Warunki przyłączeniowe do sieci w nowo powstałym mieszkaniu

18 Sie 2019 12:18 261 14
  • Poziom 15  
    Witam,
    otrzymałem od Taurona warunki przyłączenia do sieci w nowo powstałym mieszkaniu na poddaszu :
    "[...] Zasilanie obiektu mocą przyłączeniową 8kW [...]
    [...] zabudować tablicę pomiarową wyposażoną w rozłącznik bezpiecznikowy przedlicznikowy, tablicę licznikową i rozłącznik zalicznikowy. [...]
    [...] Zabezpieczenie główne (przedlicznikowe) nadmiarowoprądowe typu topikowego o wartości max 16A [...]
    Jak w tym przypadku wykonać selektywność instalacji?
    Jakie zastosować zabezpieczenia, żeby nie leciały bezpieczniki przedlicznikowe?
  • IGE-XAO
  • Poziom 34  
    Zbyt mały przydział mocy, żeby zajmować się selektywnością. Chyba, że nie ma urządzeń o mocy większej niż 2kW.
  • IGE-XAO
  • Poziom 15  
    Standardowe wyposażenie mieszkania:
    piekarnik 2,5 kW,
    płyta indukcyjna 8kW,
    pralka 2kW,
    suszarka ubrań 2kW,
    zmywarka 1,5 kW,
    mikrofalówka 2kW.
    Do płyty zasilanie 400V.
  • Moderator
    _carlos- napisał:
    Standardowe wyposażenie mieszkania:
    piekarnik 2,5 kW,
    płyta indukcyjna 8kW,
    pralka 2kW,
    suszarka ubrań 2kW,
    zmywarka 1,5 kW,
    mikrofalówka 2kW.
    Do płyty zasilanie 400V.

    8 kW na zasilanie 3 - fazowe? To teraz rozumiem tekst
    Cytat:
    Zabezpieczenie główne (przedlicznikowe) nadmiarowoprądowe typu topikowego o wartości max 16A
    Złóż wniosek o zwiększenie mocy, bo będziesz miał spore kłopoty podczas eksploatacji. Czy instalacja elektryczna jest wykonana prawidłowo? Te wszystkie odbiory mają wydzielone obwody?
  • Moderator - Elektryka
    Tauron ma dziwne przeliczniki kilowatów na ampery i odwrotnie.
    Zabezpieczenie o prądzie znamionowym 16A to 3,7kW na jednej fazie lub 11kW na trzech.
    Tak czy owak suma mocy zainstalowanych odbiorników przekracza oba przypadki. Zakładając, że nie wszystkie odbiorniki będą pracować jednocześnie, to podczas "kuchennych rewolucji" i pomijając odbiorniki związane z praniem, sama kuchnia może potrzebować 14kW. Tu najlepsza selektywność nie pomoże, bo obwody będą obciążone <In, a na przedlicznikowym będzie wartość sumaryczna.
    Za mała moc wnioskowana.
  • Poziom 15  
    Instalacja jest w trakcie budowy.
    - Obwody oświetleniowe 3 x 1,5 mm2 YDYp 750V
    - Gniazda 230V 3 x 2,5 mm2 YDYp 750V
    - Gniazdo 400V 5 x 2,5 mm2 YDY 5 x 2,5 mm2
    Cześć przewodów oświetleniowych, idących pod dachem umieszczonych jest w peszlach.

    Rozdzielnica:
    1.FR trzypolowy 60A
    4. Kontrola faz
    ---------------------------------------------------
    5. RCD trójfazowy
    9. B16 x 3 gniazdo 400V płyta
    --------------------------------------------------
    12. RCD jednofazowy (1 faza)
    14. B16 gniazda duży pokój (3 punkty) - 22 m
    15. B16 gniazdo lodówka - 15 m
    16. B16 gniazdo mikrofalówka - 15 m
    17. B16 klimatyzator pokój - 25 m
    18. rezerwa
    ------------------------------------------------
    19. RCD jednofazowy (2 faza)
    21. B16 gniazda kuchnia (2 podwójne punkty) - 17 m
    22. B16 gniazdo zmywarka - 17m
    23. B16 gniazdo piekarnik - 19 m
    24. B16 klimatyzator m. pokój
    25. rezerwa
    ----------------------------------------------
    26. RCD jednofazowy (3 faza)
    28. B16 gniazda mały pokój + sypialnia (4 punkty) -10 m + 6 m
    29. B16 gniazda łazienka + ppokoj (3 punkty). - 8 m
    30. B16 piec C.O. - 2 m
    31. B16 rolety+ okna - 30m + 15 + 18 + 21
    32. B10 światło łazienka - 8m
    33. rezerwa
    -------------------------------------------------
    34. B10 światło duży pokój - 35 m
    35. B10 światło mały pokój +
    sypialnia + schody + ppokoj
    + dzwonek - 15 m + 12 m + 15 m + 5 m
    36. B10 światło kuchnia + 20 m
  • Moderator - Elektryka
    No i co z tego że masz 36 obwodów. Możesz mieć 72 albo jeszcze więcej obwodów, a i tak ich suma obciążeń musi przepłynąć przez zabezpieczenie przedlicznikowe.
  • Specjalista elektryk
    _carlos- napisał:

    Do płyty zasilanie 400V

    A jaka moc?
    Zapewne koło 8kW
    To jak będziesz korzystał z kuchenki wyłączysz wszystkie inne odbiorniki?
  • Poziom 37  
    Życie polega na inteligentnym korzystaniu z urządzeń.
    Bezmyślność prowadzi do kłopotów.
    Wielokrotnie montowałem płyty z ogranicznikiem mocy w mieszkaniach z dostawą mocy 5kW. I da się żyć.
    A bez płyty też można mieć problemy.
    U mnie
    Pralka
    Zmywarka
    Odkurzacz
    Czajnik
    Piekarnik
    Ale rozsądne używanie przez żonę nie powoduje wylączen.
  • Poziom 37  
    To zostaje zasilanie 3f.
  • Specjalista elektryk
    Zbigniew 400 napisał:
    To zostaje zasilanie 3f.

    Ale 8kW to zdecydowanie za mało

    Dodano po 2 [minuty]:

    Zbigniew 400 napisał:
    Życie polega na inteligentnym korzystaniu z urządzeń.
    Bezmyślność prowadzi do kłopotów.


    Jak wszędzie.
    a jak raz się zapomnisz, to musisz dzwonić na pogotowie energetyczne, bo spalił się zaplombowany topik
  • Poziom 37  
    3f, 15kW.
    A i tak moze wystapić wyłączenie.
  • Poziom 34  
    kj1 napisał:
    ak wszędzie.
    a jak raz się zapomnisz, to musisz dzwonić na pogotowie energetyczne, bo spalił się zaplombowany topik

    Nie koniecznie u mnie jest zaplombowany wyłącznik nadprądowy, który można załączyć.