logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Jak prawidłowo łączyć kable w puszkach w nowoczesnych domach?

Myrek1 04 Lis 2005 17:46 94508 72
Najlepsze odpowiedzi LABEL_AI_GENERATED

Jak prawidłowo łączyć przewody w puszkach w nowoczesnym domu jednorodzinnym?

W nowoczesnej instalacji najlepiej stosować złączki przewidziane do tego celu, np. WAGO albo dobre listwy/złączki śrubowe dobrane do przekroju i liczby żył, zamiast samego skręcania i owijania taśmą [#1970549][#1999175][#4605520] Przy złączkach trzeba zdjąć izolację na właściwą długość, nie zgniatać żył śrubami i dobierać rozmiar złączki do przewodów; większe, głębsze puszki ułatwiają montaż [#1999175][#4602514] Skrętka była kiedyś popularna i może działać, jeśli jest wykonana bardzo starannie, ale jest mniej wygodna przy zmianach i konserwacji, dlatego dziś wielu elektryków jej nie poleca jako podstawowej metody [#1970549][#1999175][#4602514] Jeśli w instalacji pojawiają się przewody aluminiowe i miedziane, nie należy ich skręcać razem bezpośrednio [#4623501] W praktyce najbezpieczniej jest robić połączenia na sprawdzonych złączkach, a nie na samej taśmie izolacyjnej [#1999175][#4605520]
Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
  • #1 1955046
    Myrek1
    Poziom 23  
    Posty: 875
    Pomógł: 17
    Ocena: 53
    Nie wiem czy to dobry działa, ale innego lepszego nie znalazłem.

    Mój problem dotyczy elektryki w domku jednorodzinnym. Mianowicie przyszedł taki elektryk i miał wszystko podłączyć. Zaglądnąłem do puszek, a tam wszystkie miedziane kable są poskręcane i owinięte taśmą izolacyjną. Czy elektryk dobrze zrobił? Ja bym użył złącz bezgwintowych takich jak poniżej.

    Jak prawidłowo łączyć kable w puszkach w nowoczesnych domach?

    Pogadałem jeszcze z innym elektrykiem i powiedział że jest dobrze. Więc moje pytanie brzmi: jak w nowoczesnych domach itp. łączy się kable w puszkach?
  • #2 1955064
    Aleksander_01
    Poziom 43  
    Posty: 12841
    Pomógł: 1167
    Ocena: 3435
    Witam
    Odpowiem krótko. Ta stara metoda jest najlepsza. A dlaczego ? Ponieważ skręcone druty mają największą powierzchnię styku.
    W tym przypadku nowoczesność nie za bardzo się sprawdza.
    Pozdrawiam
  • #3 1955155
    humek
    Poziom 32  
    Posty: 1590
    Pomógł: 170
    Ocena: 164
    jeśli Ci sie chce a bedziesz chciał mocno obciążać sieć to możesz rozizolować połączenia i jak pisałes sa to kable miedziane więc je polutuj.Zwiekrzysz jeszcze pewnośc styku ale to juz czynnośc dla bardzo wymagających .Takie skretki jesli są mocno poskręcane i na długości ok 1,5-2cm zupełnie wystarczą jak pisał mój przedmówca.
  • #4 1955334
    lechm56
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 3040
    Pomógł: 112
    Ocena: 368
    W bardzo nowoczesnych domach nie ma puszek.Instalacja prowadzona jest z tablicy bezpiecznikowej(podzielona na obwody
    Było by idealnie aby skręcone tak przewody włożyć pod zacisk.
  • #5 1955477
    kasprzyk
    Specjalista elektryk
    Posty: 5595
    Pomógł: 354
    Ocena: 671
    WItam

    Złącza, które pokazałeś są bardzo szybkie i wygodne w montażu. Co do ich skuteczności - jak na razie nie miałem problemów - kiedyś był poruszony temat na forum, że jeżeli źle są włożone do niego przewody (są powyginane) może dodchodzić do ich upalenia (zły kontakt).

