Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Buderus GB072-24 V2 + pompa buderus wpt 270

03 Gru 2017 21:09 2421 35
  • Poziom 4  
    Witam moje podłogowe nie grzeje równomiernie wszystkich pomieszczeń na parterze. Przepływomierze tam gdzie zimniej odkręcone na maksa, i dalej jest różnica. Czytałem od wczoraj dużo tematów na ten temat, ale mam wrażenie każdy dom, to inny problem. Ustawiłem dziś ustawienia, tak jak sąsiedzi mają, na próbę. Dom jest nowy , ocieplony. Za pomoc z góry dziękuję
    Pozdrawiam
    .Kocioł72-24 V2 + pompa buderus wpt 270 + RC300 na dole + RC200 u góry . Na dodatek zauważyłem że mam dużo startów palnika w ciągu ostatniej doby 65 razy.
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
  • Moderator - Systemy Grzewcze
    Realadas7 napisał:
    Na dodatek zauważyłem że mam dużo startów palnika w ciągu ostatniej doby 65 razy.


    Realadas7 napisał:
    Dom jest nowy , ocieplony.
    A ile metrów? 400m2? czy więcej?
  • Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
  • Poziom 4  
    Witam. Parter 115 po podłodze , to samo góra po podłodze
  • Moderator - Systemy Grzewcze
    Jakie różnice temperatur pomiędzy pomieszczeniami.

    Jaka zadana temperatura pomieszczenia dzień / noc

    Jaką temperaturę osiąga?

    Jaki przepływ jest na pętlach pomieszczeń, które grzeją OK, a jaki na tych nie dogrzanych.

    Jak długo pracuje już ogrzewanie?

    Kocioł trochę za duży.
  • Poziom 4  
    Jest jeden sterownik na dole rc300 o zadaną ma temperaturę 21 dzień, a 19.5 noc. Różnicę czuję po glazurze tylko, nie mam w salonie zamontowanego sterownika. Temperaturę pomieszczenia osiąga 22.5 na wyświetlaczu. Ma pętlach niedogrzanych jest maxa otwarty,.natomiast tam gdzie jest ok połowę, może ciut mniej. Kocioł za duży to źle? Aha mam jeszcze problem z przepływomierzamo na dole, ponieważ kapelusze tzw nie PODNOSZĄ się podliczenie jest ok jutro je mam zamiar reklamować. Dzięki z góry za pomoc i tłumaczenie
  • Moderator - Systemy Grzewcze
    Realadas7 napisał:
    Aha mam jeszcze problem z przepływomierzamo na dole, ponieważ kapelusze tzw nie PODNOSZĄ się


    A może pętle są po prostu zapowietrzone i nie grzeją?

    Nie ważne ile jest otwarty lub ile zamknięty zawór. Ważne ile wskazuje rotametr. Przy takim samym nastawieniu zaworów na pętlach będą różne przepływy.
    Zależy wszystko od długości, zapowietrzenia itp.

    Musisz ustalić czy aby na pewno jest przepływ przez wszystkie pętle.

    Masz zawór mieszający z napędem? Jak ustawiona jest pompa za tym zaworem?
    Najlepiej na podłodze ustawić stałą wartość podnoszenia (pozioma kreska)

    Przewymiarowany kocioł będzie taktował.
  • Poziom 4  
    Jutro to sprawdzę ponieważ dziec już śpią, a jak PAN myśli co do ustawień na widocznych zdjęciach i czy taktowanie jest niezdrowe i drogie w użytkowaniu ;)
  • Moderator - Systemy Grzewcze
    Ustawienia na zdjęciach są niepełne.

    Pytanie czemu obieg 1 jest wył.

    Pytanie jaki sposób obniżenia jest ustawiony.

    Ale w tej chwili najważniejsze to uzyskać prawidłowy przepływ na pętlach.

    Rotametry muszą działać. Bo jak zdejmiesz 0,5l/min jak nie wiesz ile tak naprawdę płynie i czy płynie?
  • Poziom 4  
    Musi być włączony bo grzał do swojej godziny. Obniżanie jak zima/lato automatycznie jeżeli o to chodzi. Czy kapelusze na dole mogą być tam z powodu zapowietrzenia i jakie dane brakują do pełni a jutro je dołączę. Dzięki jeszcze raz za pomoc
  • Moderator - Systemy Grzewcze
    Rotametry jeśli wskazują zero może nie być przepływu. Jeśli pokazują MAX to sie przyblokowały i wystarczy je ruszyć.

