Grzejnik ciepły na górze, zimny na dole - instalacja na trójniki, piec węglowy

24 Paź 2018 23:12 1539 2
REKLAMA
  • #1 17516203
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • REKLAMA
  • #2 17516265
    Piko
    Poziom 22  
    Posty: 693
    Pomógł: 47
    Ocena: 110
    Witam.
    W starych instalacjach to był "zamulony" grzejnik a jak jest u Ciebie, to trudno powiedzieć?
    Odpowietrzanie nic nie da, powrót masz zapchany (wcale bądź mało drożny).
    Pozdrawiam.
  • #3 17516278
    gimak
    Poziom 41  
    Posty: 6231
    Pomógł: 615
    Ocena: 1680
    Chaotycznie jest ta procedura opisana i bez jakiegoś szkicu tej instalacji trudno coś sensownego wyrokować. Z opisu można wyciągnąć tylko wniosek, że przez grzejniki, te górą ciepłe, jest na tyle słaby przepływ że nie zdążą się całe rozgrzać, a przez te zimnie nie ma wcale przepływu. Więc wnioski (jeżeli przewody są drożne) mogą być takie: albo woda ma możliwość powrotu z powrotem do pieca, z pominięciem grzejników, albo jest za mała wydajność pompy wymuszającej obieg wody. W obydwóch przypadkach, jeżeli nie ma automatyki, temperatura na piecu powinna szybko wzrastać.