Jak dobrać zabezpieczenia nadprądowe DC w instalacji PV 9,92 kWp, 32x310 Wp?

Szakin 17 Wrz 2019 10:57 7827 13
  • #1 18171990
    Szakin
    Poziom 5  
    Posty: 5
    Cześć,

    Robię dla siebie projekt instalacji fotowoltaicznej, zastanawiam się na jakiej podstawie dobiera się zabezpieczenia nadprądowe strony DC tzn. pomiędzy panelami a falownikiem. Jest jakaś norma opisująca dobór takich zabezpieczeń?

    Wstępnie zrobiłem to tak, zabezpieczenia dobrane na podstawie podobnej instalacji znalezionej w internecie, nie jestem w stanie potwierdzić poprawności doboru, stąd post tutaj.
    Moc instalacji: 9,92 kWp
    Ilość paneli: 32x310 Wp

    Jak dobrać zabezpieczenia nadprądowe DC w instalacji PV 9,92 kWp, 32x310 Wp?

    Zabezpieczenia sprawdziłem jedynie za pomocą tego wzoru, którego poprawności również nie jestem pewien.

    Jak dobrać zabezpieczenia nadprądowe DC w instalacji PV 9,92 kWp, 32x310 Wp?
  • #3 18172204
    MichałS
    Poziom 35  
    Posty: 2675
    Pomógł: 254
    Ocena: 671
    W sytuacji, kiedy elementy strony DC wytrzymują ciągłe obciążenie prądem zwarciowym to takie zabezpieczenia nie są potrzebne. Najczęściej przy 1 i 2 stringach prąd zwarciowy nie przekracza max.prądu diod obejściowych paneli i takie zabezpieczenia nie są potrzebne.

    Druga sprawa to ch-a paneli. Punkt Impp leży blisko Imax i dobranie odpowiedniego bezpiecznika nie jest po prostu możliwe. Dopiero przy kilku stringach należny zabezpieczyć się przed przepływem sumy prądów przez uszkodzony string.
  • #4 18172212
    Wlodek22
    Poziom 31  
    Posty: 1787
    Pomógł: 78
    Ocena: 523
    A jak w pobliżu lub bezpośrednio przyleci Pierun?
    Te bezpieczniki bardziej służą SPD niż panelom.
  • #5 18172244
    3301
    Poziom 34  
    Posty: 2100
    Pomógł: 224
    Ocena: 868
    Przydatne do rozłączania stringów są rozłączniki dwubiegunowe np. z wkładką 10x38 i dla dc 1000V są 12 A
  • #6 18172491
    ACCel
    Poziom 22  
    Posty: 714
    Pomógł: 24
    Ocena: 216
    Modułowe podstawy bezpiecznikowe do bezpieczników 10x38 wbrew często fałszywie sugerujacej nazwie nie są rozłącznikami i nie mogą jako takie być używane lub projektowane.
  • #8 18172832
    3301
    Poziom 34  
    Posty: 2100
    Pomógł: 224
    Ocena: 868
    ACCel napisał:
    Modułowe podstawy bezpiecznikowe do bezpieczników 10x38 wbrew często fałszywie sugerujacej nazwie nie są rozłącznikami i nie mogą jako takie być używane lub projektowane.

    Twoja opinia nie jest do końca prawdziwa

    Urządzenia te mogą zapewnić funkcję rozłączania, ale nie są odpowiednie do izolacji obwodu, tak więc nie mogą być używane i traktowane jako rozłączniki izolacyjne.
  • #9 18172883
    ACCel
    Poziom 22  
    Posty: 714
    Pomógł: 24
    Ocena: 216
    W żadnym wypadku nie mogą pełnić funkcji rozłącznika, ponieważ nie są przeznaczone do rozłączania prądu stałego pod obciążeniem. Nie rozumiem dlaczego niektórzy producenci nazywają je "rozłącznikami bezpiecznikowych DC", a zaraz potem dopisują że nie mogą być rozłączane pod obciążeniem.
  • #10 18172901
    Wlodek22
    Poziom 31  
    Posty: 1787
    Pomógł: 78
    Ocena: 523
    Żeby ktoś nie wpadł na pomysł z tego skorzystać jak rozłącznika DC. Wystarczy min wyobraźni, by bezpiecznie odłączyć panele. Najpierw wyłączamy AC, a dop później DC.
    Ja je dołączam dopiero wtedy gdy spodziewam się konkretnej burzy z wyładowaniami. Mam int odgromową, ale lepiej dmuchać na zimne.
  • #11 18172952
    3301
    Poziom 34  
    Posty: 2100
    Pomógł: 224
    Ocena: 868
    ACCel napisał:
    W żadnym wypadku nie mogą pełnić funkcji rozłącznika, ponieważ nie są przeznaczone do rozłączania prądu stałego pod obciążeniem. Nie rozumiem dlaczego niektórzy producenci nazywają je "rozłącznikami bezpiecznikowych DC", a zaraz potem dopisują że nie mogą być rozłączane pod obciążeniem.


