logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Jakie przewody do kuchenki 7,2kW, 3 fazy, 15m?

lipski1122 06 Kwi 2020 14:41 792 7
REKLAMA
  • #1 18594134
    lipski1122
    Poziom 1  
    Posty: 1
    Ocena: 1
    Potrzebuję dowiedzieć się jaki przewód jest potrzebny do podłączenia kuchenki elektrycznej o mocy 7,2kW (3 faz) długość tego przewodu wyniesie ok. 15m
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #2 18594255
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17837
    Pomógł: 1231
    Ocena: 3489
    Przewód 5 x 2,5mm²
  • REKLAMA
  • #3 18599112
    Magic_moon
    Poziom 32  
    Posty: 2042
    Pomógł: 193
    Ocena: 336
    Możesz również położyć 5x4mm² i zabezpieczyć B 16. A jak zmienisz kuchenkę na taką z większą mocą to i zabezpieczenie sobie zwiększysz bez problemu. A odwrotnie już się nie da.
  • #4 18599140
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17837
    Pomógł: 1231
    Ocena: 3489
    Magic_moon napisał:
    Możesz również położyć 5x4 i zabezpieczyć B16.
    To bez sensu. Nie zmieni kuchenki na taką z większą mocą.
    Kuchenka w lokalu to nie jest grzejnik.
  • #5 18599153
    Magic_moon
    Poziom 32  
    Posty: 2042
    Pomógł: 193
    Ocena: 336
    Miałem na myśli YDY5x4mm² idlaczego to bez sensu ?
  • REKLAMA
  • #6 18599175
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17837
    Pomógł: 1231
    Ocena: 3489
    Magic_moon napisał:
    Miałem na myśli YDY5x4mm² idlaczego to bez sensu ?
    Uzasadnij, że to jest potrzne.
    BOSCH daje do płyty 7kW przewód ruchomy 5x1,5mm2.
  • REKLAMA
  • #7 18599199
    Magic_moon
    Poziom 32  
    Posty: 2042
    Pomógł: 193
    Ocena: 336
    Chłopie. Daj już spokój. Miałem na myśli położenie na przyszłość.
  • #8 18599246
    Ktoś_tam
    Poziom 40  
    Posty: 5321
    Pomógł: 504
    Ocena: 2873
    Magic_moon napisał:
    Chłopie. Daj już spokój. Miałem na myśli położenie na przyszłość.

    2,5 mm^2 przy tej odległości w zupełności wystarczy. Moc współczesnych kuchenek jest tak duża, że na pełnej mocy z potraw robi węgiel w krótkim czasie. Nie bój się, nie będą robić kuchenek na większą moc w przyszłości, to nie ma sensu.

Podsumowanie tematu

✨ Aby podłączyć kuchenkę elektryczną o mocy 7,2 kW na 3 fazy z długością przewodu 15 m, zaleca się użycie przewodu 5 x 2,5 mm². Alternatywnie, można zastosować przewód 5 x 4 mm² z zabezpieczeniem B 16, co pozwoli na przyszłą rozbudowę systemu. W dyskusji podkreślono, że moc współczesnych kuchenek jest wystarczająca, a zmiana na większą moc nie jest przewidywana. Wskazano również, że producent BOSCH dostarcza do kuchenek 7 kW przewód ruchomy 5 x 1,5 mm².
REKLAMA