[Rozwiązano] Montaż kabla 5x4 do płyty indukcyjnej - czy wymagana osłona? Zabezpieczenia.

CiekawyŚwiata 18 Gru 2018 07:01 2052 3
REKLAMA
  • #1 17634877
    CiekawyŚwiata
    Poziom 3  
    Posty: 224
    Pomógł: 4
    Ocena: 15
    Czy od skrzynki z zabezpieczeniami w piwnicy do płyty indukcyjnej w kuchni przewód może być poprowadzony na ścianie bez żadnej osłony? Przewód to 5x4 drut (biały, okrągły) mocowany byłby uchwytami do ściany. Odległość od rozdzielni do płyty indukcyjnej to jakieś 15-20m, prowadzony byłby w piwnicy pod sufitem, wychodziłby w kuchni na ścianie za zabudową indukcji gdzie byłaby puszka do której około 1 metrowym przewodem 5x2,5 linka podłączona byłaby indukcja. Czy może taki przewód musi być w korytku lub peszlu?

    Czy do zabezpieczenia obwodu indukcji wystarczy samo zabezpieczeni nadprądowe, czy powinien też być wyłącznik różnicowo-prądowy?
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #2 17634904
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #3 17634948
    kSmuk
    Poziom 21  
    Posty: 401
    Pomógł: 27
    Ocena: 100
    CiekawyŚwiata napisał:
    Czy do zabezpieczenia obwodu indukcji wystarczy samo zabezpieczeni nadprądowe, czy powinien też być wyłącznik różnicowo-prądowy?

    W układzie sieci TN-S lub TN-C-S, nie ma obowiązku montażu wyłacznika różnicowo-prądowego, gdyż urządzenie instalowane montowane jest na stałe.

    W przypadku sieci TT powinno zastosować się kaskadę wyłączników różnicowo-prądowych, gdyż w przypadku tej sieci nie mamy metalicznego połączenia przewodu ochronnego z punktem neutralnym transformatora. W takim przypadku, ciężko zapewnić odpowiednią wartość IPZ, a tym samym czasu SWZ z wykorzystaniem tylko własnego uziomu o zazwyczaj wysokiej rezystancji.
  • #4 17634959
    CiekawyŚwiata
    Poziom 3  
    Posty: 224
    Pomógł: 4
    Ocena: 15
    Już wszystko wiem :) dzięki