Warunki przyłączeniowe do sieci w nowo powstałym mieszkaniu

_carlos- 18 Sie 2019 12:18 648 14
  • #1 18121486
    _carlos-
    Poziom 15  
    Posty: 551
    Ocena: 169
    Witam,
    otrzymałem od Taurona warunki przyłączenia do sieci w nowo powstałym mieszkaniu na poddaszu :
    "[...] Zasilanie obiektu mocą przyłączeniową 8kW [...]
    [...] zabudować tablicę pomiarową wyposażoną w rozłącznik bezpiecznikowy przedlicznikowy, tablicę licznikową i rozłącznik zalicznikowy. [...]
    [...] Zabezpieczenie główne (przedlicznikowe) nadmiarowoprądowe typu topikowego o wartości max 16A [...]
    Jak w tym przypadku wykonać selektywność instalacji?
    Jakie zastosować zabezpieczenia, żeby nie leciały bezpieczniki przedlicznikowe?
  • #2 18121661
    kosmos99
    Poziom 38  
    Posty: 4188
    Pomógł: 338
    Ocena: 820
    Zbyt mały przydział mocy, żeby zajmować się selektywnością. Chyba, że nie ma urządzeń o mocy większej niż 2kW.
  • #3 18123161
    _carlos-
    Poziom 15  
    Posty: 551
    Ocena: 169
    Standardowe wyposażenie mieszkania:
    piekarnik 2,5 kW,
    płyta indukcyjna 8kW,
    pralka 2kW,
    suszarka ubrań 2kW,
    zmywarka 1,5 kW,
    mikrofalówka 2kW.
    Do płyty zasilanie 400V.
  • #4 18123187
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4800
    _carlos- napisał:
    Standardowe wyposażenie mieszkania:
    piekarnik 2,5 kW,
    płyta indukcyjna 8kW,
    pralka 2kW,
    suszarka ubrań 2kW,
    zmywarka 1,5 kW,
    mikrofalówka 2kW.
    Do płyty zasilanie 400V.

    8 kW na zasilanie 3 - fazowe? To teraz rozumiem tekst
    Cytat:
    Zabezpieczenie główne (przedlicznikowe) nadmiarowoprądowe typu topikowego o wartości max 16A
    Złóż wniosek o zwiększenie mocy, bo będziesz miał spore kłopoty podczas eksploatacji. Czy instalacja elektryczna jest wykonana prawidłowo? Te wszystkie odbiory mają wydzielone obwody?
  • #5 18123212
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17218
    Pomógł: 1171
    Ocena: 6681
    Tauron ma dziwne przeliczniki kilowatów na ampery i odwrotnie.
    Zabezpieczenie o prądzie znamionowym 16A to 3,7kW na jednej fazie lub 11kW na trzech.
    Tak czy owak suma mocy zainstalowanych odbiorników przekracza oba przypadki. Zakładając, że nie wszystkie odbiorniki będą pracować jednocześnie, to podczas "kuchennych rewolucji" i pomijając odbiorniki związane z praniem, sama kuchnia może potrzebować 14kW. Tu najlepsza selektywność nie pomoże, bo obwody będą obciążone <In, a na przedlicznikowym będzie wartość sumaryczna.
    Za mała moc wnioskowana.
  • #6 18124516
    _carlos-
    Poziom 15  
    Posty: 551
    Ocena: 169
    Instalacja jest w trakcie budowy.
    - Obwody oświetleniowe 3 x 1,5 mm2 YDYp 750V
    - Gniazda 230V 3 x 2,5 mm2 YDYp 750V
    - Gniazdo 400V 5 x 2,5 mm2 YDY 5 x 2,5 mm2
    Cześć przewodów oświetleniowych, idących pod dachem umieszczonych jest w peszlach.

    Rozdzielnica:
    1.FR trzypolowy 60A
    4. Kontrola faz
    ---------------------------------------------------
    5. RCD trójfazowy
    9. B16 x 3 gniazdo 400V płyta
    --------------------------------------------------
    12. RCD jednofazowy (1 faza)
    14. B16 gniazda duży pokój (3 punkty) - 22 m
    15. B16 gniazdo lodówka - 15 m
    16. B16 gniazdo mikrofalówka - 15 m
    17. B16 klimatyzator pokój - 25 m
    18. rezerwa
    ------------------------------------------------
    19. RCD jednofazowy (2 faza)
    21. B16 gniazda kuchnia (2 podwójne punkty) - 17 m
    22. B16 gniazdo zmywarka - 17m
    23. B16 gniazdo piekarnik - 19 m
    24. B16 klimatyzator m. pokój
    25. rezerwa
    ----------------------------------------------
    26. RCD jednofazowy (3 faza)
    28. B16 gniazda mały pokój + sypialnia (4 punkty) -10 m + 6 m
    29. B16 gniazda łazienka + ppokoj (3 punkty). - 8 m
    30. B16 piec C.O. - 2 m
    31. B16 rolety+ okna - 30m + 15 + 18 + 21
    32. B10 światło łazienka - 8m
    33. rezerwa
    -------------------------------------------------
    34. B10 światło duży pokój - 35 m
    35. B10 światło mały pokój +
    sypialnia + schody + ppokoj
    + dzwonek - 15 m + 12 m + 15 m + 5 m
    36. B10 światło kuchnia + 20 m
  • #7 18124579
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17218
    Pomógł: 1171
    Ocena: 6681
    No i co z tego że masz 36 obwodów. Możesz mieć 72 albo jeszcze więcej obwodów, a i tak ich suma obciążeń musi przepłynąć przez zabezpieczenie przedlicznikowe.
  • #8 18124825
    kj1
    Specjalista elektryk
    Posty: 3284
    Pomógł: 278
    Ocena: 850
    _carlos- napisał:

    Do płyty zasilanie 400V

    A jaka moc?
    Zapewne koło 8kW
    To jak będziesz korzystał z kuchenki wyłączysz wszystkie inne odbiorniki?
  • #10 18124839
    Zbigniew 400
    Poziom 38  
    Posty: 4356
    Pomógł: 283
    Ocena: 794
    Życie polega na inteligentnym korzystaniu z urządzeń.
    Bezmyślność prowadzi do kłopotów.
    Wielokrotnie montowałem płyty z ogranicznikiem mocy w mieszkaniach z dostawą mocy 5kW. I da się żyć.
    A bez płyty też można mieć problemy.
    U mnie
    Pralka
    Zmywarka
    Odkurzacz
    Czajnik
    Piekarnik
    Ale rozsądne używanie przez żonę nie powoduje wylączen.
  • #12 18124880
    Zbigniew 400
    Poziom 38  
    Posty: 4356
    Pomógł: 283
    Ocena: 794
    To zostaje zasilanie 3f.
  • #13 18124913
    kj1
    Specjalista elektryk
    Posty: 3284
    Pomógł: 278
    Ocena: 850
    Zbigniew 400 napisał:
    To zostaje zasilanie 3f.

    Ale 8kW to zdecydowanie za mało

    Dodano po 2 [minuty]:

    Zbigniew 400 napisał:
    Życie polega na inteligentnym korzystaniu z urządzeń.
    Bezmyślność prowadzi do kłopotów.


    Jak wszędzie.
    a jak raz się zapomnisz, to musisz dzwonić na pogotowie energetyczne, bo spalił się zaplombowany topik
  • #14 18124949
    Zbigniew 400
    Poziom 38  
    Posty: 4356
    Pomógł: 283
    Ocena: 794
    3f, 15kW.
    A i tak moze wystapić wyłączenie.
  • #15 18125376
    kosmos99
    Poziom 38  
    Posty: 4188
    Pomógł: 338
    Ocena: 820
    kj1 napisał:
    ak wszędzie.
    a jak raz się zapomnisz, to musisz dzwonić na pogotowie energetyczne, bo spalił się zaplombowany topik

    Nie koniecznie u mnie jest zaplombowany wyłącznik nadprądowy, który można załączyć.

Podsumowanie tematu

LABEL_AI_GENERATED
W dyskusji poruszono problem przyłączenia do sieci elektrycznej nowo powstałego mieszkania z mocą przyłączeniową 8 kW. Użytkownik zwrócił uwagę na konieczność zapewnienia selektywności instalacji oraz odpowiednich zabezpieczeń, aby uniknąć wyłączania bezpieczników przedlicznikowych. Uczestnicy rozmowy wskazali, że przydział mocy 8 kW może być niewystarczający, zwłaszcza przy standardowym wyposażeniu mieszkania, które obejmuje urządzenia o dużym poborze mocy, takie jak płyta indukcyjna 8 kW, piekarnik 2,5 kW, pralka 2 kW, zmywarka 1,5 kW i inne. Zasugerowano złożenie wniosku o zwiększenie mocy oraz zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń, aby uniknąć przeciążeń i wyłączeń. Wskazano również na znaczenie inteligentnego zarządzania urządzeniami elektrycznymi w celu minimalizacji ryzyka przeciążenia.