logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Wyprowadzenie przewodu PE do szpili uziemiającej ze skrzynki licznikowej w domu jednorodzinnym

slawko0805 14 Wrz 2023 12:22 1116 22
REKLAMA
  • #1 20732901
    slawko0805
    Poziom 9  
    Posty: 69
    Ocena: 10

    Witam.

    Czy w skrzynce licznikowej powieszonej na ścianie zewnętrznej domu jednorodzinnego mogę wyprowadzić przewód PE do szpili uziemiającej i tak uziemić rozdzielnicę w budynku? Schemat przedstawiający instalację elektryczną z szpilą uziemiającą przy domu jednorodzinnym.
  • REKLAMA
  • #2 20732915
    spinacz
    Poziom 42  
    Posty: 8585
    Pomógł: 1206
    Ocena: 2657
    Pierwsza podstawowa rzecz to jaki masz układ sieci zasilającej?
  • REKLAMA
  • #3 20732920
    slawko0805
    Poziom 9  
    Posty: 69
    Ocena: 10
    W warunkach przyłączeniowych jest podany TN-C
  • #4 20732975
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • REKLAMA
  • #5 20732983
    slawko0805
    Poziom 9  
    Posty: 69
    Ocena: 10

    Chciałbym to zrobić w ZP, bo mam już podciągnięty kabel 5x10 do RG, ale skrzynki licznikowej jeszcze nie ma.
  • #6 20733014
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #7 20733025
    slawko0805
    Poziom 9  
    Posty: 69
    Ocena: 10
    JurP napisał:
    Z RG żółtozielony min. 16mm2 , a lepiej 25mm2 i złącze pomiarowe przy szpilce. Tak radzę.

    Nie mogę rozdzielić PEN w skrzynce licznikowej i podciągnąć PE do RG?

    Dodano po 2 [minuty]:

    napisał:
    slawko0805 napisał:
    Chciałbym to zrobić w ZP bo mam już podciągnięty kabel 5x10 do RG, ale skrzynki licznikowej jeszcze nie ma


    A czyja własnością jest ZP ? Gdzie ma być ta skrzynka licznikowa ?

    Nie wiem czyją własnością będzie pewnie do licznika PGE a od licznika moją, przyłącze będzie napowietrzne, skrzynka będzie na zewnętrznej ścianie budynku
  • #8 20733035
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • REKLAMA
  • #9 20733037
    slawko0805
    Poziom 9  
    Posty: 69
    Ocena: 10
    napisał:
    slawko0805 napisał:
    JurP napisał:
    Z RG żółtozielony min. 16mm2 , a lepiej 25mm2 i złącze pomiarowe przy szpilce. Tak radzę.

    Nie mogę rozdzielić PEN w skrzynce licznikowej i podciągnąć PE do RG?

    Dodano po 2 [minuty]:

    napisał:
    slawko0805 napisał:
    Chciałbym to zrobić w ZP bo mam już podciągnięty kabel 5x10 do RG, ale skrzynki licznikowej jeszcze nie ma


    A czyja własnością jest ZP ? Gdzie ma być ta skrzynka licznikowa ?

    Nie wiem czyją własnością będzie pewnie do licznika PGE a od licznika moją, przyłącze będzie napowietrzne, skrzynka będzie na zewnętrznej ścianie budynku


    Wiec musisz dociągnąć dodatkowy minimum LgY 16 mm 2 do RG. Podział PEN zgodnie z wytycznymi budowy i projektowania sieci PGE ma być po stronie odbiorcy. No i oczywiście obowiązkowo pomiar Ru.

    Już mam podciągnięty 5x10 dlatego pytam czy można tak zrobić?
  • #10 20733047
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 18103
    Pomógł: 1243
    Ocena: 3546
    slawko0805 napisał:

    Czy w skrzynce licznikowej powieszonej na ścianie zewnętrznej na domie jednorodzinnym mogę wypuścić przewód PE do szpili uziemiającej, i tak uziemić rozdzielnicę w budynku?
    Bzbura .
  • #11 20733048
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #12 20733053
    slawko0805
    Poziom 9  
    Posty: 69
    Ocena: 10
    CYRUS2 napisał:
    slawko0805 napisał:

    Czy w skrzynce licznikowej powieszonej na ścianie zewnętrznej na domie jednorodzinnym mogę wypuścić przewód PE do szpili uziemiającej, i tak uziemić rozdzielnicę w budynku?
    Bzbura .

