logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Czy blachodachówka 0.7 mm nadaje się na zwód odgromowy? [Normy]

mafialosoo 07 Gru 2018 17:11 11685 26
  • #1 17610943
    mafialosoo
    Poziom 9  
    Posty: 93
    Ocena: 19
    Witam wszystkich!

    Jest podobny temat prawie z przed 10 lat więc i normy nieaktualne. Mam zamiar w przyszłym roku dokończyć instalacje odgromową, zwody pionowe i poziome na dachu pokrytym blacho-dachówką o grubości 0.7 mm. Niestety nie znam normy w której pisze jaka powinna być grubość blachy, dzięki której można jej użyć jako zwód poziomy przez podłączenie zwodu pionowego do niej. Z pewnej tabelki którą znalazłem w jednym artykule w internecie pisze że, blacha ocynkowana musi mieć min 4 mm. Jeszcze takiej blachy nigdzie nie widziałem ale ok, taka norma wiec tak ma i być. Widziałem często u znajomych że, zwód pionowy jest bezpośrednio podpięty do blachy która nie ma więcej niż 0.5 mm grubości i chyba nie jest to dobre rozwiązanie skoro w normie pisze inaczej. Zmierzając do końca chciałbym zapytać jak to jest? Czy podłączenie się prosto do blachy 0.7 mm będzie błędem? Jak to się ma do teraźniejszych norm?

    Pozdrawiam
  • #2 17611071
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4788
    Zapoznaj się z tym tematem Link i później pytaj.
  • #3 17611422
    mafialosoo
    Poziom 9  
    Posty: 93
    Ocena: 19
    Okej przeczytałem. Ktoś napisał fajny artykuł. Oprócz tego artykułu znalazłem jeszcze norme i wyśle jedną strone z niego. Jak sie ma ta norma do tego artykułu który mi wysłałeś do przeczytania?
    PN-EN 62305-3:2011
    Czy blachodachówka 0.7 mm nadaje się na zwód odgromowy? [Normy]

    Dodano po 5 [minuty]:

    W sumie w artykule pisze że jesli nie jest ważna "perforacja" dachu i w normie podobnie jesli nie jest ważne uszkodzenie. Instalacje Lps wykonuje sie nie tylko by zabezpieczyć instalacje elektryczna ale caly dom razem z dachem także moim zdaniem to troche nie logiczna ta norma.
  • #5 17611479
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4788
    mafialosoo napisał:
    Okej przeczytałem. Ktoś napisał fajny artykuł. Oprócz tego artykułu znalazłem jeszcze norme i wyśle jedną strone z niego. Jak sie ma ta norma do tego artykułu który mi wysłałeś do przeczytania?
    PN-EN 62305-3:2011


    Normę masz aktualną, chociaż podejrzewam, że zmiany w porównaniu do poprzedniej (ja mam tę z 2009 roku) są kosmetyczne.
    Link

    mafialosoo napisał:

    W sumie w artykule pisze że jesli nie jest ważna "perforacja" dachu i w normie podobnie jesli nie jest ważne uszkodzenie. Instalacje Lps wykonuje sie nie tylko by zabezpieczyć instalacje elektryczna ale caly dom razem z dachem także moim zdaniem to troche nie logiczna ta norma.

    Dlaczego nielogiczna? Jeśli dach pokryty jest elementami oddzielonymi od siebie warstewką izolacyjną, bo blachodachówki nie są ze sobą połączone elektrycznie, to dla wyładowania piorunowego nie będzie to żadną przeszkodą. Ale dla właściciela dachu już tak, bo warstwa izolacyjna zostanie w wielu miejscach wypalona, czyli powstanie wiele ognisk późniejszej korozji.
    Z zabezpieczeniem całego domu to nie koliduje w żadnym stopniu.

