Junkers Euroline ZS-23-1KE - czy płytka sterująca z modelu dwufunkcyjnego zadziała?

sebas1977 04 Lip 2017 19:24 1011 5
REKLAMA
  • #1 16568518
    sebas1977
    Poziom 5  
    Posty: 71
    Ocena: 7
    Witam
    Piec w/w to jednofunkcyjny (z zasobnikiem) oraz otwartą komorą spalania,
    Chodzi mi o płytkę sterującą czy będzie problem jeśli zamontuję do niego płytkę od tego samego typu pieca i modelu ale od dwufunkcyjnego.
    Czy nie będzie problemu ze sterowaniem pieca z zasobnikiem skoro płytka była od pieca podgrzewającego przepływowo/?????
  • REKLAMA
  • #2 16570987
    serwisszulborski.pl
    Specjalista - systemy grzewcze
    Posty: 1844
    Pomógł: 360
    Ocena: 1443
    Płyta będzie działać 2-funk. 1-funk. bez znaczenia...jedyny niuans to min. i max. moc co która jest ustawiana przez serwisanta podczas pierwszego uruchomienia.
  • REKLAMA
  • #3 16571236
    sebas1977
    Poziom 5  
    Posty: 71
    Ocena: 7
    To znaczy że po zamontowaniu płytki od 2funk. w piecu 1funk muszę nastawiać dla CO moce min i max? Nawet jeśli one sa nastawione dla poprzedniej płytki (która się spaliła po burzy)???
    Ewentualnie czy mogę sam skorygowac te nastawy czy potrzeby jest komputer podpięty pod piec?
  • REKLAMA
  • #4 16571419
    serwisszulborski.pl
    Specjalista - systemy grzewcze
    Posty: 1844
    Pomógł: 360
    Ocena: 1443
    Kocioł będzie chodził niezależnie co serwisant poprzedni ustawił ale warto nastawy sprawdzić skorygować, by dostosować moc grzewczą do potrzeb. Potrzebny mikromanometr lub manometr U-rurka (już rzadko używany). Opis w instrukcji obsługi dla użytkownika.
  • REKLAMA
  • #5 16571722
    sebas1977
    Poziom 5  
    Posty: 71
    Ocena: 7
    Ok. dzięki za info.
    Wydaje mi się tylko że może być problem z odcztem ciśnienia na układzie w momencie grzania CWU, ponieważ moja CWU będzie w zasobniku a płytka od 2-funkc. więc od pieca który grzał w przepływie więc ciśnienie nie mogło rosnąć bo był odbiór wody ciepłej i wtedy piec się załączał.
    Dobrze myślę?
  • #6 16572394
    serwisszulborski.pl
    Specjalista - systemy grzewcze
    Posty: 1844
    Pomógł: 360
    Ocena: 1443
    Manometr jest wpięty hydraulicznie a płyta nie bada ciśnienia - będzie działał. Oczywiście warto od czasu do czasu (latem) przestawić na c.o. ,uruchomić by wyrównać ciśnienia i zruszyć zawór 3D.