Cześć
Chciałbym uruchomić wewnętrzny monitoring produkcji/zużycia energii. Mam instalację 3f, 5,76 kW na Steca Grid 5513. Jako podlicznik w domu planuję Orno OR-WE-517 MID. Instalacja PV znajduje się na budynku gospodarczym więc połączenie musi być po WiFi.
Wg specyfikacji Steca, falownik ma protokół Modbus RTU, jednak po zalogowaniu do falownika widzę Modbus Sunspec TCP, licznik ORNO ma Modbus RTU.
Połączenie planuję zrealizować po 2 konwerterach ZLAN5143D (RS485 na Ethernet, ma funkcję konwersji Modbus TCP na Modbus RTU) dostępnych na AliExpress.
Mam w związku z tym pytanie, czy ktoś ma może jakieś doświadczenia z połączeniem falownika Steca z nie dedykowanym licznikiem (firma, która montowała PV sugeruje Solar Loga ale cena zabija), czy sprzęt w tej konfiguracji ma w ogóle szanse zadziałać ?
Chciałbym uruchomić wewnętrzny monitoring produkcji/zużycia energii. Mam instalację 3f, 5,76 kW na Steca Grid 5513. Jako podlicznik w domu planuję Orno OR-WE-517 MID. Instalacja PV znajduje się na budynku gospodarczym więc połączenie musi być po WiFi.
Wg specyfikacji Steca, falownik ma protokół Modbus RTU, jednak po zalogowaniu do falownika widzę Modbus Sunspec TCP, licznik ORNO ma Modbus RTU.
Połączenie planuję zrealizować po 2 konwerterach ZLAN5143D (RS485 na Ethernet, ma funkcję konwersji Modbus TCP na Modbus RTU) dostępnych na AliExpress.
Mam w związku z tym pytanie, czy ktoś ma może jakieś doświadczenia z połączeniem falownika Steca z nie dedykowanym licznikiem (firma, która montowała PV sugeruje Solar Loga ale cena zabija), czy sprzęt w tej konfiguracji ma w ogóle szanse zadziałać ?