    Sposób obniżenia to jakie sterowanie jest na noc. Próg temp. zew, ograniczony/zredukowany, wed. temp pokojowej?
  • Moderator - Systemy Grzewcze
    Pętle albo zakręcone albo zapowietrzone.

    Rotametry dzialaja.

    Brak przepływu.

    Obniżenie ustaw według temperatury pomieszczenia lub ograniczony/zredukowany
  • Poziom 4  
    Zaraz zmienię obniżanie tak jak Pan napisał. Co się wtedy zmieni n korzyść jeżeli mogę zapytać?
    Rotometry działają , bo myślałem że są wtedy sprawne tak jak w filmiku z górnego rozdzielcza.
    Pozdrawiam
  • Moderator - Systemy Grzewcze
    rotametry na górnym mają zero u góry. Na dolnym mają zero na dole.
    Prosiłbym jeszcze zdjęcie całego rozdzielcza. Czu na tym rozdzielaczu jakieś rotametry pokazują przepływ?

    Punkt temperatury zewnętrznej wyłącza ogrzewanie na noc całkowicie. Ale po wyżej pewnej temperatury na zewnątrz.
  • Poziom 4  
    Rozumiem górny rozdzielacz zakręcam kapelusze u góry jest O ;), na dole czy zakręcone czy otwarty przepływ kapelusze wiecznie na dole.
    Czy ta zmiana obniżenia poprzez temu wewnętrzną daje jakoś oszczędności czy jest pewniejsza do utrzymania temperatury.
  • Moderator - Systemy Grzewcze
    Na dolnym rozdzielaczu która belka jest cieplejsza?

    Czy są rotametry które wskazują przepływ? Oczywiście na dolnym rozdzielaczu.

    Obniżenie według temp pomieszczenia nie pozwala wychłodzić pomieszczenia.

    Przy podlogowce najlwpszy bylby tryb ograniczony. Ale najpierw trzeba rozwiązać problem przeplywu na dolnym rozdzielaczu.

    Czemu jest taki okropny osad w wodzie? Woda ze studni?
  • Poziom 4  
    Temat góry zamknięty, bo tam to ok. Na dole nic nie dzieje sie z tymi rotometrami, nie pokazuje żaden ustawienia , cała 12 leży na dole ;(, dostałem chodzić o zamianę belek tak ma ta firma, w środę ma być u mnie przedstawiciel zobaczę co powie. Woda tak poszło na dzień dobry, filtr jak czyściłem był brązowy żur ;)

    Dodano po 27 [minuty]:

    Teraz obie są tej samej temperatury, ale górna (ta z rotometrami),jest zazwyczaj cieplejsza
  • Moderator - Systemy Grzewcze
    Wydaje mi się, że masz zamienione beli w tym rozdzielaczu.
    Rotametry powinny być na dole i to powinien być powrót z instalacji.
    Wskazywały by na to zdjęcia tych rozdzielaczy u sprzedawców jak również kierunek działania rotametru.
    Zero na dole i przepływ "w górę"
    Może trzeba byłoby zamienić je miejscami.


    Dodano po 2 [minuty]:

    Tak. Belki są zamienione miejscami. Ktoś chciał aby za wszelka cenę rozdzielacze na górze i na dole wyglądały identycznie :)

    Tutaj dokumentacja do tego rozdzielacza - Link

    Buderus GB072-24 V2 + pompa buderus wpt 270
  • Poziom 4  
    Dół robił ktoś inny i górne piętro ktoś inny, czyli jak się zamieni belki powinno to wrócić do normalności powinno grzać równomiernie? Będę chyba musiał jeszcze
    reklamować zewnętrzny czujnik bo zawyża temp. o 6 stopni, to chyba nie dobrze ? Same ustawianie na sterowniku tak żeby było dobrze i ekonomicznie ma sens po zamianie belek? Dziękuję za całą dotychczas pomoc Pana !)
  • Moderator - Systemy Grzewcze
    Po zamianie belek pokaże przepływ, a to pozwoli sprawdzić czy przez wszystkie pętle ten przypływ jest i w jakich ilościach. Przed zamianą belek należy sprawdzić czy górna jest zasilająca. Gdzie zasilanie z kotła jest podłączone.
  • Poziom 4  
    Ok, tak zrobię ;) dziękuję za pomoc jest Pan Wielki zapewne napiszę po zamianie belek, pozdrawiam

