Wyłącznik różnicowoprądowy 63A 30mA wyłącza kompresor 11kW popołudniami

marcelek93 21 Maj 2017 11:18 3054 18
REKLAMA
  • #1 16487664
    marcelek93
    Poziom 15  
    Posty: 222
    Pomógł: 2
    Ocena: 7
    Witam
    Mam pewien problem, otóż posiadam duży kompresor o mocy 11kW, układ zasilania wygląda następująco: wyłącznik różnicowoprądowy 63A 30mA i wyłącznik nadmiarowoprądowy C20. Problem tkwi w tym że średnio co drugi dzień wyłącza różnicówka, nie jest to systematyczne jednak zawsze dzieje się popołudniu po całym dniu pracy, nigdy do południa.
    Co może być przyczyną takiego zachowania zabezpieczeń i jak temu zaradzić. Wiem że niektórzy napiszą żeby wywalić różnicówke jednak nie jest to preferowane rozwiązanie gdyż instalacja ba być sprawna i bezpieczna. Instalacja jest nowa zarówno okablowanie jak i zabezpieczenia.

    Z góry dziękuje za pomoc i wszelkie sugestie.

    Pozdrawiam
  • REKLAMA
  • #2 16487670
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12210
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3530
    marcelek93 napisał:
    Wiem że niektórzy napiszą żeby wywalić różnicówke jednak nie jest to preferowane rozwiązanie gdyż instalacja ba być sprawna i bezpieczna.
    Co preferuje producent w instrukcji zasilania i podłączenia tego kompresora ?
  • #3 16487675
    opornik7
    Specjalista elektryk
    Posty: 4507
    Pomógł: 316
    Ocena: 1568
    Problem leży pewnie w kompresorze. Po pierwsze kumaty elektryk powinien sprawdzić i pomierzyć instalację (nowość instalacji o niczym nie świadczy) oraz sam kompresor. Nie widzę szans aby przez neta rozwiązać Twój problem. RCD bez powodu nie reaguje (a może on nie trzyma parametrów?). DTR-ka na początek.
  • #4 16487676
    spinacz
    Poziom 42  
    Posty: 8576
    Pomógł: 1204
    Ocena: 2654
    Więc radzę zainteresować się stanem silnika w kompresorze, może przy wzroście temperatury pogarsza się izolacja uzwojeń i są upływy.
  • REKLAMA
  • #6 16487708
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12210
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3530
    Pomijając kwestię konieczności dostarczenia przez dystrybutora instrukcji w jezyku polskim, w w/w ani słowa o RCD w układzie zasilania.
  • #7 16487766
    Radiowiec 2
    Poziom 31  
    Posty: 2411
    Pomógł: 93
    Ocena: 236
    Skoro takie rzeczy dzieją się dopiero po fajerancie zobacz czy nie powinien kompresor być dodatkowo uziemiony. Bo... mnie to wygląda na występującą na obudowie różnicę potencjałów względem metalowego otoczenia. Jest dobrze jak pomieszczenie jest puste ale po pracy ktoś czymś dotknie np. do kaloryfera ( zbrojony wąż ciśnieniowy!) i wywoła zadziałanie róznicówki. Owszem teraz 'tylko" róznicówka wyskakuje, ale jak raz nie wyskoczy to wtedy kogoś z Was może uziemić... :cry: Instalacja do przeglądu i to jak najszybciej !
  • #8 16487874
    marcelek93
    Poziom 15  
    Posty: 222
    Pomógł: 2
    Ocena: 7
    Wyrzuca w trakcie pracy nie po zakończeniu. Instalacja sprężonego powietrza jest wykonana z rur plastikowych PP wiec nie ma możliwości zwarcia przez nią.
  • REKLAMA
  • #9 16488063
    Radiowiec 2
    Poziom 31  
    Posty: 2411
    Pomógł: 93
    Ocena: 236
    No to w takim razie sprawdzić trzeba czy podczas pracy w samym kompresorze jest wszystko ok. no bo co może jeszcze szwankować...? - regulator ciśnienia ( elektroniczny) lub regulatory innych parametrów ? Kolego - tak nie sprawdzimy na odległość. Weź fachowca , pogadaj i niech na miejscu sprawdzi, pomierzy i poprawi. Jeszcze jedno pytanie... czy na TEJ róznicówce "wisi" TYLKO TEN kompresor... ?? czy jest np. wyprowadzona obok z tego obwodu jakaś JEDNA faza na "obce" gniazdko?? Spotkałem sie z czymś takim, facet w warsztacie sam sobie tak wykombinował. Potem dziwił sie że Mu "wywala" bo wtedy nawet podczas pracy kompresora kiedy na TEJ jednej fazie coś dodatkowo załączysz to wyłącznik różnicowoprądowy potraktuje to jako upływność i nierównomierne obciążenie faz. No i wyłączy. Dlatego fachman elektryk musi to wszystko przewąchać i pomierzyć na miejscu. :D
  • #10 16488089
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17400
    Pomógł: 1076
    Ocena: 4312
    Radiowiec 2 napisał:
    ...potraktuje to jako upływność i nierównomierne obciążenie faz.

