489
    telewy
    Poziom 10  
    Posty: 8
    Ocena: 2
    sosarek napisał:
    1. CA-64EPS nie jest już produkowany, pozostaje Ci INT-E.
    2. Nie.
    3. Nie - chodzi o wydajność prądową zasilacza na płycie centrali.
    4. Zasilacz buforowy do którego podłączysz ekspander jeśli już.


    Wszystko jasne, dziękuję.

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik planuje rozbudowę systemu alarmowego o dodatkowe elementy, w tym manipulatory, czujniki i ekspandery. Obecnie posiada centralę Integra-64, klawiaturę, kontaktrony oraz czujki ruchu. W dyskusji poruszono kwestie dotyczące wyboru czujników, w tym dualnych czujników Cobalt oraz sufitowych TLC360, a także kontaktronów do bramy garażowej. Użytkownik rozważa również dodanie ekspandera INT-E oraz modułu ETHM-1 Plus, a także potrzebę obliczenia bilansu prądowego systemu. Odpowiedzi wskazują na konieczność zrozumienia wydajności zasilacza oraz możliwości podłączenia dodatkowych zasilaczy.