    Dodano po 25 [minuty]:

    Ja się nie ogarnę z tą podłogowka, na sterowniku ustawione 23, jest 21 i nie grzeje. Wczoraj miałem ustawione 21.5 grzało do 22,5 i było ciepło u żony w studiu ;(
  • Moderator - Systemy Grzewcze
    A czy o tej godzinie nie masz ustawionego obniżenia?
    Zmieniłeś sposób obniżenia na ograniczony lub wd temp pomieszczenia?
  • Poziom 4  
    Wg ten pomieszczenia tak zminilem wczoraj, innego obniżenia nie ma, jest stała ustawiona na 22 i lipa, wczoraj ustawione było na 21 a grzało do 22,5.
  • Moderator - Systemy Grzewcze
    Sterownik ustawił wpływ temperatury pomieszczenia -3K
    Oznaczałoby to, że parametry z pogodówki są ustawione zbyt wysoko do zapotrzebowań.
    Dlatego przegrzewa.

    Pytanie czy na pewno sterowniki są prawidłowo przypisane do obiegów grzewczych.

    Obniż temperaturę projektową na podłogę do około 35*C
    Na górze nawet kilka stopni mniej.

    Ale... najpierw musisz rozwiązać zagadkę z rozdzielaczem na dole. Wiadomo już coś?
  • Poziom 4  
    Witam, sytuacja z rozdzielaczem będzie załatwiona na dniach mam nadzieję, czyli będzie zamiana miejscami.
    Mam jeden sterownik na dole Rc300 na wszystkie, a czy obiegi są dobrze opisane na rozdzielaczu dowiem się może jutro, zakręciłem połowę parteru bo jutro żona nie pracuje i i zobaczę czy zimnniej tam będzie.
    Obniżyłem projektową temp . tak jak napisano wyżej. Czy te 3K również zmienić ?
    Kolejny problem to wymiana czujnika temperatury zewnętrznej bo zawyża o 6 stopni bałwan
    Co mogę poprawić w ustawieniach na sterowniku żeby było eko po kieszeni i dlaczego dziś miałem zimno na dole czy to zmiana obniżania na wew.
    Dzięki za całokształt pomocy
  • Moderator - Systemy Grzewcze
    Realadas7 napisał:
    Kocioł72-24 V2 + pompa buderus wpt 270 + RC300 na dole + RC200 u góry

    Realadas7 napisał:
    Mam jeden sterownik na dole Rc300

    Chodziło mi o to czy na pewno RC300 steruje parterem, a RC200 piętrem.

    Wpływ temp. pomieszczenia zostaw 3 lub nawet 4.

    Musimy poczekać aż uporasz się z rozdzielaczem i tym cz. zew.

    Sprawdź tylko do którego obiegu przypisany jest RC300 i np w teście przekaźników ustaw otwieranie zaworu 3D sprawdzając czy zawór właśnie od tego obiegu pracuje.
  • Poziom 4  
    Rc300 to dół bankowo,
    Wpływ zostawię do jutra na 3
    Jak tylko się uporam z wadami napiszę
    Spokojnej nocy dziękuję za wszystko
  • Poziom 4  
    Witam listwy mam zamienione jeszcze tylko czujnik zewnętrzny musi przyjść ;), co Pan proponuje z ustawień pieca i sterownika .
    Pozdrawiam
  • Poziom 4  
    Pytanie ekonomiczne czy lepiej podnieść temperaturę na sterowniku czy zwiększyć przepływ ?
  • Moderator - Systemy Grzewcze
    A czujnik zewnętrzny mierzy już tak jak trzeba?
    Jak się rozkłada teraz temperatura w poszczególnych pomieszczeniach?