Fotobudka Dibond - Różnicówka wyłącza się przy błysku lampy z zasilaczem aparatu

Prof. SpecMiernik 06 Wrz 2017 13:26 1506 5
REKLAMA
  • #1 16684207
    Prof. SpecMiernik
    Poziom 27  
    Posty: 1207
    Pomógł: 81
    Ocena: 185
    Fotobudka dibond. W niej zamontowany min. komputer, monitor, aparat fotograficzny i lampa błyskowa https://fripers.pl/p/studyjna-lampa-blyskowa-freepower-45ws/
    Lampa z aparatem łączy się kabelkiem synchronizacyjnym i w momencie robienia zdjęcia lampa błyska.
    Problem w tym, że podczas tego błysku wylatuje różnicówka (lampa jest zasilana normalnie z sieci 230V). Problem ten nie występuje gdy aparat fotograficzny jest zasilany z baterii a nie z zasilacza sieciowego (impulsowego 7.2V).
    Fotobudka Dibond - Różnicówka wyłącza się przy błysku lampy z zasilaczem aparatu
    Fotobudka Dibond - Różnicówka wyłącza się przy błysku lampy z zasilaczem aparatu
  • REKLAMA
  • #2 16684266
    D214d3k
    Poziom 39  
    Posty: 3837
    Pomógł: 543
    Ocena: 633
    Może pomóc odwrócenie zasilacza w gniazdku w drugą stronę. Ale lepiej go wymień bo nie ma separacji.
  • REKLAMA
  • #3 16684340
    Prof. SpecMiernik
    Poziom 27  
    Posty: 1207
    Pomógł: 81
    Ocena: 185
    Dzięki za odpowiedź.
    Po czym poznajesz, że nie ma separacji ?
    Odwrócenie może i by pomogło tylko nikt tego nie upilnuje by "wsadzać" zawsze "poprawnie" :)
  • REKLAMA
  • #4 16684376
    D214d3k
    Poziom 39  
    Posty: 3837
    Pomógł: 543
    Ocena: 633
    Myślę że chodzi o zgodny kierunek zasilania lampy i aparatu a to można wymusić trytkami przypinając wtyczkę na stałe do przedłużacza lub chowając zasilacz w obudowie.
  • REKLAMA
  • #5 16684385
    Prof. SpecMiernik
    Poziom 27  
    Posty: 1207
    Pomógł: 81
    Ocena: 185
    D214d3k napisał:
    Myślę że chodzi o zgodny kierunek zasilania lampy i aparatu a to można wymusić trytkami przypinając wtyczkę na stałe do przedłużacza lub chowając zasilacz w obudowie.

    Racja.
    D214d3k napisał:
    Ale lepiej go wymień bo nie ma separacji.

    Możesz mi jeszcze powiedzieć po czym to poznajesz ? Chodzi Ci o to, że ten zasilacz w przewodzie zasilającym nie ma przewodu ochronnego ?
    Jak wymienić to na co ?
  • #6 16684501
    D214d3k
    Poziom 39  
    Posty: 3837
    Pomógł: 543
    Ocena: 633
    Na zasilacz transformatorowy albo dodaj mały transformator separacyjny (230/230V) ale to koszt.
    Chodzi o to że między stroną 230V a 7.2V jest jakaś rezystancja a powinna być nieskończoność.
    A skąd wiem? 5 lat borykałem się z problemami wynikającymi z zasilania sprzętu studyjnego i nadawczego z różnych linii (faz), linii zasilających itd.
REKLAMA