Jak zmniejszyć obroty 3-fazowego silnika wentylatora 220/400V?

nowicjusz0006 09 Mar 2018 09:58 951 2
REKLAMA
  • #1 17090743
    nowicjusz0006
    Poziom 2  
    Posty: 2
    Witam! Mam problem z podłączeniem 3 fazowego silnika wentylatora 220/400V . Silnik bez problemu chodzi na 3 fazach jednak chciał bym zmniejszyć jego obroty i tu nie wiem czy wystarczy wypiac 1 przewód czy też konieczne jest zastosowanie jakiegoś regulatora napięcia? W Załączeniu wysyłam tabliczkę znamionowa.
    Załączniki:
    • Jak zmniejszyć obroty 3-fazowego silnika wentylatora 220/400V? 20180308_130958.jpg (454.93 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #2 17090811
    Xantix
    Poziom 41  
    Posty: 6483
    Pomógł: 686
    Ocena: 1653
    nowicjusz0006 napisał:
    czy wystarczy wypiac 1 przewód

    W żadnym wypadku nie możesz tego zrobić. Możesz spowodować nawet uszkodzenie silnika.

    nowicjusz0006 napisał:
    czy też konieczne jest zastosowanie jakiegoś regulatora napięcia?

    W przypadku tego typu silnika niezbędne będzie zastosowanie falownika.
  • #3 17090861
    nowicjusz0006
    Poziom 2  
    Posty: 2
    Właśnie uratował Pan mój wentylator bo zauważyłem że chodzi również na 2 fazach stąd pomysł na wypiecie 1 przewodu. Jaki najtańszy falownik mógł bym do niego zastosować?