Sterowanie przewodowe dwoma grupami rolet zewnętrznych - sterownik czy łącznik grupowy?

piotrekk102 30 Lis 2020 15:45 549 2
  • #1 19079920
    piotrekk102
    Poziom 9  
    Posty: 58
    Ocena: 13
    Witam, proszę o poradę jak najprościej (przewodowo) sterować dwoma grupami rolet zewnętrznych. Rolety będą podzielone na dwie grupy tak aby przed wyjściem z domu można opuścić wybraną grupę. Przewody 5x1,5 są już ułożone w puszkach od pierwszej rolety do kolejnej . Czy konieczne będzie zastosowanie sterownika czy można to wykonać za pomocą łącznika grupowego?
  • #2 19080135
    adamjur1
    Poziom 42  
    Posty: 7055
    Pomógł: 772
    Ocena: 1003
    Nie wszystkie napędy lubią jednoczesne włączanie z jednego włącznika, lepiej zastosować sterowniki roletowe dopuszkowe z wejściem do sterowania centralnego np SRP-01 , trzema żyłami podać na rolety zasilanie ( do modułów) a dwoma pozostałymi sterowanie góra dół centralne. Będzie można każdą z osobna lub grupę razem.
    Pozdr. J.
  • #3 19080203
    piotrekk102
    Poziom 9  
    Posty: 58
    Ocena: 13
    Jakie łączniki żaluzjowe lokalne i grupowe zastosować bistabilne czy monostabilne? Do każdej grupy rolet musi być osobny łącznik czy można jednym sterować niezależnie dwoma grupami?