logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

[Rozwiązano] Przewód 1.5mm do gniazdka?

stiflerdan 09 Sie 2005 19:58 128079 17
  • #1 1720507
    stiflerdan
    Poziom 12  
    Posty: 107
    Pomógł: 2
    Ocena: 9
    Witam, mam pytanie, czy do gniazdka prądowego może prowadzić przewód o średnicy 1.5 mm?
    Proszę o odpowiedzi.
    Pozdrawiam
  • Pomocny post
    #2 1720513
    pol032
    Poziom 24  
    Posty: 520
    Pomógł: 63
    Ocena: 153
    można jeżeli obciążenie na tym gniazdku nie przekroczy 10 Amper i kadel z bezpiecznika do gniazda nie przekracza 30 metrów . Ja bym radził lepiej położyć kabel 2.5 mm bo nigdy nie wiadomo co kiedyś sie do niego podłączy
  • #3 1720583
    lisos
    Poziom 22  
    Posty: 791
    Pomógł: 21
    Ocena: 98
    przewód o przekroju 1,5mm(nie średnicy)jest dostosowany do wszystkich gniazd , przewód 2,5 stosuje się na wyrost i według mnie niepotrzebnie bo wiele spotykam wypalonych gniazd z tym przewodem spowodowane jest to złym stykiem, poluzowaniem czy złym montażem w miejscu lączenia ze śrubą w gniazdku
    po co stosować przewód 2,5 jeśli gniazdo nie jest dostosowane do większego obciążenia
  • #4 1720622
    lechm56
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 3038
    Pomógł: 112
    Ocena: 367
    Tak można 3x1,5mm Cu
  • #5 1720655
    stiflerdan
    Poziom 12  
    Posty: 107
    Pomógł: 2
    Ocena: 9
    Mam jeszcze jedno pytanie, czy elektrownia to odbierze?i czy moge poprowadzić przewody nad oknem?
  • #6 1720717
    Darektbg
    Poziom 21  
    Posty: 618
    Pomógł: 18
    Ocena: 21
    Mysle ze powinna to odebrac w normach nic nie pisze o odległości co do okien.
  • #7 1720902
    UBL21
    Poziom 20  
    Posty: 322
    Pomógł: 34
    Ocena: 51
    Według nowych przepisów do gniazd sieciowych należy stosować przewód 2,5 mm2 a do oswietlenia 1,5 mm2. Jeżeli ma być odbiór instalacji mogą być problemy.
  • #8 1720943
    waldekel
    Poziom 28  
    Posty: 1160
    Pomógł: 63
    Ocena: 476
    Przekrój przewodu powinien być dostosowany do jego obciążenia i zabezpieczenia.
    Przyjęte jest, że do gniazd powinien być zastosowany przewód 2,5 mm kw. Nie musi to być reguła - patrz wyżej.
  • #9 1721330
    trzy8
    Poziom 21  
    Posty: 595
    Pomógł: 27
    Ocena: 128
    1,5 wystarczy jeżeli nie ogrzewarz mieszkania elektrycznie .
    W normach nie ma podanych przekrojów , decyduje wielkość obciążenia .
    Gniazdo podłączone 2,5 jest trudniej umocować .
    Nie miałem problemów z odbiorem instalacji .
    Polecam 1,5 ale przekalkuluj moc urządzeń i wybierz odpowiedni .
  • #10 1722781
    waldekel
    Poziom 28  
    Posty: 1160
    Pomógł: 63
    Ocena: 476
    trzy8 napisał:
    W normach nie ma podanych przekrojów , decyduje wielkość obciążenia

    i wielkość zabezpieczenia dla obwodu z określonym przekrojem przewodów[/b]
  • #11 1723426
    twingo
    Poziom 17  
    Posty: 265
    Pomógł: 9
    Ocena: 58
    UBL21 napisał:
    Według nowych przepisów do gniazd sieciowych należy stosować przewód 2,5 mm2 a do oswietlenia 1,5 mm2. Jeżeli ma być odbiór instalacji mogą być problemy.


