Witam wszystkich forumowiczów!
Jestem świeżo upieczonym elektrykiem.
Ogólnie posiadam jakąś wiedzę. Ale mam problem z doborem zabezpieczeń przewodów.
Od strony praktycznej wiem że np.mając silnik 10 kV który będzie pobierał prąd 15 A nie wezmiemy przewodu 1 milimetr.
Zakłada się że na milimetr około 10 A. przy Cu
Załóżmy ze mam taki układ: silnik ,kabel, termik ,bezpieczniki mocy,.
moc=10 kW
kabel ułożony na ścianie, 30 stopni temperatura
li
Ok biorę więc termik ustawiam tak samo lub 10 procent więcej.
Wezmę kabel minimum który będzie miał taką obciązalnosc czyli 1,5 mm minimum
A co teraz z bm które zabezpieczają kabel?
Jaki jest wzór,lub zależność na to:?
jest współczynnik temperatury z tego co czytam
jest krotność wyłaczączenia bezpiecznika?
jest współczynnik jakis 2,1 dla topików, a 1,45 dla tzw .esów a ja nie wiem co z czym .?co to jest?
Co wtedy z prądem rozruchowym.?
Co z wyłaczeniem na zwarcie a na przeciazenie,bo bezpiecznik 10 A wyłaczy przy 50A tak wyczytałe
Jestem świeżo upieczonym elektrykiem.
Ogólnie posiadam jakąś wiedzę. Ale mam problem z doborem zabezpieczeń przewodów.
Od strony praktycznej wiem że np.mając silnik 10 kV który będzie pobierał prąd 15 A nie wezmiemy przewodu 1 milimetr.
Zakłada się że na milimetr około 10 A. przy Cu
Załóżmy ze mam taki układ: silnik ,kabel, termik ,bezpieczniki mocy,.
moc=10 kW
kabel ułożony na ścianie, 30 stopni temperatura
li
Ok biorę więc termik ustawiam tak samo lub 10 procent więcej.
Wezmę kabel minimum który będzie miał taką obciązalnosc czyli 1,5 mm minimum
A co teraz z bm które zabezpieczają kabel?
Jaki jest wzór,lub zależność na to:?
jest współczynnik temperatury z tego co czytam
jest krotność wyłaczączenia bezpiecznika?
jest współczynnik jakis 2,1 dla topików, a 1,45 dla tzw .esów a ja nie wiem co z czym .?co to jest?
Co wtedy z prądem rozruchowym.?
Co z wyłaczeniem na zwarcie a na przeciazenie,bo bezpiecznik 10 A wyłaczy przy 50A tak wyczytałe