    Mógłbyś wyjaśnić dlaczego? Chodzi o długość kabla?
  • #13 20733183
    tesla97
    Poziom 20  
    Posty: 518
    Pomógł: 22
    Ocena: 161
    slawko0805 napisał:
    Już mam podciągnięty 5x10 dlatego pytam czy można tak zrobić?


    Nie możesz.

    napisał:
    musisz dociągnąć dodatkowy minimum LgY 16 mm 2 do RG.
  • #14 20733187
    Mateusz_konstruktor
    Poziom 37  
    Posty: 4343
    Pomógł: 272
    Ocena: 1113
    slawko0805 napisał:
    W warunkach przyłączeniowych jest podany TN-C

    Co jeszcze jest podane w tychże warunkach?
  • #15 20733198
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #16 20733306
    slawko0805
    Poziom 9  
    Posty: 69
    Ocena: 10

    Wszystko rozchodzi się o to, że wyjście z bednarki mam właśnie tam, gdzie będzie wisiała skrzynka licznikowa, więc nie widzę żadnego sensu ciągnięcia jeszcze jednego kabla uziemiającego, jeśli mam go w kablu 5-przewodowym, który będzie zasilał rozdzielnicę. Jeśli chodzi o ten podział PEN w skrzynce licznikowej, to nie mogę zrobić po prostu złącza, które nie będzie zaplombowane, i podzielę PEN na PE i N?
  • #17 20733358
    Tomek.K.
    Poziom 33  
    Posty: 1572
    Pomógł: 256
    Ocena: 538
    slawko0805 napisał:
    Jeśli chodzi o ten podział PEN w skrzynce licznikowej to nie mogę zrobić po prostu złącza które nie będzie zaplombowane i podzielę PEN na PE i N?

    Jeżeli rozdzielnica licznikowa będzie wyposażona w zaciski do tego przeznaczone, to można, ale najlepiej dopytać w PGE, czy mają konkretne wytyczne odnośnie rozdzielnic licznikowych.
    Przykładowa rozdzielnica licznikowa z zaciskami do rozdziału PEN.
    Link
  • #19 20733476
    slawko0805
    Poziom 9  
    Posty: 69
    Ocena: 10
    A taka praktyczna rada od was żeby nie ciągnąć dodatkowego kabla co byście doradzili?
  • #20 20733500
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 18103
    Pomógł: 1243
    Ocena: 3546
    Uziom podłącza się do GSU, nie do punktu podziału.
    Do GSU także połączenia wyrównawcze główne.
  • #21 20733590
    Mateusz_konstruktor
    Poziom 37  
    Posty: 4343
    Pomógł: 272
    Ocena: 1113
    Jaka jest długość tego przewodu łączącego rozdzielnię ze skrzynką licznikową?
  • #22 20733648
    slawko0805
    Poziom 9  
    Posty: 69
    Ocena: 10
    Mateusz_konstruktor napisał:
    Jaka jest długość tego przewodu łączącego rozdzielnię ze skrzynką licznikową?

    około 5m
  • #23 20733800
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    Posty: 21789
    Pomógł: 654
    Ocena: 4292
    CYRUS2 napisał:
    Uziom podłącza się do GSU, nie do punktu podziału.
    Do GSU także połączenia wyrównawcze główne.


    I wszystko w tym temacie.
    Żyłę PE uziemia się w budynku, a nie przy układzie pomiarowym lub rozdziale.

Podsumowanie tematu

LABEL_AI_GENERATED
W dyskusji poruszono kwestię wyprowadzenia przewodu PE do szpili uziemiającej ze skrzynki licznikowej w domu jednorodzinnym. Użytkownik zapytał, czy jest to możliwe w kontekście układu TN-C. Odpowiedzi wskazują, że podział PEN na PE i N powinien być wykonany po stronie odbiorcy, a nie w skrzynce licznikowej. Wskazano również na konieczność dociągnięcia dodatkowego przewodu uziemiającego oraz na wytyczne PGE dotyczące podziału PEN. Uczestnicy dyskusji podkreślili, że uziom powinien być podłączony do Głównej Szyny Uziemiającej (GSU), a nie do punktu podziału. Wskazano na potrzebę pomiaru rezystancji uziemienia oraz na znaczenie zgodności z wytycznymi operatora.
Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
REKLAMA