Witam.
Dostałem właśnie projekt instalacji elektrycznej dla remontowanego dla mnie lokalu gastronomicznego.
Projektant wyliczył, że główny przewód wchodzący do lokalu powinien być
YKY16mm2 oraz zabezpieczenie główne 125A
Instalacja jest 3 fazowa.
Z wyliczeń wynika że suma wszystkich urządzeń w lokalu wyniesie 32,5kW
w tym 3 urządzenia 3 fazowe 6,5 / 4,9 / 4
Zakładając że maksymalna moc wyniesie nawet 35kW
Pytanie: Czy zaprojektowana instalacja nie jest przewymiarowana.
Jeśli jest taka potrzeba mogę załączyć schemat instalacji.
Z góry dziękuję za pomoc.
Dostałem właśnie projekt instalacji elektrycznej dla remontowanego dla mnie lokalu gastronomicznego.
Projektant wyliczył, że główny przewód wchodzący do lokalu powinien być
YKY16mm2 oraz zabezpieczenie główne 125A
Instalacja jest 3 fazowa.
Z wyliczeń wynika że suma wszystkich urządzeń w lokalu wyniesie 32,5kW
w tym 3 urządzenia 3 fazowe 6,5 / 4,9 / 4
Zakładając że maksymalna moc wyniesie nawet 35kW
Pytanie: Czy zaprojektowana instalacja nie jest przewymiarowana.
Jeśli jest taka potrzeba mogę załączyć schemat instalacji.
Z góry dziękuję za pomoc.