Witam
Mam pytanie zwiazane z funkcjonowaniem softstartu schneider ats01n232qn. Słuzy on do rozruchu silnika wentylatora o mocy 15kW. Po załączeniu ,urządzenie uruchamia silnik. Na zaciskach wyjściowych softstartu jest napięcie, pomiar między fazowy pokazuje około 400v. Natomiast jak mierzę miernikiem cęgowym prąd, to na dwóch wyjściach jest około 45A, a na jednym niecały 1A. Co jest grane? Proszę o pomoc.
Mam pytanie zwiazane z funkcjonowaniem softstartu schneider ats01n232qn. Słuzy on do rozruchu silnika wentylatora o mocy 15kW. Po załączeniu ,urządzenie uruchamia silnik. Na zaciskach wyjściowych softstartu jest napięcie, pomiar między fazowy pokazuje około 400v. Natomiast jak mierzę miernikiem cęgowym prąd, to na dwóch wyjściach jest około 45A, a na jednym niecały 1A. Co jest grane? Proszę o pomoc.