Termet Miniterm Turbo: skoki ciśnienia, błędy i konieczność dolewania wody

Tomgas 21 Lut 2022 17:06 642 7
REKLAMA
  • #1 19897530
    Tomgas
    Poziom 2  
    Posty: 3
    Witam,
    Mam problem z kotłem Termetu Miniterm Turbo z zamkniętą komorą spalania. Ciśnienie przy uruchomieniu 1,0. Piec grzeje ale rośnie ciśnienie do 2,8 i wyskakuje błąd, wyłącza się, spada do 2,7 i tak wkoło. Po ok. 4-5 dniach ciśnienie spada do 0,5 i znowu błąd i trzeba dolać wody. Instalacja stara z żeliwnymi grzejnikami ale nigdzie nie widzę żadnych wycieków. Serwis wymienił naczynie wyrównujące w kotle i teraz już rozkłada ręce.
    Ktoś ma może jakiś pomysł?
    Z góry dziękuję.
  • REKLAMA
  • #2 19897561
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Posty: 21595
    Pomógł: 2511
    Ocena: 2804
    Tomgas napisał:
    nigdzie nie widzę żadnych wycieków


    Wylot zaworu bezpieczeństwa widzisz?

    Tomgas napisał:
    Ktoś ma może jakiś pomysł?


    Skoro dużo wody w obiegu (stare żeliwne grzejniki) to naczynie przeponowe w kotle nie wystarczy. Trzeba dołożyć drugie zewnętrzne.
  • REKLAMA
  • #3 19897664
    Tomgas
    Poziom 2  
    Posty: 3
    Dzięki za informacje.
    Tak, wylot zaworu bezpieczeństwa widzę i jest sucho.
    Co do dodatkowego naczynia, to na pewno pomoże, ale piec chodził przez 5 lat i nie było problemu. Zaczęło się jesienią zeszłego roku po dwumiesięcznej przerwie w użytkowaniu.
  • #4 19898407
    ROWE
    Poziom 34  
    Posty: 1987
    Pomógł: 239
    Ocena: 535
    Tomgas napisał:
    Ciśnienie przy uruchomieniu 1,0. Piec grzeje ale rośnie ciśnienie do 2,8 i wyskakuje błąd, wyłącza się, spada do 2,7 i tak wkoło.

    Tj. za duży przyrost z 1-2,8 bar, za dużo wody.
    To oznacza że w dalszym ciągu w naczyniu jest małe ciśnienie. Ja bym dobił do 1.5, a nawet 2 bar w samym naczyniu.
  • REKLAMA
  • #5 19898612
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Posty: 21595
    Pomógł: 2511
    Ocena: 2804
    Tomgas napisał:
    Tak, wylot zaworu bezpieczeństwa widzę i jest sucho.


    No to wodę musi wypychać gdzieś indziej.

    Tomgas napisał:
    Co do dodatkowego naczynia, to na pewno pomoże, ale piec chodził przez 5 lat i nie było problemu.


    No to są dwie możliwości:
    Pierwsza:
    ROWE napisał:
    To oznacza że w dalszym ciągu w naczyniu jest małe ciśnienie.

    Druga - wcześniej za dodatkową poduszkę robiło powietrze w nie do końca odpowietrzonej instalacji.
  • REKLAMA
  • #6 19901069
    Tomgas
    Poziom 2  
    Posty: 3
    Dzięki za wskazówki.
    Czy mylisz że ubytek może być przez wymiennik ciepła? Skoro nie ma nigdzie śladu może odparuje przy użytkowaniu. Chociaż z drugiej strony tak na oko jest w dobrej kondycji, bez jakiś przegnić, skroplin.
  • #7 19901131
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Posty: 21595
    Pomógł: 2511
    Ocena: 2804
    Tomgas napisał:
    Czy mylisz że ubytek może być przez wymiennik ciepła?


    Wątpię, bo ciśnienie w wodociągu zwykle jest większe.

    Tomgas napisał:
    Chociaż z drugiej strony tak na oko jest w dobrej kondycji, bez jakiś przegnić, skroplin.


    Piszesz o całej instalacji?
  • #8 19901426
    ROWE
    Poziom 34  
    Posty: 1987
    Pomógł: 239
    Ocena: 535
    Tomgas napisał:
    Serwis wymienił naczynie wyrównujące w kotle i teraz już rozkłada ręce.

    Może to wymienione było puste, rozszczelnione, leżak magazynowy, też się tak zdarza.
    Jeśli instalator nie sprawdził w nim ciśnienia przed montażem (a tak robią) to taki stan trwa nadal jak ma autor.

    Jak na gwarancji, zawezwij serwisanta niech Ci zmierzy ciśnienie w naczyniu po spuszczeniu wody c.o. z pieca (ma być 0,8 - 1 bar).

Podsumowanie tematu

LABEL_AI_GENERATED
Użytkownik zgłasza problem z kotłem Termet Miniterm Turbo, który po uruchomieniu osiąga ciśnienie 2,8 bar, co skutkuje błędem i wyłączeniem urządzenia. Po kilku dniach ciśnienie spada do 0,5 bar, co wymaga dolewania wody. Instalacja jest stara, z żeliwnymi grzejnikami, a serwis wymienił naczynie wyrównawcze, jednak problem nadal występuje. Użytkownicy sugerują, że przyczyną może być niewystarczające ciśnienie w naczyniu przeponowym, co prowadzi do nadmiernego wzrostu ciśnienia. Rekomendują również sprawdzenie wymiennika ciepła oraz ewentualne dodanie zewnętrznego naczynia przeponowego.