Witam!
Posiadam inwerter on grid 5,5 kW zasilany dwoma stringami paneli 2x2,75kW.
Chciałbym podłączyć do jednego stringu impulsową ładowarkę aku (400 W,24 V),
aby w razie wyłączenia sieci publicznej zasilić z akumulatorów przetwornicę sinus
(24 VDC/230 VAC).
Pytanie jest następujące: czy podłączając do paneli w/w ładowarkę nie zakłócę pracy regulatora MPPT inwertera?
Nie interesują mnie odpowiedzi sugerujące użycie ładowarki sieciowej lub UPS-a.
Akumulatory mają być ładowane z paneli poprzez ładowarkę.
Nie wchodzi w grę przełącznik na wyjściu z paneli.
Nie wchodzi w grę użycie hybrydy.
Pozdrawiam
Inwerter 3 fazowy Huawei.
Posiadam inwerter on grid 5,5 kW zasilany dwoma stringami paneli 2x2,75kW.
Chciałbym podłączyć do jednego stringu impulsową ładowarkę aku (400 W,24 V),
aby w razie wyłączenia sieci publicznej zasilić z akumulatorów przetwornicę sinus
(24 VDC/230 VAC).
Pytanie jest następujące: czy podłączając do paneli w/w ładowarkę nie zakłócę pracy regulatora MPPT inwertera?
Nie interesują mnie odpowiedzi sugerujące użycie ładowarki sieciowej lub UPS-a.
Akumulatory mają być ładowane z paneli poprzez ładowarkę.
Nie wchodzi w grę przełącznik na wyjściu z paneli.
Nie wchodzi w grę użycie hybrydy.
Pozdrawiam
Inwerter 3 fazowy Huawei.