    Skręcone przewody mają b. dobry kontakt - pozostaje jeszcze kwestia, czy starannie zostały zaizolowane.
    Pozdrawiam
  • #6 1958208
    adkoski
    Poziom 12  
    Posty: 91
    Ocena: 5
    na skręcone w odpowiedni sposób i dobrze zaizolowane przewody
    mogę dać gwarancję
    ana szybkozłączki nie
    pozdrawiam!!
  • #7 1958292
    k3048
    Poziom 37  
    Posty: 3637
    Pomógł: 515
    Ocena: 281
    stwierdzenie ''akolski'' powinno zakonczyć dyskusję ,a ''Myrek1'' ciekawi mnie jaki wykonujesz zawód,czy po tobie też należy sprawdzać jak sam sugerujesz w przypadku elektryka,mniej podejrzliwości
    pozdrawiam
  • #8 1958869
    Myrek1
    Poziom 23  
    Posty: 875
    Pomógł: 17
    Ocena: 53
    Dzięki za rady.

    @k3048
    Nie widziałeś tego elektryka. To był jakiś cwaniak, robił instalację wieki i na koniec uciekł z kasą, a nie dokończył robić. Ogólnie widać po gościu, że lubi kombinować.
    No i taka metoda wydawała mi się przestarzała to zapytałem, chyba wolno na forum? Do tego ta taśma coś zaczyna odłazić, dlatego pytam.

    Co do mojego zawodu to dopiero się uczę, wiec wszystko przede mną :D

    A i jeszcze z ciekawości. Jak wygląda ta obwodowa instalacja w nowych domkach jednorodzinnych?

    P.S. Wolałbym, jakby ktoś sprawdzał po mnie, wtedy później niebyło by niedomówień, że coś jest spaprane ;)
  • #9 1959195
    G.Matras
    Poziom 12  
    Posty: 83
    Pomógł: 1
    Ocena: 14
    Czesc
    Ja skręcam przewody a potem nakręcam specjalne nakrętki plastikowe z gwintem w środku
    Pozdrawiam
  • #10 1959222
    elektronik321
    Poziom 22  
    Posty: 542
    Pomógł: 29
    Ocena: 51
    do zalet złączek wsówanych jest to ze mozna bezproblemowo i szybko łączyc instalacje z drutem miedzianym i aluminiowym , same metale te mają rózną wytrzymałosc i zawsze ALU pęka + robią sie mikroogniwa i dochodzi do korozji, iskrzenia, łączenie drutów 1,5 i 2,5 a juz w skrecanych jest problemik przy róznych grubosciach i trzeba wprawy aby dobrze skręcic

    puszki są zastępowane połaczeniami pod osprzetem elektrycznym (gniazdka, włączniki) są przypływy odpływy zasilania do kolejnego osprzętu , idzie mniej materiału na puszkowanie i zawsze mozna dojsc do przewodów jak są połaczone w puszkach osprzętowch, a co do takich połączen kupujcie głębsze puszki to nie bedzie problemów z załozeniem osprzętu
  • #11 1962719
    balt
    Poziom 19  
    Posty: 325
    Pomógł: 12
    Ocena: 19
    Ja u siebie w instalacji mam zastosowane obydwie metody, czyli skrętki i "kapturki" nigdy nie miałem z tym problemu a kapturek daje dodatkowo izolację na wykonane połączenie. Pierwszą swoją instalację miedzianą na skrętkę wykonałem 18 lat temu (u rodziców) i do dzisiaj nie ma z nią żadnych problemów
  • #12 1963035
    Filon007
    Poziom 12  
    Posty: 67
    Pomógł: 1
    Ocena: 12
    Ja w ciągu 15-tu lat pracy nie spotkałem się ze skrętkami ani razu.

    Te złączki za zdjęciu (na pewno firmy Wago) są bardzo dobre. Łatwy i szybki montaż. Są także bardzo wytrzymałe na przeciążenia. Byłem na pokazie z tej firmy oraz na stoisku na targach. Obciążali złącze z podłączonymi kablami tak, że izolacja z kabli została spalona, a przewodu nie można było z tego (jeszcze całego) zacisku wyszarpać. Ponadto złączki posiadają odpowiednie sprężynki, które stale dociskają do przewodu gwarantując pewny styk.
    Ja zawsze używam (jeśli jest taka możliwość) takich złączek.