    Kolego, to są dwie odrębne kwestie.
    Pierwsza oczywiście spowoduje zadziałanie wyłącznika RCD, ale druga z upływnością nie ma nic wspólnego i na pewno nie wyłączy wyłącznika różnicowoprądowego!
    elpapiotr napisał:
    ...w w/w ani słowa o RCD w układzie zasilania.
    Ale przecież Pawełku nadwiślański elektryk jest mądrzejszy od zaleceń producenta i od standardów.
    On wie, że przecież bez RCD ochrona przeciwporażeniowa nie istnieje.
    On nie musi znać standardów i zasad wiedzy technicznej.
    Jemu wystarcza świadomość, że RCD istnieje.
    Więc ładuje go gdzie tylko się da a później pisze błagalne posty czekając na "rady" wyznawców w wierze bo RCD okazał się "mądrzejszy" od niego.
  • REKLAMA
  • #11 16488163
    jann111
    Poziom 33  
    Posty: 2058
    Pomógł: 180
    Ocena: 507
    Co do konieczności zastosowania RCD na razie bym się powstrzymał.
    Za mało danych, ani słowa o układzie sieci...
    Co do meritum,
    czy ten RCD obejmuje ochroną jeszcze inne odbiorniki lub inną część instalacji?
    W jaki sposób przyłączony jest kompresor do instalacji?
    Czy ktoś mierzył parametry tego RCD?
    Czy ktoś mierzył prąd upływu podczas normalnej pracy?
  • #12 16488361
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4797
    marcelek93 napisał:
    średnio co drugi dzień wyłącza różnicówka, nie jest to systematyczne jednak zawsze dzieje się popołudniu po całym dniu pracy, nigdy do południa.

    Ważna informacja. Widocznie po południu pojawia się w obwodach chronionych różnicówką kolejna upływność, która sumując się z istniejącymi doprowadza do przekroczenia progu zadziałania.
    Zalecany przegląd instalacji wraz z uwzględnieniem wspomnianych wyżej uwag.
  • #13 16490673
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17400
    Pomógł: 1076
    Ocena: 4312
    Zabrakło jednej, najważniejszej informacji.
    Po co w obwodzie kompresora RCD?
    Czemu ten aparat ma służyć?
    Czy bez RCD ochrona przeciwporażeniowa nie istnieje?
  • #14 16490690
    opornik7
    Specjalista elektryk
    Posty: 4507
    Pomógł: 316
    Ocena: 1568
    kkas12 napisał:
    Zabrakło jednej, najważniejszej informacji.
    Po co w obwodzie kompresora RCD?
    Czemu ten aparat ma służyć?
    Czy bez RCD ochrona przeciwporażeniowa nie istnieje?

    Ty tak poważnie czy prowokacyjnie? Skąd powziąłeś info o systemie sieci zasilającej?
  • #16 16490847
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #17 16490873
    marcelek93
    Poziom 15  
    Posty: 222
    Pomógł: 2
    Ocena: 7
    Wiec tak po kolei:
    - na obwodzie jest tylko kompresor, nie ma zadnego innego urządzenia
    - podłączony jest za pomoca wtyczki 32A 5p (L1 L2 L3 PE)
    - RCD dzisiaj pomierzone czas wylaczenia 16ms prąd różnicowy 18mA
    - dzisiaj WYŁĄCZYŁA różnicowka z rana wiec systematyczność popołudniową można odrzucić
    - uklad sieci TN-C-S
  • #18 16491022
    Darom
    Specjalista elektryk
    Posty: 2779
    Pomógł: 231
    Ocena: 588
    Witam

    Kolega zasadniczo odpowiedział na zagadnienia sformułowane przez kol. jann111 i retrofood (posty 11 i 12). Pozostaje więc tylko zmierzyć ten prąd różnicowy przepływający przez RCD. Bez tego pomiaru i właściwej diagnozy będziemy się kręcić w kółko, bo co tu na forum można więcej napisać. Podwyższona wartość tego prądu może wynikać, z uszkodzenia izolacji w samej instalacji, uszkodzenia kompresora, bądź - jest to cecha tego kompresora (bo np. ma jakieś filtry przeciwzakłóceniowe). Dwa dni temu zajrzałem do instrukcji (załączonej przez autora) i nie było nic tam, że należy zastosować RCD, ale jak pamiętam producent pisał o połaczeniach wyrównawczych.

    pzdr
    -DAREK-
  • #19 16491162
    marcelek93
    Poziom 15  
    Posty: 222
    Pomógł: 2
    Ocena: 7
    Dziękuje za pomoc i wszystkie sugestie.
    Temat zamykam, pozdrawiam.

Podsumowanie tematu

LABEL_AI_GENERATED
Użytkownik zgłasza problem z wyłącznikiem różnicowoprądowym (RCD) 63A 30mA, który wyłącza się podczas pracy kompresora o mocy 11kW, głównie po południu. Wskazano, że instalacja jest nowa, a problem może wynikać z uszkodzenia izolacji w kompresorze lub w instalacji elektrycznej. Użytkownicy sugerują sprawdzenie stanu silnika kompresora, pomiar prądu upływu oraz ewentualne dodatkowe uziemienie. Podkreślono, że RCD nie powinien być stosowany w obwodach zasilających kompresory o dużej mocy, a także konieczność przeglądu instalacji przez fachowca. Użytkownik dostarczył dodatkowe informacje o podłączeniu kompresora oraz parametrach RCD.