    I to też nie do końca tak, bo przy kategori pracy: np. DC 20 to faktycznie można rozłączyć tylko bez obciążenia ale np. DC 21 można rozłączyć przy obciążeniu rezystancyjnym a mogą być jeszcze DC 22 i 23 i rozłączać można w trudniejszych warunkach.
    Ale lepiej jak pisze Wlodek22 odłączyć wcześniej AC
  • #12 18173268
    MichałS
    Poziom 35  
    Posty: 2675
    Pomógł: 254
    Ocena: 671
    Wlodek22 napisał:
    A jak w pobliżu lub bezpośrednio przyleci Pierun?
    Te bezpieczniki bardziej służą SPD niż panelom.

    a o co Kolega pytał "...na jakiej podstawie dobiera się zabezpieczenia nadprądowe strony DC..."

    Zabezpieczenia przepięciowe to jeszcze trudniejszy temat.
  • #13 18174256
    Wlodek22
    Poziom 31  
    Posty: 1787
    Pomógł: 78
    Ocena: 523
    MichałS napisał:

    a o co Kolega pytał "...na jakiej podstawie dobiera się zabezpieczenia nadprądowe strony DC..."

    Zabezpieczenia przepięciowe to jeszcze trudniejszy temat.

    OK, to porozmawiajmy o łatwiejszym.
    Co to właściwie jest prąd rewersyjny, czy wsteczny jak go inni nazywają?
    Czy jego występowanie zależy od technologii paneli?
    Czy jak do swojego 240w poli 60el podłączę + do +, a - do - zasilacz 40V 8A, to zaobserwuje ten prąd rewersyjny i ile mniej więcej on wyniesie?
    Co z zaleceniami froniusa dot łączenia równoległego dwóch stringów pod jeden moduł mppt na dwóch połaciach wschodniej i zachodniej? Czy przy obecności prądów rewersyjnych takie połączenie będzie pracować, czy też panele w zal od pory dnia będą "smażyć" siebie nawzajem prądem rewersyjnym?
  • #14 18174525
    emigrant
    Poziom 29  
    Posty: 1605
    Pomógł: 107
    Ocena: 324
    Chyba wszystkie podstawy bezpiecznikowe, modułowe nie mają komór gaszeniowych. O ile taka podstawa bezpiecznikowa pełni funkcję rozłącznika to taki rozłącznik powinien rozwierać styki tylko beznapięciowo. W przypadku paneli jest to chyba tylko możliwe nocą.

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono kwestie doboru zabezpieczeń nadprądowych dla instalacji fotowoltaicznej o mocy 9,92 kWp, składającej się z 32 paneli po 310 Wp. Uczestnicy wymienili się informacjami na temat norm dotyczących zabezpieczeń DC, wskazując, że w przypadku niewielkiej liczby stringów prąd zwarciowy nie przekracza maksymalnego prądu diod obejściowych, co może czynić zabezpieczenia zbędnymi. Zwrócono uwagę na różnice w funkcjach rozłączników i podstaw bezpiecznikowych, podkreślając, że nie mogą one pełnić roli rozłączników pod obciążeniem. Wskazano również na znaczenie zabezpieczeń przepięciowych oraz na ryzyko prądów rewersyjnych przy równoległym łączeniu stringów. Uczestnicy podzielili się linkami do artykułów oraz praktycznymi wskazówkami dotyczącymi instalacji.