    Pozdrawiam

    Ja bym te złączki pozakładał.
  • #13 1963153
    Krzysztof10
    Poziom 19  
    Posty: 435
    Pomógł: 15
    Ocena: 41
    Najpewniejsze oczywiście skrętki 2cm , ale chce słowo na temat instalacji bez puszek i myśle że całkowicie nieda się ich zlikwidować . Ja np robiąc inst. gniazda puszczam obwodowo dołem , a oświetlenie tradycyjnie i myśle że materiałowo jest też oszczędność , a i puszek jest niewiele .
  • #14 1970208
    drZoidberg
    Poziom 15  
    Posty: 146
    Pomógł: 3
    Ocena: 33
    Jak kupiłem nowe mieszkanie i zajrzałem do puszek w celu dokonania przeróbek, też byłem nieco zaskoczony prostotą rozwiązania (skręcenie i zaizolowanie). Na początku myślałem, że to szczyt oszczędności, ale tak się po prostu robi ;)
    Podobny problem pojawia się co jakiś czas w Usenecie i na różnych forach. Za każdym razem zajrzenie do puszki i zobaczenie tam skręconych przewodów wywołuje ogromne zdziwienie ;)
  • #15 1970549
    marek234
    Poziom 14  
    Posty: 97
    Pomógł: 3
    Ocena: 18
    Szczerze powiedziawszy skręcanie przewodów jest i było zabronione - połączenia przewodów powinny być rozbieralne.
    Elektrycy skręcali kiedyś przewody bo były kiepskiej jakości złączki gwintowane i nie wytrzymywały szczególnie dla przewodów >2,5mm2. Obecnie istnieją różnego rodzaju "dobre " złączki i trzeba je stosować a nie skręcać.
    Złączki WAGO tak jak napisał Filon007 zdają egzamin.
  • #16 1973174
    dgaleza
    Poziom 20  
    Posty: 474
    Pomógł: 34
    Ocena: 46
    Najlepiej przewody łaczyć w popularne kostki, czyli innymi słowy złaczki torowe. Co do tej przedstawionej na zdjęciu to nie mam miłych wspomnien. Z początku używałem tych złączek, ponieważ były bardzo proste, ale podczas eksploatacji i próby poprawek, wszystkie przewody wtskakiwały z tych złączek. Dlatego najlepiej używac złączek torowy. Zakręcamy sobie przewody w złączke i mamy pewność, że nic nie wyskoczy z kostki i nie spowoduje zwarcia.
    Po drugie złączki torowe są o wiele tańsze od tych szybkozłączek.

    PS. Skręcanie to niezbyt dobry i przestarzały sposób łączenia przewodów. Napewno ten elektryk miał długą praktykę i był nauczony kładzenia przewodów po staremu
  • #17 1973222
    ekaand
    Poziom 22  
    Posty: 522
    Pomógł: 37
    Ocena: 165
    marek234 stwierdza:
    Cytat:
    szczerze powiedziawszy skręcanie przewodów jest i było zabronione

    Ja natomiast poproszę o wyjaśnienie na jakiej podstawie to stwierdzenie.
  • #18 1975787
    IREKG
    Poziom 19  
    Posty: 417
    Pomógł: 2
    Ocena: 37
    co to są złączki "wago" i jak wyglądają?
  • #20 1989547
    tronix50
    Poziom 15  
    Posty: 144
    Pomógł: 3
    Ocena: 27
    nie sugeruj się jakimiś złączkami,najlepsze połączenie ,to
    skrecone dobrze przewody i zaizolowane odpowiednio
    dobranymi kolorami tasmami.nie ma lepszej metody.
  • #21 1992750
    erwinm
    Poziom 13  
    Posty: 130
    Pomógł: 1
    Ocena: 19
    ja robię wszystko na wago i jeszcze nie miałem nigdy zadnego problemu. a gdyby się pojawił: za serwis też się płaci tymbardziej pogwarancyjny
    pozdrawiam
  • #22 1993558
    k3048
    Poziom 37  
    Posty: 3637
    Pomógł: 515
    Ocena: 281
    erwinm napisał:
    ja robię wszystko na wago i jeszcze nie miałem nigdy zadnego problemu. a gdyby się pojawił: za serwis też się płaci tymbardziej pogwarancyjny
    pozdrawiam


