Dobór zabezpieczeń po stronie DC

17 Sep 2019 10:57 2247 13
  • Level 3  
    Cześć,

    Robię dla siebie projekt instalacji fotowoltaicznej, zastanawiam się na jakiej podstawie dobiera się zabezpieczenia nadprądowe strony DC tzn. pomiędzy panelami a falownikiem. Jest jakaś norma opisująca dobór takich zabezpieczeń?

    Wstępnie zrobiłem to tak, zabezpieczenia dobrane na podstawie podobnej instalacji znalezionej w internecie, nie jestem w stanie potwierdzić poprawności doboru, stąd post tutaj.
    Moc instalacji: 9,92 kWp
    Ilość paneli: 32x310 Wp

    Dobór zabezpieczeń po stronie DC

    Zabezpieczenia sprawdziłem jedynie za pomocą tego wzoru, którego poprawności również nie jestem pewien.

    Dobór zabezpieczeń po stronie DC
    Czy Twoje urządzenia IoT są bezpieczne? [Webinar 22.06.2021, g.9.00]. Zarejestruj się za darmo
  • HeluKabel Akademia WiedzyHeluKabel Akademia Wiedzy
  • Level 26  
    W sytuacji, kiedy elementy strony DC wytrzymują ciągłe obciążenie prądem zwarciowym to takie zabezpieczenia nie są potrzebne. Najczęściej przy 1 i 2 stringach prąd zwarciowy nie przekracza max.prądu diod obejściowych paneli i takie zabezpieczenia nie są potrzebne.

    Druga sprawa to ch-a paneli. Punkt Impp leży blisko Imax i dobranie odpowiedniego bezpiecznika nie jest po prostu możliwe. Dopiero przy kilku stringach należny zabezpieczyć się przed przepływem sumy prądów przez uszkodzony string.
  • Level 30  
    A jak w pobliżu lub bezpośrednio przyleci Pierun?
    Te bezpieczniki bardziej służą SPD niż panelom.
  • HeluKabel Akademia WiedzyHeluKabel Akademia Wiedzy
  • Level 29  
    Przydatne do rozłączania stringów są rozłączniki dwubiegunowe np. z wkładką 10x38 i dla dc 1000V są 12 A
  • Level 21  
    Modułowe podstawy bezpiecznikowe do bezpieczników 10x38 wbrew często fałszywie sugerujacej nazwie nie są rozłącznikami i nie mogą jako takie być używane lub projektowane.
  • Level 29  
    ACCel wrote:
    Modułowe podstawy bezpiecznikowe do bezpieczników 10x38 wbrew często fałszywie sugerujacej nazwie nie są rozłącznikami i nie mogą jako takie być używane lub projektowane.

    Twoja opinia nie jest do końca prawdziwa

    Urządzenia te mogą zapewnić funkcję rozłączania, ale nie są odpowiednie do izolacji obwodu, tak więc nie mogą być używane i traktowane jako rozłączniki izolacyjne.
  • Level 21  
    W żadnym wypadku nie mogą pełnić funkcji rozłącznika, ponieważ nie są przeznaczone do rozłączania prądu stałego pod obciążeniem. Nie rozumiem dlaczego niektórzy producenci nazywają je "rozłącznikami bezpiecznikowych DC", a zaraz potem dopisują że nie mogą być rozłączane pod obciążeniem.
  • Level 30  
    Żeby ktoś nie wpadł na pomysł z tego skorzystać jak rozłącznika DC. Wystarczy min wyobraźni, by bezpiecznie odłączyć panele. Najpierw wyłączamy AC, a dop później DC.
    Ja je dołączam dopiero wtedy gdy spodziewam się konkretnej burzy z wyładowaniami. Mam int odgromową, ale lepiej dmuchać na zimne.
  • Level 29  
    ACCel wrote:
    W żadnym wypadku nie mogą pełnić funkcji rozłącznika, ponieważ nie są przeznaczone do rozłączania prądu stałego pod obciążeniem. Nie rozumiem dlaczego niektórzy producenci nazywają je "rozłącznikami bezpiecznikowych DC", a zaraz potem dopisują że nie mogą być rozłączane pod obciążeniem.


    I to też nie do końca tak, bo przy kategori pracy: np. DC 20 to faktycznie można rozłączyć tylko bez obciążenia ale np. DC 21 można rozłączyć przy obciążeniu rezystancyjnym a mogą być jeszcze DC 22 i 23 i rozłączać można w trudniejszych warunkach.
    Ale lepiej jak pisze Wlodek22 odłączyć wcześniej AC
  • Level 30  
    MichałS wrote:

    a o co Kolega pytał "...na jakiej podstawie dobiera się zabezpieczenia nadprądowe strony DC..."

    Zabezpieczenia przepięciowe to jeszcze trudniejszy temat.

    OK, to porozmawiajmy o łatwiejszym.
    Co to właściwie jest prąd rewersyjny, czy wsteczny jak go inni nazywają?
    Czy jego występowanie zależy od technologii paneli?
    Czy jak do swojego 240w poli 60el podłączę + do +, a - do - zasilacz 40V 8A, to zaobserwuje ten prąd rewersyjny i ile mniej więcej on wyniesie?
    Co z zaleceniami froniusa dot łączenia równoległego dwóch stringów pod jeden moduł mppt na dwóch połaciach wschodniej i zachodniej? Czy przy obecności prądów rewersyjnych takie połączenie będzie pracować, czy też panele w zal od pory dnia będą "smażyć" siebie nawzajem prądem rewersyjnym?
  • Level 29  
    Chyba wszystkie podstawy bezpiecznikowe, modułowe nie mają komór gaszeniowych. O ile taka podstawa bezpiecznikowa pełni funkcję rozłącznika to taki rozłącznik powinien rozwierać styki tylko beznapięciowo. W przypadku paneli jest to chyba tylko możliwe nocą.