czesiu napisał: funduje mu przyłącza w systemie TN-S, żeby sam nie musiał już uziemienia kopać i punktu rozdziału uziemiać.
Specyfikacja złącza w załączniku.
O kant d... potłuc taką "specyfikację".
Z Wytycznych PGE Dystrybucja (
Link):
Cytat: 7. Linie kablowe niskiego napięcia
...
2. Miejsce podziału przewodu PEN na PE i N należy lokalizować poza urządzeniami OSD w instalacji odbiorcy.
Czyli jednoznacznie - nie ma mowy o żadnych aparatach 4-polowych ani o listwach 5-zaciskowych.
Nie ma też żadnych zaleceń odnośnie rozłączników izolacyjnych 3P.
Jest tylko:
Cytat: 8.3 Wyposażenie złączy
...
2. Zaleca się stosowanie rozłączników bezpiecznikowych na odejściu do odbiorców o mocy przyłączeniowej pow. 40 kW.
Z kolei w następnym tomie Wytycznych (
Link) jest taki zapis:
Cytat: 7.1.3 Wyposażenie przedziału pomiarowego
...
3. Wymaga się stosowanie listwy zaciskowej do wyprowadzenia przewodów instalacji odbiorczej, z zaciskami osłoniętymi materiałem elektroizolacyjnym, umożliwiającej podłączenie przewodów zasilających o przekroju do 35 mm².
...
6. W przedziale pomiarowym nie należy instalować żadnych urządzeń poza urządzeniami układu pomiarowego, listwami kontrolno-pomiarowymi i zabezpieczeniami przedlicznikowymi.
Czyli
wbrew Wytycznym PGE Dystrybucja postępuje ten, kto montuje w złączu:
- osprzęt służący do rozdziału przewodu PEN,
- dodatkową aparaturę łączeniową (z wyjątkiem przypadku wymienionego w p. 8.3 pp. 2),
oraz demontuje istniejącą listwę zaciskową i zastępuje ją innym aparatem.
Dziękuję za uwagę.