    i to jest zdrowe podejście do pracy ,inaczej poszlibyśmy z torbami :D
  • #23 1994077
    noiro
    Poziom 13  
    Posty: 94
    Pomógł: 2
    Ocena: 14
    Jak jest miejsce w puszkach - wago
    Mało miejsca - skręcam
    Obwody zasilania awaryjnego - skręcam i lutuje
    Przewody 4 mm2 dobre kostki, łączówki,listwy itp

    Jeszcze nie miałem reklamacji. Szybciej padają gniazdka (podłaczanie farelek z rozlatującą się wtyczką) i wyłączniki (szczególnie te do włączania świetlówek. Nie warto dawać jakiś najtańszych zaraz się skleją styki).
  • #24 1995005
    Enpro
    Poziom 22  
    Posty: 380
    Pomógł: 39
    Ocena: 97
    Cytat:
    szczerze powiedziawszy skręcanie przewodów jest i było zabronione


    To podaj przepis gdzie tak pisze , w instrukci niemieckich móf Rajchema 20KV żyłe zwrotną się skręca na skrętki i co ty nato.
  • #25 1995293
    emus
    Poziom 16  
    Posty: 191
    Pomógł: 15
    Ocena: 32
    Witam
    G.Matras napisał:

    Ja skręcam przewody a potem nakręcam specjalne nakrętki plastikowe z gwintem w środku

    Dodam, że są to listwy 12-o zaciskowe (np w kolorze pomarańczowym) do kupienia w każdym sklepie elektrycznym dla przewodów o przekroju 2,5; 4; 6; 10.
    W typowej instalacji domowej najlepiej stosować listwy do przewodu o przekroju 10.
    Listwę tnie się zwykły nożem na poszczególne zaciski (ma się ich 12 sztuk z jednej listwy). Zacisk zakłada się na przewód z odizolowanym końcem około 10mm i przewód skręca się z drugim przewodem. Następnie przesuwa się zacisk i dokręca się śrubkami które są w zacisku.
    emus
  • #26 1998815
    marek234
    Poziom 14  
    Posty: 97
    Pomógł: 3
    Ocena: 18
    marek234 stwierdza:
    Cytat:
    szczerze powiedziawszy skręcanie przewodów jest i było zabronione

    Ja natomiast poproszę o wyjaśnienie na jakiej podstawie to stwierdzenie.

    Odpowiadam: połączenia przewodów w instalacji powinny być rozłączne - ile rozłączeń wytrzymają przewody skręcone?
    Jaki jest wzór na długość skrętki?
    Ile trzeba rozizolować przewód?
    Jak mocno skręcić?
    Wg jakiej normy?
    Napisałem, że był to dobry sposób jak nie było dobrych elementów do łączenia przewodów - w pomieszczeniach suchych instalacje pracują latami bez awarii- ale obecnie trąci to myszką.
    Zakaz skęcania przewodów jest w Warunkach technicznych wykonywania i odbioru robót budowlanych tom V.
  • #27 1999175
    DarekK.
    Poziom 16  
    Posty: 139
    Pomógł: 11
    Ocena: 23
    Pierwszy raz spotkałem się ze złączkami WAGO w 2000 roku. I od tamtej pory praca stała się przyjemniejsza. Lecz na rynku pojawiły się podróbki. W niektórych, po kilku wyciągnięciach przewodu padają zaciski i przewody 2,5 wypadają. W WAGO tego problemu nie zauważyłem. Przy połączeniach WAGO trzeba stosować się do instrukcji, szczególnie do długości odizolowanego przewodu oraz jego grubości. Największą zaletą złączek jest możliwość rekonfiguracji instalacji. Już nie raz klientowi zmieniała się koncepcja i nie ma problemu ze zmianami.Instalacje przelotowe stosuję tylko w gniazdach. I tak jak kolega z forum pisał, głębsze puszki. A białe listwy zaciskowe 1,5 mm² to tragedia. Ukręcają się śruby.
  • #28 1999216
    dgaleza
    Poziom 20  
    Posty: 474
    Pomógł: 34
    Ocena: 46
    Jak powiedział kolega DarekK. trzeba używać tylko oryginalnych (tzn. droższych :-)) złączek WAGO. Ja kilkakrotnie spotkałem sie z "oryginałami" i dostawałem szewskiej pasji przy ich montażu. Co do białych złączek torowych to nie polecałbym ich największemu wrogowi. Trudno jest je odzielic (przeciąć), nie posiadają blokady wypadnięcia śrub itd. Jeżeli używamy złączek torowych, to najlepsze są pomarańczowe i przeźroczyste.
  • #29 2042887
    wactener
    Poziom 15  
    Posty: 101
    Pomógł: 12
    Ocena: 12
    Myślę, że najlepszym i najtańszym rozwiązaniem jest skrętka kabli bezpośrednio przed tym odizolowanych, następnie lutowanie i założenie odcinków koszulek termokurczliwych, ich ogrzanie - jest to dużo lepsze niż izolacja, która nie gwarantuje dobrej izolacji.
    Pozdrowienia
  • #30 2052599
    marian11@
    Poziom 21  
    Posty: 424
    Pomógł: 25
    Ocena: 76
    witam.
    To skrecanie kabli to chyba z PRL-u po prostu tani i bardzo solidny sposób. w domku u rodzicow 20 lat i nic nie ruszane i nawet izolacji nie ma, sa tak ułozone ze sie nie stykaja.
    W dzisiejszych czasach szanujacy sie elktryk tego nie zrobi.

Podsumowanie tematu

LABEL_AI_GENERATED
W dyskusji poruszono temat prawidłowego łączenia kabli miedzianych w puszkach instalacji elektrycznych w nowoczesnych domach jednorodzinnych. Tradycyjna metoda polegająca na skręcaniu przewodów i izolowaniu taśmą jest nadal powszechnie stosowana i uważana przez wielu fachowców za trwałą i niezawodną, pod warunkiem starannego wykonania i odpowiedniej izolacji. Lutowanie przewodów może zwiększyć pewność styku, ale jest to czynność wymagająca doświadczenia i nie zawsze zalecana w instalacjach domowych. W nowoczesnych instalacjach coraz częściej stosuje się złączki bezśrubowe, zwłaszcza typu WAGO, które zapewniają szybki montaż, pewny styk dzięki sprężynkom dociskowym oraz łatwość rekonfiguracji połączeń. Jednakże pojawiają się opinie o wadach złączek, takich jak możliwość upalenia styków przy złym montażu, trudności z wysuwaniem przewodów czy problemy z podróbkami. Złączki śrubowe (kostki torowe) są również popularne, zwłaszcza pomarańczowe listwy zaciskowe, które umożliwiają solidne i rozłączne połączenia, choć mają ograniczenia w izolacji i wymagają odpowiedniego doboru rozmiaru. W instalacjach bez puszek stosuje się połączenia bezpośrednio pod osprzętem (gniazdka, włączniki), co zmniejsza ilość materiału i ułatwia dostęp do przewodów. W przypadku łączenia przewodów aluminiowych z miedzianymi zaleca się stosowanie specjalnych złączek lub listw, aby uniknąć korozji i powstawania ogniw galwanicznych. Normy i warunki techniczne nakazują stosowanie połączeń rozłącznych, co dyskwalifikuje skręcanie jako metodę oficjalnie zabronioną, choć w praktyce nadal stosowaną. Wybór metody łączenia zależy od warunków instalacji, doświadczenia wykonawcy oraz wymagań inwestora, przy czym ważne jest zachowanie estetyki, bezpieczeństwa i zgodności z normami.
Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
REKLAMA