logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Jak połączyć silnik trójfazowy 5,5 kW w trójkąt/gwiazda?

pysy 07 Maj 2017 21:48 4599 9
  • #1 16461999
    pysy
    Poziom 9  
    Posty: 72
    Ocena: 34
    Witam
    Chcę uruchomić silnik trójfazowy (poniżej tabliczka) przez przełącznik gwiazda/trójkat
    Jak połączyć silnik trójfazowy 5,5 kW w trójkąt/gwiazda?
    Na przełączniku mam typowe oznaczenia cewek U,W,V i fazy L1,L2,L3. Natomiast w silniku mam jakieś ruskie oznaczenia
    Jak połączyć silnik trójfazowy 5,5 kW w trójkąt/gwiazda?
    Pytanie które przewody z silnika dać na przełącznik? Pomijając przewód ochronny gdzie podłączyć masę? Na obudowę silnika?
    Z góry dziękuję
  • #4 16462018
    karolark
    Poziom 42  
    Posty: 14330
    Pomógł: 701
    Ocena: 2482
    bubu1769 napisał:
    Zdejmij ten mostek u góry i pomierz gdzie masz które uzwojenia.
    Tak poza tym to to chyba niekoniecznie dobry dział.


    Z dzialem masz racje ale mierzyć nie ma co chyba że silnik niepewny - to zwykla gwiazda :D
  • #6 16462900
    bubu1769
    Poziom 43  
    Posty: 8048
    Pomógł: 1175
    Ocena: 2358
    Uzwojenia warto by sprawdzić pod kontem kolejności na kostce, intuicja mówi ze powinno być prawidłowo po skosie skoro chyba nikt wcześniej przy tym nie grzebał ale rozsądek widzi CCCP a to może dużo zmieniać.
  • #7 16462926
    e2rd.o
    Poziom 21  
    Posty: 316
    Pomógł: 39
    Ocena: 111
    bubu1769 napisał:
    Uzwojenia warto by sprawdzić pod kontem kolejności na kostce, intuicja mówi ze powinno być prawidłowo po skosie skoro chyba nikt wcześniej przy tym nie grzebał

    Tego silnika nie podłączysz w gwiazda/trójkąt, pisze 220/380 i 380 w gwiazdę.
    Teraz doczytałem, że codziennie o to samo się pytasz albo to zbieg okoliczności. Link
  • #8 16463272
    bubu1769
    Poziom 43  
    Posty: 8048
    Pomógł: 1175
    Ocena: 2358
    Fakt nie zwróciłem uwagi na napięcia, w gwiazdę idzie podpiąć, ale tak jak już wspomniano w drugim temacie, przez falownik. Autorowi pozostaje chyba tylko przełączanie prawo-lewo.
  • #9 16464220
    stefanisko
    Poziom 15  
    Posty: 93
    Pomógł: 13
    Ocena: 16
    W naszej sieci elektrycznej 230/400V, nie wolno tego silnika łączyć w trójkąt - tylko w gwiazdę. Przy połączeniu w trójkąt silnik się spali! Tak wynika z tabliczki . Zresztą on jest już połączony w gwiazdę. Zasilanie należy podać na C1,C2,C3.
  • #10 16464459
    pysy
    Poziom 9  
    Posty: 72
    Ocena: 34
    Sprawdziłem miernikiem uzwojenia, na kostce są po skosie. Sprawdziłem rezystancję uzwojeń, są porównywalne. Podpiąłem w gwiazdę - śmiga:-)
    Dzięki za pomoc:-)

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik pytał, jak podłączyć silnik trójfazowy 5,5 kW za pomocą przełącznika gwiazda/trójkąt. Odpowiedzi sugerowały, aby najpierw zdjąć mostki z silnika i sprawdzić uzwojenia. Wskazano, że silnik powinien być podłączony w gwiazdę, ponieważ przy podłączeniu w trójkąt może ulec uszkodzeniu. Użytkownik potwierdził, że po sprawdzeniu rezystancji uzwojeń i podłączeniu w gwiazdę silnik działa poprawnie.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA