FreddyKrueger 20 Sie 2019 07:49 495 1
REKLAMA
  • #1 18124894
    FreddyKrueger
    Poziom 1  
    Witam,

    Chciałbym zapytać o możliwość wyłączenia opcji ograniczenia prądowego dla falowników Allen Bradley PowerFlex 525, zatem:
    Posiadam problem w którym falownik po osiągnięciu określonego prądu w moim przypadku jest to około 4A redukuje nastawioną częstotliwość - spowalniając silnik - wał. Chciałbym się dowiedzieć w jaki sposób mogę zmienić tą opcję by w krytycznym momencie załóżmy te 4A falownik zatrzymywał się wypluwając błąd bez etapu zwalniania.

    z góry dziękuję.
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #2 18125184
    adamjk
    Poziom 28  
    Zainteresuj się parametrem A495.