    PS. Z tym 4 czy 5 mm to ktoś chyba żartuje. Mam starą blachę o grubości 1,5 mm, to arkusz (90 cm x 450 cm) ledwo we dwóch ze szwagrem podnosimy. Grubszą trzeba by było chyba dźwigiem na dach wciągać.
  • #6 17611484
    pol102
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 3085
    Pomógł: 163
    Ocena: 369
    Jeszcze kwestia solidnego galwanicznego połączenia blachy ze zwodem. Osobiście preferuję jednak wykonanie tradycyjnego odgromienia dachu za pomocą drutu ze stali ocynkowanej lub drutu aluminiowego, który łatwiej się poddaje prostowaniu i wyginaniu.
    Jeszcze kwestia zabezpieczenia kominów i anten jeśli są.
  • #7 17611500
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4788
    pol102 napisał:
    Jeszcze kwestia solidnego galwanicznego połączenia blachy ze zwodem.
    W ofercie firm jest wszystko, chociaż nie śledzę teraz tego na bieżąco. Z dachami skończyłem już przed paru laty.
  • #8 17611778
    mafialosoo
    Poziom 9  
    Posty: 93
    Ocena: 19
    Oglądałem filmik co jest w artykule co kolega wysłał do przeczytania. Martwi mnie montaż wsporników na zwód poziomy. Wszystko przykręcane jest bespośrednio do blachy i dziurawienie dachu....

    Dodano po 8 [minuty]:

    W sumie ja mam dach 4 spadowy to by i moze bez wiercenia sie obyło i wszystko na gąsiorach powiesił, ale te uchwyty gąsiorowe nie sa izolowane od blachy także suma sumarum blacha i tak dostaje po d.....
  • #9 17611803
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4788
    A skorzystałeś z programu GromExpert? Z jakim rezultatem?
  • #10 17611844
    mafialosoo
    Poziom 9  
    Posty: 93
    Ocena: 19
    Nie, nie skorzystałem. Otok juz zrobiony i w przyszłym roku kolo marca juz do elewacji mają przyjsc wiec wiele czasu nie zostalo na to czy robić czy nie. W sumie dookoła mnie troche lasu mnóstwo drzew, poza tym już antena sat przy kominie. Chyba będę musiał w ten program zaglądnąć ale z drugiej strony szkoda nie dokończyć jak już otok jest. Do anten bede musiał postawić maszt izolowany.
  • #12 17611871
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4788
    mafialosoo napisał:
    Do anten bede musiał postawić maszt izolowany.

    A niby czym chcesz zaizolować? To raz. A dwa - w tym programie są nie tylko drzewa. Masz normę i jej nie przeglądałeś? Poczytaj, ciekawa jest.
  • #14 17611900
    mafialosoo
    Poziom 9  
    Posty: 93
    Ocena: 19
    Norme mam ale nie całą. Tyle co w internecie bylo... reszta płatna[/quote]

    Dodano po 15 [minuty]:

    Super jest ten system i bardzo prosty w montażu, ale filmik przedstawia dachówkę a ja mam blachodachówke i tu już sie schody zaczynają. Ciekawe jak też cenowo wychodzi taki system...
  • #15 17611957
    pol102
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 3085
    Pomógł: 163
    Ocena: 369
    Jak masz blachodachówkę to uchwyt prosty albo i skrętny przykręcasz tam gdzie masz łatę.

    Stachu, wiesz że malowanie proszkowe to raczej nie jest solidne połączenie galwaniczne... raczej nie zapewni niskorezystancyjnej drogi upływu dla prądu ;)
  • #16 17612010
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4788
    pol102 napisał:

    Stachu, wiesz że malowanie proszkowe to raczej nie jest solidne połączenie galwaniczne... raczej nie zapewni niskorezystancyjnej drogi upływu dla prądu ;)

    A pisałem gdzieś inaczej? 8-O

    Dodano po 5 [minuty]:

    mafialosoo napisał:

    Super jest ten system i bardzo prosty w montażu, ale filmik przedstawia dachówkę a ja mam blachodachówke i tu już sie schody zaczynają. Ciekawe jak też cenowo wychodzi taki system...


    Podałem Ci adres, nie chcesz oferty - poszukaj innej, pooglądaj katalogi, zapoznaj się z ofertę. Firmy takie szacunki robią bezpłatnie. Ja na dachy od paru lat nie wchodzę, więc nie jestem na bieżąco. Znajdziesz i do blachodachówki.
    Przykładowo Link Link Link są inne, można znaleźć.
  • #17 17612220
    mafialosoo
    Poziom 9  
    Posty: 93
    Ocena: 19
    Dziękuję wszystkim za zainteresowanie się tematem. Bede teraz szukał czegoś odpowiedniego na moj dach.