    Możesz podać co to za norma ?

    W nowo budownych mieszkaniach wykonawcy stosują 1,5mm2 do gniazd nawet w kuchni i sądzisz, że są na bakier z przepisami ...
  • #12 1723458
    pol032
    Poziom 24  
    Posty: 520
    Pomógł: 63
    Ocena: 153
    Pytanie: Jakm prądem i jaką mocą może być obciążony przewód 1.5 mm2 a jakim 2,5 mm2 przy napięciu 230 Volt .. ???
    Zazwyczaj gniazdka w domu są przewidziane na 16 Amper a oświetlenie 10 Amper i takie bezpieczniki zazwyczaj się daje do zabezpieczenia tych obwodów . Może się mylę niech mnie ktoś poprawi
  • #13 1723489
    twingo
    Poziom 17  
    Posty: 265
    Pomógł: 9
    Ocena: 58
    Poprawię Cię - mało kto stosuje zabezpieczenie w postaci eski 16 A na jedno gniazdo - zazwyczaj do takiego zabezpieczenia jest podłączonych kilka gniazd. To samo z oświetleniem. Zwyczajowo daje się jeden bezpiecznik na całe oświetlenie w mieszkaniu.

    Oczywiście są to "normy" stosowane na budowach wiadomo z jakich względów..
    Prywatny inwestor jeśli portfel mu na to pozwala może stosować zabezpieczenie każdego gniazda.
    Generalnie niestety jest tak - byle taniej i szybciej.
  • #14 1723551
    pol032
    Poziom 24  
    Posty: 520
    Pomógł: 63
    Ocena: 153
    Zgadza sie mało kto robi obwody wydzielone , ale do pralki automatycznej lub czajnika które ma pobór moc ponad 2000 wat elektryk chyba nie położy przewodu 1.5mm i 10 Amperowego zabezpieczenia ? bo nikt mu tego nie odbierze .Przewody powinno sie zakładać trochę na wyrost. Do świetlówki która była na zewnątrz budynku 1x58 wat i zasilana z zasilania awaryjnego z rozdzielni prze długości kabla 130 m musiałem założyć przewód 3x4mm aby nie było spadku napięcia
  • #15 1724279
    Marksrz
    Poziom 23  
    Posty: 552
    Pomógł: 38
    Ocena: 129
    jakoś trudno spotkać czajnik w którym producent stosuje kabel 2,5 mm co prawda jest on krótszy od zasilania gniazdka z rozdzielni ale najwieksze spadki nap. są na złączach i tam tylko sa problemy a nie na drucie choćby miał 100m
    tam gdzie będzie długotrwałe obciązenie ponad 10A (ale nie czajnik który grzeje kilka min. ) to należy zastosowac 2,5 mm
    oczywiście ,mozna zastosowąc 2,5 a nawet 4 mm i zabezpieczac kazde gniazdko wszędzie tylko po co ,instalacja domowa to nie kosmodrom
    tak jest moja opinia jak sie myle to prosze o przykłady praktyczne
  • #16 1724713
    piotrek98
    Poziom 12  
    Posty: 31
    Pomógł: 1
    Ocena: 8
    Witam,
    Przy właściwym doborze przekroju przewodu należy brać pod uwagę nie tylko moc obciżenia (o czym była mowa w poprzednich postach), ale również m.in. długość przewodu, sposób prowadzenia przewodu, ilość żył w przewodzie/kablu, ilość kabli prowadzonych razem, rodzaj izolacji przewodu (ze względu na warunki termiczne), warunki działania zabezpieczeń, narażenia mechaniczne na jakie kable mogą być wystawione, itd.. Wszystko po to aby instalacja nie tylko dostarczała energii do odbiorników, ale przede wszystkim aby była BEZPIECZNA dla użytkownika. Zasadnicza sprawa to zapewnienie poprawności działania zabezpieczeń (najczęściej nadprądowych i różnicowoprądowych) i stąd właśnie bierze się wymóg przekroju nie mniejszego niż 2,5mm2 Cu, tak aby zapewnić niską wartość impedancji pętli zwarciowej oraz pewność ciągłości obwodu (wytrzymałość mechaniczna).
    Tak mowią obowiązujące przepisy w Polsce (już od kilku ładnych lat). Wniosek: do oświetlenia 1,5mm2 Cu lub więcej, do gniazd wtyczkowych 2,5mm2 lub więcej.
    Argumenty typu "stosuję przewody 1,5mm2 bo z przewodami 2,5mm2 jest trudno umocować gniazdko w ścianie", albo ze "czajnik ma kabelek do gniazdka 3x1,5mm2" są zwyczajnie śmieszne i świadczą o ignorancji piszących, ale wiem, ze ludzie różnie podchodzą do przepisów, projektów itp. Większość probuje coś zmienić, coś zaoszczędzić, ułatwić sobie prace itd., ale później w mediach znowu usłyszymy, że spaliło sie kolejne mieszkanie (czasem nawet razem z mieszkańcami) z powodu "wadliwej instalacji elektrycznej..."
    Na temat rozwiązań proponowanych i stosowanych przez "fachowców od prądu" się nie wypowiadam bo to strata czasu.

