Zulu Chaka 15 Maj 2018 11:42 1485 10
REKLAMA
  • #1 17221570
    Zulu Chaka
    Poziom 8  
    Posty: 9
    Ocena: 1
    Witam!

    W związku z kończącym się miejscem na serwerze będę zmuszony wymienić dyski (obecni e 8 razy 128GB Sas 15k) na jakieś większe.

    Moje pytanie jak najlepiej to zrobić?

    Przychodzi mi do głowy jedna myśl: wyłączyć maszynę fizyczną i wyciągać po jednym dysku robić klona (FileZilla?) itd....

    Czy może ktoś z Was już to przerabiał i podpowie.

    Dodam tylko że chciałbym uniknąć odtwarzania systemu bo będzie to niekończąca się historia a firma musi działać.

    Pozdrawiam
    Z
  • REKLAMA
  • #2 17221673
    Dra98
    Moderator - Komputery Serwis
    Posty: 9191
    Pomógł: 1320
    Ocena: 1071
    Przydała by się informacja w jakiej konfiguracji dyski pracują.
    Ogólnie systemowy\we można zostawić a na dane dołożyć większe i skopiować.
  • REKLAMA
  • #3 17223225
    Zulu Chaka
    Poziom 8  
    Posty: 9
    Ocena: 1
    Dra98 napisał:
    Przydała by się informacja w jakiej konfiguracji dyski pracują.
    Ogólnie systemowy\we można zostawić a na dane dołożyć większe i skopiować.


    Dyski są na pewno w RAID. W jakim? Nie mam pojęcia - musiałbym wyłączyć serwer i spojrzeć. Ale przypuszczam, że Raid 5. Z poziomu Windowsa nie mam opcji aby podejrzeć dyski.

    Widzę tylko dyski logiczne - mam ich 5 o różnych wielkościach, a fizycznie mam ich 8.

    Wszystkie programy są umieszczone na dysku o największej pojemności - 412GB. Czyli ta partycja i tak zużywa na dzień dobry 4 dyski fizyczne.
  • #4 17223351
    sylweksylwina
    Moderator - Komputery Serwis
    Posty: 13195
    Pomógł: 1877
    Ocena: 2340
    Zastanawiam się kto ci powierzył to zadanie....
    Ważne dane a ty chyba nie bardzo łapiesz o co chodzi.

    Jak ty nie wiesz jaka dokładnie jest konfiguracja to skąd my mamy wiedzieć?
    Przy najmniejszym zapotrzebowaniu, uruchom ponownie serwer i wejdź w BIOS kontrolera RAID. Choć możesz też poszukać aplikacji do obsługi tego kontrolera.

    Jak się dowiesz jakie są macierze to dowiesz się gdzie są dane itp. Napewno podejście z klonowaniem pojedynczych dysków jest bez sensu!!
  • #5 17223396
    lisek
    Serwisant RTV
    Posty: 39815
    Pomógł: 6325
    Ocena: 6830
    Abyś zrozumiał jak trudne masz zagadnienei do ogarnięcia popatrz
    Link / + kilka innych (z lewej strony)
    pomocne
    - Link
    - Link_ manual R520
    - Link_strona Dell_zamaina HDD_SSD
    - w zał. tech.przewodnik po R520

    Raczej niech szef zleci to poważnej firmie, aby nie było ..kłopotów!
    Załączniki:
    • poweredge-r520_tech_guide.pdf (1.82 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • REKLAMA
  • #6 17223496
    szaleniec
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 3268
    Pomógł: 476
    Ocena: 199
    Jedyna metoda "idiot proof" to wymiana dysków pojedynczo i odbudowa macierzy po każdej wymianie dysku. Jeśli jest to Raid 5 (albo 6) to będzie to trwało wieki.
    Ale poprzednik ma rację - najlepiej zlecić to komuś, kto się na tym zna, by zminimalizować ryzyko.
  • #7 18100352
    Zulu Chaka
    Poziom 8  
    Posty: 9
    Ocena: 1
    Napiszę rozwiązanie jakie udało mi się wdrożyć. Może komuś się przyda.

    Znalazłem oprogramowanie (Altaro VM Backup). Wersja tego oprogramowania była legalna przez 30 dni po czym należało uiścić opłatę za licencję albo usunąć program.

    Zrobiłem pełną kopię wirtualek za pomocą tego oprogramowania. Czas oczekiwania na pełną kopię wirtualki, zajmującej około 700GB to 2,5 godziny.

    Następnie wymieniłem dyski na serwerze, zainstalowałem cały system na maszynie fizycznej, uruchomiłem Hyper-V i w programie do kopii wskazałem maszynę fizyczną na której jest Hyper-V i puściłem odtwarzanie.

    Jedyny minus to to, że odtwarzał się cały system na wirtualce przez 12h i pierwsze uruchomienie wirtualki trwało bardzo długo (koło 15 minut). Całą operację raczej należy zaplanować na weekend.

    I działa. Do dzisiaj.

    Oczywiście wpierw zrobiłem testy na innym serwerze.

    Pozdrawiam tych, którzy twierdzili że powinienem oddać sprawę w ręce specjalistów......
  • REKLAMA
  • #8 18100479
    lisek
    Serwisant RTV
    Posty: 39815
    Pomógł: 6325
    Ocena: 6830
    "Kawał" dobrej rzetelnej roboty
    Dałem pkt-y
  • #9 18100573
    Zulu Chaka
    Poziom 8  
    Posty: 9
    Ocena: 1
    Dziękuję.

    Pozdrawiam
  • #11 18101057
    Zulu Chaka
    Poziom 8  
    Posty: 9
    Ocena: 1
    Tam była 5. Po założeniu nowych dysków zrobiłem 1+0 oraz dodałem 2 dyski w trybie hot spare po jednym na każdą 5 dysków.

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik serwera PowerEdge R520 planuje wymianę dysków SAS 15k 128GB na większe, z powodu braku miejsca. W dyskusji podkreślono znaczenie znajomości konfiguracji RAID, co jest kluczowe przed przystąpieniem do wymiany. Zalecane metody to wymiana dysków pojedynczo i odbudowa macierzy po każdej wymianie, co może być czasochłonne, zwłaszcza w RAID 5. Użytkownicy sugerują również skorzystanie z profesjonalnych usług, aby zminimalizować ryzyko utraty danych. W końcu, jeden z uczestników podzielił się doświadczeniem z użyciem oprogramowania Altaro VM Backup do wykonania kopii zapasowej przed wymianą dysków, co okazało się skuteczne.