    Pozdrawiam
  • #18 17612439
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12201
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3515
    Popatrz również tutaj, jako przykład :

    Czy blachodachówka 0.7 mm nadaje się na zwód odgromowy? [Normy]
  • #19 17613453
    mafialosoo
    Poziom 9  
    Posty: 93
    Ocena: 19
    Widzę ale cos mi tu nie gra albo sie mylę. Od panela powinno być metr odstępu lub zwód izolowany hvi. Tu jest uzolowany ale nie do końca.... na antenie widać ze jest izolowany. Malutki ten daszek;)

    Dodano po 5 [minuty]:

    Przeskoki są możliwe nie tylko na panel ale również na sat antene. W sumie wszystko jest mozliwe ponieważ to natura. Ja zaden elektryk itp ale kiedys ktos mądry mi powiedzial że, nie ma idealnej instalacji odgromowej, jest taka co może znacznie zmniejszyć szkody wywołane wyładowaniem atmosferycznym.

    Dodano po 2 [minuty]:

    Ale te połączenie miedzy zwodem pionowym a szczytem dachu zrobil bym juz w całości izolowanym, takie moje zdanie.
  • #20 17613796
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12201
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3515
    mafialosoo napisał:
    Widzę ale cos mi tu nie gra albo sie mylę. Od panela powinno być metr odstępu lub zwód izolowany hvi. Tu jest uzolowany ale nie do końca.... na antenie widać ze jest izolowany. Malutki ten daszek;)

    Dlatego uprzedziłem - przykład.
    W końcu na targach Energetab w Bielsku Białej całego dachu nie za bardzo mogli pokazać.
  • #21 17614344
    mafialosoo
    Poziom 9  
    Posty: 93
    Ocena: 19
    Prowadzenie zwodu pod fasadą w peszlu ciemno szarym 750n wystarczy? Widze ze bardzo popularne jest materiał Alu na zwody poziome. Widział ktoś pozniej taki Alu zwód po uderzeniu pioruna?

    Napewno nie jest Alu twalsze od ocynku ale napewno lepiej sie je prostuje i uklada na dachu.
  • #22 17614346
    William Bonawentura
    Poziom 34  
    Posty: 2417
    Pomógł: 187
    Ocena: 611
    retrofood napisał:
    PS. Z tym 4 czy 5 mm to ktoś chyba żartuje. Mam starą blachę o grubości 1,5 mm, to arkusz (90 cm x 450 cm) ledwo we dwóch ze szwagrem podnosimy. Grubszą trzeba by było chyba dźwigiem na dach wciągać.


    Takie blachy stosuje się w konstrukcjach halowych (magazyny, sklepy wielkopowierzchniowe). Zarówno jako pokrycie elewacji jak i dachu. I montuje faktycznie dźwigiem.
  • #23 17614454
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4788
    William Bonawentura napisał:
    retrofood napisał:
    PS. Z tym 4 czy 5 mm to ktoś chyba żartuje. Mam starą blachę o grubości 1,5 mm, to arkusz (90 cm x 450 cm) ledwo we dwóch ze szwagrem podnosimy. Grubszą trzeba by było chyba dźwigiem na dach wciągać.


    Takie blachy stosuje się w konstrukcjach halowych (magazyny, sklepy wielkopowierzchniowe). Zarówno jako pokrycie elewacji jak i dachu. I montuje faktycznie dźwigiem.
    Zgadza się, chociaż sklepy chyba już nie. Teraz stosuje się raczej płytę warstwową.
    Ale w takim magazynie to nawet gdyby wózkiem w ścianę wjechać, ta blacha się nie wygnie :D

    Dodano po 3 [minuty]:

    mafialosoo napisał:
    Prowadzenie zwodu pod fasadą w peszlu ciemno szarym 750n wystarczy? Widze ze bardzo popularne jest materiał Alu na zwody poziome. Widział ktoś pozniej taki Alu zwód po uderzeniu pioruna?

    Napewno nie jest Alu twalsze od ocynku ale napewno lepiej sie je prostuje i uklada na dachu.