    Pozdrawiam
    Piotrek

    p.s. ile PLN można zaoszczędzić stosując przewody 1,5mm2 zamiast 2,5mm2? naprawdę warto to robić?
  • #17 1725223
    lopr_pol
    Poziom 32  
    Posty: 1710
    Pomógł: 163
    Ocena: 487
    Wszystko trzeba robic z glowa. 2.5mm owszem ale tam gdzie potrzebne, pralka, terma, kuchnia, piekarniki, zmywarki, mikrofala itp. W pokoju gdzie nieprzewidziane duze pobory typu tv, sprzet grajacy 1.5mm ale doprowadzenie z rozdzielni do tych paru gniazdek juz 2.5mm. I przewidziec w kosztach montaz dobrego osprzetu z pozadnymi zaciskami srubowymi bo jak szajz to 2.5mm w gniezdzie nie pomoze, spali sie na styku.
  • #18 1726757
    lisos
    Poziom 22  
    Posty: 791
    Pomógł: 21
    Ocena: 98
    najczęstrze przyczyny powodujące pożary lub uszkodzenia nie powstają z tego że był za mały przekrój żył ale z przegrzania styków żle wykonanych, zawilgotniałych, zestarzałych itp

Podsumowanie tematu

✨ Przewód o przekroju 1,5 mm² może być stosowany do gniazdek elektrycznych pod warunkiem, że obciążenie nie przekracza około 10 A, a długość przewodu od bezpiecznika do gniazda nie jest zbyt duża (np. do 30 m). Jednak zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w Polsce, do gniazdek wtyczkowych zaleca się stosowanie przewodów o przekroju 2,5 mm², co zapewnia odpowiednią wytrzymałość mechaniczną, niską impedancję pętli zwarciowej oraz bezpieczeństwo użytkowania. Przewód 1,5 mm² jest powszechnie stosowany do obwodów oświetleniowych. W praktyce dobór przekroju przewodu powinien uwzględniać nie tylko moc obciążenia, ale także długość przewodu, sposób prowadzenia, rodzaj izolacji, warunki termiczne, zabezpieczenia nadprądowe i różnicowoprądowe oraz potencjalne narażenia mechaniczne. Stosowanie przewodu 2,5 mm² jest szczególnie zalecane dla urządzeń o dużym poborze mocy, takich jak pralki, kuchenki, zmywarki czy termy. Problemy z instalacją elektryczną częściej wynikają z niewłaściwego montażu, złych styków lub poluzowań niż z niewłaściwego przekroju przewodu. Przy odbiorze instalacji przez elektrownię mogą pojawić się problemy, jeśli nie zostaną spełnione normy dotyczące przekroju przewodów i zabezpieczeń. Warto przewidzieć zapas mocy i stosować odpowiednie zabezpieczenia, a także używać wysokiej jakości osprzętu z dobrymi zaciskami śrubowymi, aby uniknąć przegrzewania i uszkodzeń.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA