Dobór zabezpieczeń nadprądowych do silnika 1,1KW / 380V - jakie wartości?

pirx 06 Paź 2017 04:08 1947 2
REKLAMA
  • #1 16740589
    pirx
    Poziom 12  
    Posty: 23
    Ocena: 2
    Witam! Chciałbym zainstalować jakieś zabezpieczenia (nadprądowe chyba wystarczą?) do silnika o takiej tabliczce znamionowej i proszę o zasugerowanie wartości/charakterystyk bezpieczników.

    Silnik napędza solidną przekładnie, która pracuje (w zasadzie) bez obciążenia. Włączać będzie się tylko na część sekundy, z sekundowymi pauzami. Zastanawiam się nad dodaniem soft-startu na triakach; hamulca.
    Dobór zabezpieczeń nadprądowych do silnika 1,1KW / 380V - jakie wartości?

    Edit:
    Znalazłem info, że bezpiecznik ma mieć wartość 1.1 prądu silnika, który z kolei trzeba zwiększyć o współczynnik mocy, czyli:
    2,8 / 0,78 = 3,59
    3,59 * 1,1 = 3,95
    tak więc dobry będzie C 4A ?
    Czy to że uzwojenie jest na 380V ma jakieś znaczenie?

    PS Dzięki za moderację(obrazka)
  • REKLAMA
  • #2 16749119
    MonikaMarcin
    Poziom 20  
    Posty: 393
    Pomógł: 32
    Ocena: 103
    pirx napisał:
    Silnik napędza solidną przekładnie, która pracuje (w zasadzie) bez obciążenia. Włączać będzie się tylko na część sekundy, z sekundowymi pauzami. Zastanawiam się nad dodaniem soft-startu na triakach; hamulca.

    A co to za dziwne urządzenie?
    Przekładnia bez obciążenia?
    Dlaczego silnik ma być zasilany w takich czasach?
    To chyba jakiś nonsens.
  • #3 16749216
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4791
    pirx napisał:
    Silnik napędza solidną przekładnie, która pracuje (w zasadzie) bez obciążenia. Włączać będzie się tylko na część sekundy, z sekundowymi pauzami.

    Do takich napędów dobiera się silnik przeznaczony do pracy przerywanej z dużą ilością łączeń, a nie zwykły. I nieco inaczej zabezpiecza. Niestety, informacje które podajesz nie wystarczają nawet dla wróżki, więc musisz sobie sam radzić.

    Dodano po 1 [minuty]:

    pirx napisał:

    Znalazłem info, że bezpiecznik ma mieć wartość 1.1 prądu silnika, )

    To nie o bezpiecznik chodzi, przeczytaj to info jeszcze raz tym razem starannie.