logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

[Rozwiązano] Czy kable 1,5 mm2 są wystarczające dla indukcji i piekarnika na 3 fazy?

drzad 13 Mar 2019 18:55 13956 50
Najlepsze odpowiedzi

Czy przewody 1,5 mm² wystarczą do podłączenia płyty indukcyjnej i piekarnika na trójfazowym obwodzie oraz jakie są skutki używania ich z takim zabezpieczeniem?

Nie, przewody 1,5 mm² nie są właściwe do takiego podłączenia przy zabezpieczeniu 16 A; przy takim doborze grozi to przegrzewaniem, a nawet pożarem [#17839924][#17839650] Zabezpieczenie trzeba dobierać do najsłabszego elementu instalacji, czyli w tym przypadku do odcinka 1,5 mm², a nie do mocy urządzeń [#17842201] W wątku wskazano, że dla 1,5 mm² należałoby zejść do B10/B13, ale dla tej kuchni i tak zalecano wymianę przewodów na co najmniej 2,5 mm² [#17839920][#17840766] Finalnie rozwiązano to przez poprowadzenie nowych przewodów 5x2,5 mm² do indukcji i 3x2,5 mm² do piekarnika oraz pozostawienie zabezpieczenia 16B dla nowych obwodów [#17876798]
Wygenerowane przez model językowy.
  • #1 17839535
    drzad
    Poziom 6  
    Posty: 19
    Ocena: 6
    Zastosowano kable 1,5mm2 do podłączenia indukcji i piekarnika( 3 fazy). Czy spełniają normy techniczne, jakie są konsekwencje korzystania z tych urządzeń na tym połączeniu?
  • #3 17839591
    kortyleski
    Poziom 43  
    Posty: 12265
    Pomógł: 957
    Ocena: 3846
    Przypuszczalnie nie kable a przewody. Jeżeli są prawidłowo zabezpieczone od strony rozdzielnicy to konsekwencje będą tylko w użytkowaniu. Nie wykorzystasz maksymalnej mocy urządzenia. Czy jest to osobny obwód i jakie są dla niego " bezpieczniki"? Norm na przekrój do danego punktu nie ma. Ale najpierw odpowiedz mi na pytania
  • #4 17839599
    drzad
    Poziom 6  
    Posty: 19
    Ocena: 6
    Piekarnik Moc przyłączeniowa
    3,5 kW, indukcja -7,4 , kable siłowe 1,5mm2, do obu urządzeń razem. Osobny przewód silowy, zabiezpieczenie 16A. Urządzenia dzialaja.
  • #5 17839650
    kortyleski
    Poziom 43  
    Posty: 12265
    Pomógł: 957
    Ocena: 3846
    Zabezpieczenie za duże do przekroju przewodu. Ktoś to odebrał i się podpisał? To jest zagrożenie pożarem. I to przy najbliższym dużym gotowaniu. Ktoś solidnie robotę spaprał.
  • #6 17839660
    drzad
    Poziom 6  
    Posty: 19
    Ocena: 6
    Chyba zawału dostanę... okazało się że od licznika do ściany są przewody 2,5 mm2 , kuchnia przeniesiona na druga stronę ok 3 m i tu dano przewody 1,5mm2
  • #7 17839693
    kortyleski
    Poziom 43  
    Posty: 12265
    Pomógł: 957
    Ocena: 3846
    Ściana nie jest elementem instalacji.
    drzad napisał:
    kuchnia przeniesiona na druga stronę ok 3 m i tu dano przewody 1,5mm2

    Kto to robił? Wystawił protokół z pomiarów tak wykonanej instalacji?
  • #8 17839752
    drzad
    Poziom 6  
    Posty: 19
    Ocena: 6
    Wiem że ściana nie jest elementem instalacji. Połączono kable 2,5 mm2 z 1,5mm2 . Pan który to robil twierdzi że jak działa to jest ok i nie poczuwa się do odpowiedzialności wymiany kabli. Elektryk który to widział ( weryfikacja) twierdzi że będzie mi działać ale ciężko powiedzieć jak dlugo
  • #9 17839771
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12201
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3520
    Zastosować zabezpieczenia adekwatne do zmniejszonego przekroju przewodu.
  • #10 17839801
    kortyleski
    Poziom 43  
    Posty: 12265
    Pomógł: 957
    Ocena: 3846
    elpapiotr napisał:

    Zastosować zabezpieczenia adekwatne do zmniejszonego przekroju przewodu.

    Nie. Zastosować zabezpieczenia adekwatne do zmierzonej ipz na końcu obwodu. Wiadomo jak paprak połączył?
    drzad napisał:
    Elektryk który to widział ( weryfikacja) twierdzi że będzie mi działać ale ciężko powiedzieć jak dlugo

    Równie dobrze mógł powiedzieć " kuchnia porazi ale nie wiem kiedy"
    To nie był elektryk.
  • #11 17839827
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12201
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3520
    kortyleski napisał:
    Nie. Zastosować zabezpieczenia adekwatne do zmierzonej ipz na końcu obwodu. Wiadomo jak paprak połączył?
    Naprawdę?
    A jak IPZ wyjdzie 1 Ω albo i mniej, to co ? Dasz B 32 ?
  • #12 17839840
    drzad
    Poziom 6  
    Posty: 19
    Ocena: 6
    Nie wiem jak zostało połączone, nie znam się na tym, remont zakończony, przyszło do podłączenia indukcji i okazało się że jest problem. Problemu nie widzi pan ktory zastosowal przewody o tym przekroju
  • #14 17839855
    drzad
    Poziom 6  
    Posty: 19
    Ocena: 6
    Nie mam papierka że on to montowal
  • #15 17839905
    bubu1769
    Poziom 43  
    Posty: 8051
    Pomógł: 1175
    Ocena: 2359
    No to masz sporawy problem. Możesz udać się do rzecznika praw konsumentów i dopytać się jakie są szanse w obecnej sytuacji pociągnąć instalatora do odpowiedzialności.
    Na tej instalacji co najwyżej może pracować sam piekarnik ale i tak trzeba by zmienić zabezpieczenia.
  • #16 17839920
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17795
    Pomógł: 1228
    Ocena: 3482
    drzad napisał:
    Nie wiem jak zostało połączone, nie znam się na tym, remont zakończony, przyszło do podłączenia indukcji i okazało się że jest problem.
    Jaki problem ?
    Płyta indukcyjna jest dwufazowa.
    Zastosujesz bezpieczniki B13 co pozwoli uzyskać moc z płyty 6kW.
    To koledze spokojnie wystarczy.
    Płyta to nie jest grzejnik. Nigdy w mieszkaniu nie wykorzysta się mocy całkowitej.
    Piekarnik należy zastosować o mocy 2kW.

    Bezpieczniki B13. Nawet B10 wystarczy.
    Dla przewodu 1,5mm2 takie bezpieczniki(13A lub 10A) będą prawidłowe.
  • #17 17839924
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12201
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3520
    drzad napisał:
    Nie wiem jak zostało połączone, nie znam się na tym, remont zakończony, przyszło do podłączenia indukcji i okazało się że jest problem. Problemu nie widzi pan ktory zastosowal przewody o tym przekroju
    Ten pan nie zna obciążalności prądowej długotrwałej przewodów i arkusza 5-523 normy 60364 (na dzień dzisiejszy 5-52:2011 wersja angielska)
    Sposób ułożenia oraz współczynniki poprawkowe nie zezwalają na zabezpieczenie 16 A dla Cu o przekroju 1,5 mm²
  • #18 17839951
    drzad
    Poziom 6  
    Posty: 19
    Ocena: 6
    CYRUS2 napisał:
    drzad napisał:
    Nie wiem jak zostało połączone, nie znam się na tym, remont zakończony, przyszło do podłączenia indukcji i okazało się że jest problem.
    Jaki problem ?
    Płyta indukcyjna jest dwufazowa.
    Zastosujesz bezpieczniki B13 co pozwoli uzyskać moc z płyty 6kW.
    To koledze spokojnie wystarczy.
    Płyta to nie jest grzejnik. Nigdy w mieszkaniu nie wykorzysta się mocy całkowitej.
    Piekarnik należy zastosować o mocy 2kW.

    Bezpieczniki B13. Nawet B10 wystarczy.
    Dla przewodu 1,5mm2 takie bezpieczniki(13A lub 10A) będą prawidłowe.


    Płyta jest 7,4, piekarnik 3,5.
    W domu 3 chlopa , płyta i piekarnik będzie używany

    Dodano po 2 [minuty]:

    Takie coś mi zostawiono do podłączenia
    Załączniki:
    • Czy kable 1,5 mm2 są wystarczające dla indukcji i piekarnika na 3 fazy? IMG_20190312_112535.jpg (3.96 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #19 17839982
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12201
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3520
    drzad napisał:
    Takie coś mi zostawiono do podłączenia
    A piekarnik pewnie na wtyczkę? (Chociaż 3,5 kW to na pograniczu obciążalności i wtyczki, i gniazda)
    Chyba że urządzenia są "zintegrowane", to trzeba wstawić odpowiednią puszkę, np. Formaster
  • #20 17840010
    drzad
    Poziom 6  
    Posty: 19
    Ocena: 6
    Piekarnik był na wtyczkę, została obcięta , i przewody połączone
  • #21 17840021
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12201
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3520
    drzad napisał:
    Piekarnik był na wtyczkę, została obcięta , i przewody połączone
    No to po gwarancji :D
  • #22 17840069
    drzad
    Poziom 6  
    Posty: 19
    Ocena: 6
    No to mam pozamiatane po całej lini.
    Jak długo mogę korzystać z tej instalacji? Jestem tuż po generalnym remoncie
  • #23 17840170
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17366
    Pomógł: 1073
    Ocena: 4276
    drzad napisał:
    Jak długo mogę korzystać z tej instalacji? Jestem tuż po generalnym remoncie
    Kto to wie?
    Może tydzień, może miesiąc a może pół roku.

    Lepiej popraw co spaprane teraz, bo zawsze jest tak iż usterka objawia się w najbardziej niepożądanym okresie.
  • #24 17840712
    serafindamian
    Poziom 13  
    Posty: 132
    Pomógł: 8
    Ocena: 26
    No niestety jak koledzy piszą trzeba to naprawić i to możliwie jak najszybciej. Jeżeli nie jest daleko rozdzielni to nowy obwód położyć w korytku i dodać do tego zabezpieczenie b16 3f
  • #25 17840747
    drzad
    Poziom 6  
    Posty: 19
    Ocena: 6
    serafindamian napisał:
    No niestety jak koledzy piszą trzeba to naprawić i to możliwie jak najszybciej. Jeżeli nie jest daleko rozdzielni to nowy obwód położyć w korytku i dodać do tego zabezpieczenie b16 3f


    Takie zabezpieczenie mam teraz b16 3f
  • #26 17840766
    serafindamian
    Poziom 13  
    Posty: 132
    Pomógł: 8
    Ocena: 26
    Tak ale do przewodów 1.5 mm2 a muszą być co najmniej 2.5mm2 i to 5x2.5mm2
  • #27 17842177
    drzad
    Poziom 6  
    Posty: 19
    Ocena: 6
    serafindamian napisał:
    Tak ale do przewodów 1.5 mm2 a muszą być co najmniej 2.5mm2 i to 5x2.5mm2
    .

    Zabezpieczenia mam oryginalne pod 2,5 mm2, przy podłączaniu plyty okazało się że przewody zostały dodane 1,5.

    Dodano po 4 [minuty]:

    Po spotkaniu z elektrykiem.
    Zostaną położone przewody 2,5 pod indukcje w brudzie po suficie dalej za meblami w korytku,
    Niestety położenie nowych przewodów w kuchni (tu też 1,5) ze względu na wysokie koszty wymiany nie wchodzi w grę
  • #28 17842201
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12201
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3520
    drzad napisał:
    serafindamian napisał:
    Tak ale do przewodów 1.5 mm2 a muszą być co najmniej 2.5mm2 i to 5x2.5mm2
    .

    Zabezpieczenia mam oryginalne pod 2,5 mm2, przy podłączaniu plyty okazało się że przewody zostały dodane 1,5.
    Tylko że zabezpieczenia dobieramy do najsłabszego elementu instalacji, a jest nim w tym przypadku przewód o przekroju 1,5 mm²
  • #29 17842212
    drzad
    Poziom 6  
    Posty: 19
    Ocena: 6
    Tak, zmieniono przekrój przewodów ale nie zmieniono zabezpieczenia

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik zapytał, czy kable o przekroju 1,5 mm² są wystarczające do podłączenia płyty indukcyjnej (7,4 kW) i piekarnika (3,5 kW) w instalacji trójfazowej. W odpowiedziach podkreślono, że zastosowanie takich kabli z zabezpieczeniem 16A może prowadzić do ryzyka pożaru, zwłaszcza przy dużym obciążeniu. Wskazano na konieczność zmiany zabezpieczeń na mniejsze (B10 lub B13) oraz wymiany przewodów na 2,5 mm², aby zapewnić bezpieczeństwo i zgodność z normami. Użytkownik ostatecznie zdecydował się na wymianę przewodów na 5x2,5 mm² dla indukcji oraz 3x2,5 mm² dla piekarnika, co poprawiło bezpieczeństwo instalacji.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA