Ariston Genus Evo Premium nie osiąga temp. ustawionej na czujniku

Sebastiand1973 13 Sty 2019 15:17 1851 5
REKLAMA
  • #1 17697807
    Sebastiand1973
    Poziom 2  
    Posty: 2
    Witam.
    Piec grzeje grzejniki i podłogówkė, zasobnik na wodę bch ariston. Temperatura na piecu 50st.piec odpala się grzeje na początku dość długo a następnie wybieg pompy i po ok 3 znowu się odpala minutach i wypieg pompy i ponownie odpala się. Nie osiąga temperatury ustawionej na czujniku pokojowym. Mam ustawiony 1 godzinę grzejei godziny przerwy, bo w ogóle nie wyłączyłby się. Proszę o radę.
  • REKLAMA
  • #2 17697888
    kajec
    Poziom 14  
    Posty: 128
    Pomógł: 8
    Ocena: 16
    Czujnik pokojowy to masz modulowany od Ariston a czy jaki zwykły 0-1? Wybieg masz dlatego że instalacja nie jest w stanie odprowadzić temperatury nastawionej na kotle, i mimo tego że genus moduluje moc od 2.5kW to przy nastawionej na 50 stopni taktuje. Obniż te 50 stopni, albo ustaw go tak aby sterował nim sterownik pokojowy
  • REKLAMA
  • #3 17698852
    serwisszulborski.pl
    Specjalista - systemy grzewcze
    Posty: 1846
    Pomógł: 360
    Ocena: 1448
    Trzeba sprawdzić filtr na powrocie c. o. i wewnętrzny pod pompą.
  • REKLAMA
  • #4 17698860
    Wojewoda82
    Poziom 29  
    Posty: 967
    Pomógł: 118
    Ocena: 390
    To że instalacja nie jest w stanie odebrać tych 2,5 kW to się zgodzę. Nie zgodzę się ze pomoże obniżenie temperatury zasilania na CO. Jeszcze bardzie wzrośnie taktowanie.

    Zastosowany programator nie steruje temperaturowo, tylko czasowo. Dla sterowania temperaturo pewnie trzeba z tyłu programatora przełączyć swith lub zmienić tryb pracy w ustawieniach (zależy jaki model)

    Sprawdź ustawienie mieszacza, wygląda jakby cześć układu CO (podłogówka lub grzejniki) nie grzała. Może zapowietrzona podłogówka albo grzejniki?
  • REKLAMA
  • #5 17731806
    Sebastiand1973
    Poziom 2  
    Posty: 2
    Filtry były czyszczone, wszystko ok. Jak obnizylem na 45,to modulowanie jeszcze częstsze. Czujnik pokojowy auraton2025. Jak są teraz przymrozki to na czujniku jeszcze niższa temperatura, nie osiąga tej temperatury, która jest na czujniku. Tylko ciągle moduluje i później to grzejniki są letnie, a nie gorące tak jak w momencie kiedy piec uruchamia się.
  • #6 17733584
    kajec
    Poziom 14  
    Posty: 128
    Pomógł: 8
    Ocena: 16
    Nie modulowanie a częstsze taktowanie teraz. Modulowanie temperatury na kotle było by wtedy jak zamiast czujnika auraton byłby podpięty przez złącze BUS sterownik np. sensys i odpowiednie jego ustawienie odnośnie termoregulacji.
    Trzeba zlokalizować przyczynę słabego obiegu wody, lub posprawdzać ustawienia pod kodem technicznym 234 co ustawił serwisant przy rozruchu kotła. Parametr 231, 232, 233, 234, 245,246, 421 przy pracy kotła odczytać 827, 828, 831,832