    Jaki znowu peszel, taż to jest paskudne! I miękkie niczym... łajno(cenzura).
    A cóż Ci Al przeszkadza? Ma znacznie lepszą przewodność niż FeZn. I niby dlaczego nie ma być trwalsze?
  • #24 17615026
    mafialosoo
    Poziom 9  
    Posty: 93
    Ocena: 19
    Pytam o peszel ponieważ nie chciał bym gołego zwodu położyć zaraz pod izolacją ścian ( fasada) a czy to bedzie ladnie to juz nie bedzie widać. Poczytałem troche i ludzie robią jeszcze specialnie bruzdy na zwody pionowe. To rownież bede musiał rozważyć.

    Co do Al to nie powiedziałem ze mi przeszkadza tylko zapytałem. Al napewno bedzie prostsza robota. Al napewno topnieje szybciej niż FeZn to napewno i FeZn napewno jest sztywniejszy. Widzialem często jak zachowuje sie Al po czasie. Tzn jak schodzi zwód z dachu przez rynne na ściane pod fasade to wyglada ten odcinek tak jak by ktoś na tym pranie wieszał, odkształca się po czasie.
  • #25 17622143
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4788
    mafialosoo napisał:
    Pytam o peszel ponieważ nie chciał bym gołego zwodu położyć zaraz pod izolacją ścian
    To nie w peszlu a w rurce twardej.
  • #26 17623638
    mafialosoo
    Poziom 9  
    Posty: 93
    Ocena: 19
    Temat Sie fajnie rozwinął i myślę ze nie jednemu pomoże. Myślę że ten temat mozna uważać za rozwiązany.
  • #27 17946236
    koscik
    Poziom 14  
    Posty: 41
    Pomógł: 8
    Ocena: 19
    Witam
    W mojej opinii montaż zwodów poziomych na dachu wykonanym z blachy można śmiało wykonać dedykowanymi uchwytami bezpośrednio do blachy, przy zachowaniu wymogów odporności mechanicznej takiego montażu (mówimy w tym przypadku o budynku mieszkalnym bez stref Ex).
    W kwestii ryzyka wynikającego z perforacji poszycia dachu w przypadku wyładowania bezpośredniego, jeśli nastąpi ono w zwody pionowe i poziome na dachu, to potencjał zostanie odprowadzony do instalacji uziomu przez ww zwody odprowadzające, a fakt wystąpienia potencjału w poszyciu dachu nie spowoduje perforacji.
    W kwestii montażu zwodów odprowadzających w rurkach osłonowych to spotykałem się z opiniami inspektorów nadzoru życzących sobie aby zwody w elewacji np w warstwie docieplenia były układane dodatkowo w rurce PVC o grubości ścianek min 5mm, argumentując to nagrzewaniem się zwodu w momencie wyładowania i możliwością uszkodzenia a nawet zapalenia izolacji ściany.
    Z tym że przyrost temperatury w zwodach odprowadzających w momencie wyładowania atmosferycznego nie przekracza 70-80stC dla drutu stalowego fi8mm przy ilości zwodów wynikających z klasy ochrony odgromowej, podobna sytuacja ma się z odprowadzeniem potencjału z dachów hal gdzie zwody sprowadzone są przez poszycie dachu hali wykonanego z membrany, im większy przekrój zwodów odprowadzających oraz ich ilość, tym samym prąd wyładowania mniejszy w każdym zwodzie, tym mniejszy przyrost temperatury. A więc nie ma ryzyka uszkodzenia elementów poszycia dachu czy elewacji.
    Oczywiście warunkiem jest utrzymanie instalacji odgromowej w odpowiednim stanie technicznym.
    Pozdrawiam

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono kwestię zastosowania blachodachówki o grubości 0.7 mm jako zwodu odgromowego. Użytkownik zwrócił uwagę na normy dotyczące grubości blachy, które sugerują, że blacha ocynkowana powinna mieć minimum 4 mm. W odpowiedziach podkreślono, że blachodachówki nie są ze sobą połączone elektrycznie, co może prowadzić do uszkodzeń w przypadku wyładowania atmosferycznego. Uczestnicy dyskusji wskazali na znaczenie solidnego połączenia galwanicznego oraz na ryzyko związane z perforacją dachu. Zasugerowano również użycie drutu ze stali ocynkowanej lub aluminiowej do tradycyjnego odgromienia. W kontekście montażu zwodów poziomych, podkreślono konieczność zachowania wymogów odporności mechanicznej oraz rozważenie użycia rur osłonowych dla ochrony przed wysoką temperaturą podczas wyładowania.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA