Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Kable 1,5 mm2 pod indukcje

drzad 13 Mar 2019 18:55 1065 49
  • #1 13 Mar 2019 18:55
    drzad
    Poziom 6  

    Zastosowano kable 1,5mm2 do podłączenia indukcji i piekarnika( 3 fazy). Czy spełniają normy techniczne, jakie są konsekwencje korzystania z tych urządzeń na tym połączeniu?

    0 29
  • #3 13 Mar 2019 19:13
    kortyleski
    Poziom 41  

    Przypuszczalnie nie kable a przewody. Jeżeli są prawidłowo zabezpieczone od strony rozdzielnicy to konsekwencje będą tylko w użytkowaniu. Nie wykorzystasz maksymalnej mocy urządzenia. Czy jest to osobny obwód i jakie są dla niego " bezpieczniki"? Norm na przekrój do danego punktu nie ma. Ale najpierw odpowiedz mi na pytania

    0
  • #4 13 Mar 2019 19:18
    drzad
    Poziom 6  

    Piekarnik Moc przyłączeniowa
    3,5 kW, indukcja -7,4 , kable siłowe 1,5mm2, do obu urządzeń razem. Osobny przewód silowy, zabiezpieczenie 16A. Urządzenia dzialaja.

    0
  • #5 13 Mar 2019 19:32
    kortyleski
    Poziom 41  

    Zabezpieczenie za duże do przekroju przewodu. Ktoś to odebrał i się podpisał? To jest zagrożenie pożarem. I to przy najbliższym dużym gotowaniu. Ktoś solidnie robotę spaprał.

    0
  • #6 13 Mar 2019 19:37
    drzad
    Poziom 6  

    Chyba zawału dostanę... okazało się że od licznika do ściany są przewody 2,5 mm2 , kuchnia przeniesiona na druga stronę ok 3 m i tu dano przewody 1,5mm2

    0
  • #7 13 Mar 2019 19:48
    kortyleski
    Poziom 41  

    Ściana nie jest elementem instalacji.

    drzad napisał:
    kuchnia przeniesiona na druga stronę ok 3 m i tu dano przewody 1,5mm2

    Kto to robił? Wystawił protokół z pomiarów tak wykonanej instalacji?

    0
  • #8 13 Mar 2019 20:08
    drzad
    Poziom 6  

    Wiem że ściana nie jest elementem instalacji. Połączono kable 2,5 mm2 z 1,5mm2 . Pan który to robil twierdzi że jak działa to jest ok i nie poczuwa się do odpowiedzialności wymiany kabli. Elektryk który to widział ( weryfikacja) twierdzi że będzie mi działać ale ciężko powiedzieć jak dlugo

    0
  • #9 13 Mar 2019 20:13
    elpapiotr
    Specjalista elektryk

    Zastosować zabezpieczenia adekwatne do zmniejszonego przekroju przewodu.

    0
  • #10 13 Mar 2019 20:21
    kortyleski
    Poziom 41  

    elpapiotr napisał:

    Zastosować zabezpieczenia adekwatne do zmniejszonego przekroju przewodu.

    Nie. Zastosować zabezpieczenia adekwatne do zmierzonej ipz na końcu obwodu. Wiadomo jak paprak połączył?
    drzad napisał:
    Elektryk który to widział ( weryfikacja) twierdzi że będzie mi działać ale ciężko powiedzieć jak dlugo

    Równie dobrze mógł powiedzieć " kuchnia porazi ale nie wiem kiedy"
    To nie był elektryk.

    0
  • #11 13 Mar 2019 20:29
    elpapiotr
    Specjalista elektryk

    kortyleski napisał:
    Nie. Zastosować zabezpieczenia adekwatne do zmierzonej ipz na końcu obwodu. Wiadomo jak paprak połączył?
    Naprawdę?
    A jak IPZ wyjdzie 1 Ω albo i mniej, to co ? Dasz B 32 ?

    0
  • #12 13 Mar 2019 20:32
    drzad
    Poziom 6  

    Nie wiem jak zostało połączone, nie znam się na tym, remont zakończony, przyszło do podłączenia indukcji i okazało się że jest problem. Problemu nie widzi pan ktory zastosowal przewody o tym przekroju

    0
  • #14 13 Mar 2019 20:37
    drzad
    Poziom 6  

    Nie mam papierka że on to montowal

    0
  • #15 13 Mar 2019 20:53
    bubu1769
    Warunkowo odblokowany

    No to masz sporawy problem. Możesz udać się do rzecznika praw konsumentów i dopytać się jakie są szanse w obecnej sytuacji pociągnąć instalatora do odpowiedzialności.
    Na tej instalacji co najwyżej może pracować sam piekarnik ale i tak trzeba by zmienić zabezpieczenia.

    0
  • #16 13 Mar 2019 20:57
    CYRUS2
    Poziom 37  

    drzad napisał:
    Nie wiem jak zostało połączone, nie znam się na tym, remont zakończony, przyszło do podłączenia indukcji i okazało się że jest problem.
    Jaki problem ?
    Płyta indukcyjna jest dwufazowa.
    Zastosujesz bezpieczniki B13 co pozwoli uzyskać moc z płyty 6kW.
    To koledze spokojnie wystarczy.
    Płyta to nie jest grzejnik. Nigdy w mieszkaniu nie wykorzysta się mocy całkowitej.
    Piekarnik należy zastosować o mocy 2kW.

    Bezpieczniki B13. Nawet B10 wystarczy.
    Dla przewodu 1,5mm2 takie bezpieczniki(13A lub 10A) będą prawidłowe.

    0
  • #17 13 Mar 2019 20:58
    elpapiotr
    Specjalista elektryk

    drzad napisał:
    Nie wiem jak zostało połączone, nie znam się na tym, remont zakończony, przyszło do podłączenia indukcji i okazało się że jest problem. Problemu nie widzi pan ktory zastosowal przewody o tym przekroju
    Ten pan nie zna obciążalności prądowej długotrwałej przewodów i arkusza 5-523 normy 60364 (na dzień dzisiejszy 5-52:2011 wersja angielska)
    Sposób ułożenia oraz współczynniki poprawkowe nie zezwalają na zabezpieczenie 16 A dla Cu o przekroju 1,5 mm²

    0
  • #18 13 Mar 2019 21:11
    drzad
    Poziom 6  

    CYRUS2 napisał:
    drzad napisał:
    Nie wiem jak zostało połączone, nie znam się na tym, remont zakończony, przyszło do podłączenia indukcji i okazało się że jest problem.
    Jaki problem ?
    Płyta indukcyjna jest dwufazowa.
    Zastosujesz bezpieczniki B13 co pozwoli uzyskać moc z płyty 6kW.
    To koledze spokojnie wystarczy.
    Płyta to nie jest grzejnik. Nigdy w mieszkaniu nie wykorzysta się mocy całkowitej.
    Piekarnik należy zastosować o mocy 2kW.

    Bezpieczniki B13. Nawet B10 wystarczy.
    Dla przewodu 1,5mm2 takie bezpieczniki(13A lub 10A) będą prawidłowe.


    Płyta jest 7,4, piekarnik 3,5.
    W domu 3 chlopa , płyta i piekarnik będzie używany

    Dodano po 2 [minuty]:

    Takie coś mi zostawiono do podłączenia

    0
  • #19 13 Mar 2019 21:16
    elpapiotr
    Specjalista elektryk

    drzad napisał:
    Takie coś mi zostawiono do podłączenia
    A piekarnik pewnie na wtyczkę? (Chociaż 3,5 kW to na pograniczu obciążalności i wtyczki, i gniazda)
    Chyba że urządzenia są "zintegrowane", to trzeba wstawić odpowiednią puszkę, np. Formaster

    0
  • #20 13 Mar 2019 21:26
    drzad
    Poziom 6  

    Piekarnik był na wtyczkę, została obcięta , i przewody połączone

    0
  • #21 13 Mar 2019 21:28
    elpapiotr
    Specjalista elektryk

    drzad napisał:
    Piekarnik był na wtyczkę, została obcięta , i przewody połączone
    No to po gwarancji :D

    1
  • #22 13 Mar 2019 21:42
    drzad
    Poziom 6  

    No to mam pozamiatane po całej lini.
    Jak długo mogę korzystać z tej instalacji? Jestem tuż po generalnym remoncie

    0
  • #23 13 Mar 2019 22:12
    kkas12
    Poziom 42  

    drzad napisał:
    Jak długo mogę korzystać z tej instalacji? Jestem tuż po generalnym remoncie
    Kto to wie?
    Może tydzień, może miesiąc a może pół roku.

    Lepiej popraw co spaprane teraz, bo zawsze jest tak iż usterka objawia się w najbardziej niepożądanym okresie.

    0
  • #24 14 Mar 2019 09:05
    serafindamian
    Poziom 10  

    No niestety jak koledzy piszą trzeba to naprawić i to możliwie jak najszybciej. Jeżeli nie jest daleko rozdzielni to nowy obwód położyć w korytku i dodać do tego zabezpieczenie b16 3f

    0
  • #25 14 Mar 2019 09:29
    drzad
    Poziom 6  

    serafindamian napisał:
    No niestety jak koledzy piszą trzeba to naprawić i to możliwie jak najszybciej. Jeżeli nie jest daleko rozdzielni to nowy obwód położyć w korytku i dodać do tego zabezpieczenie b16 3f


    Takie zabezpieczenie mam teraz b16 3f

    0
  • #26 14 Mar 2019 09:37
    serafindamian
    Poziom 10  

    Tak ale do przewodów 1.5 mm2 a muszą być co najmniej 2.5mm2 i to 5x2.5mm2

    0
  • #27 14 Mar 2019 20:44
    drzad
    Poziom 6  

    serafindamian napisał:
    Tak ale do przewodów 1.5 mm2 a muszą być co najmniej 2.5mm2 i to 5x2.5mm2
    .

    Zabezpieczenia mam oryginalne pod 2,5 mm2, przy podłączaniu plyty okazało się że przewody zostały dodane 1,5.

    Dodano po 4 [minuty]:

    Po spotkaniu z elektrykiem.
    Zostaną położone przewody 2,5 pod indukcje w brudzie po suficie dalej za meblami w korytku,
    Niestety położenie nowych przewodów w kuchni (tu też 1,5) ze względu na wysokie koszty wymiany nie wchodzi w grę

    0
  • #28 14 Mar 2019 20:44
    elpapiotr
    Specjalista elektryk

    drzad napisał:
    serafindamian napisał:
    Tak ale do przewodów 1.5 mm2 a muszą być co najmniej 2.5mm2 i to 5x2.5mm2
    .

    Zabezpieczenia mam oryginalne pod 2,5 mm2, przy podłączaniu plyty okazało się że przewody zostały dodane 1,5.
    Tylko że zabezpieczenia dobieramy do najsłabszego elementu instalacji, a jest nim w tym przypadku przewód o przekroju 1,5 mm²

    0
  • #29 14 Mar 2019 20:47
    drzad
    Poziom 6  

    Tak, zmieniono przekrój przewodów ale nie zmieniono zabezpieczenia

    0