logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Instalacja elektryczna w domu jednorodzinnym - umiejscowienie

emerson1310 02 Sie 2022 15:29 975 14
  • #1 20126716
    emerson1310
    Poziom 6  
    Posty: 10
    Witam, czy wykonywanie instalacji elektrycznej w domu jednorodzinnym po podlodze to obecnie standard ?

    Czy nie wiaze sie z tym zadne niebezpieczenstwo ? Oczywiscie widze, ze przewody ukladane sa w peszlach, ale mimo wszystko przy mnostwie krzyzowek, samych kabli (peszli) skrzyzowan z rurkami co i cwu, rekuperacji itp + ludzi krecacych sie po budowie przed etapem wylewki zastanawiam sie dlaczego stalo sie to standardem. Czy nie lepsze sa sciany lub sufit.

    Pytanie czy jest to bezpieczne rozwiazanie, czy nie ma ryzyka porazenia pradem itp jesli z czasem jakis kabel zostanie przetarty lub ulegnie zalaniu przy nieszczelnosci co lub cwu, lub nawet narazony bedzie na wilgoc z betonu podkladowego.
  • #2 20126858
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17162
    Pomógł: 1171
    Ocena: 6626
    emerson1310 napisał:
    zastanawiam sie dlaczego stalo sie to standardem.
    Bo tak jest wygodniej, prościej i taniej.
    emerson1310 napisał:
    + ludzi krecacych sie po budowie przed etapem wylewki
    Trzeba zapytać tych ludzi depczących lub jeżdżących taczkami po przewodach bez żadnych zabezpieczeń, dlaczego niszczą cudzą pracę.
    A może po prostu nie ma tam osoby, która by nadzorowała i koordynowała prace ekip różnych branż?
    Zatrudnij "kierbuda", ale rzeczywistego, a nie papierowo-pieczątkowego, albo sam pilnuj tego, co się dzieje na budowie i co budowlańcy wyczyniają.
  • #3 20126901
    emerson1310
    Poziom 6  
    Posty: 10
    zbich70 napisał:
    Bo tak jest wygodniej, prościej i taniej.


    Zastanawiam sie jedynie czy bezpieczniej ? Chodzi mi o sytuacje kiedy z z jakichs powodow po kilku latach dochodzi do przetarcia/ przerwania przewodu. Czy roznicowka chroni nas przed takimi sytuacjami ? Zastanawiam sie czy mozliwe jest porazenie od podlogi lub od wody gdyby doszlo do awarii rur i przewodow w podlodze?

    Od razu podkreslam - nie jestem elektrykiem a laikiem w temacie :) Chyba na zasadzie standardu instalacja zostala wykonana u mnie po podlodze poniewaz zaufalem tutaj elektrykowi i staralem sie nie wtracac w cos na czym sie nie znam, jednak mam wlasnie obawy czy to bezpieczna opcja.
  • #4 20126938
    dasilvaart
    Poziom 24  
    Posty: 487
    Pomógł: 62
    Ocena: 112
    Po kilku latach do przetarcia nie dojdzie, bo jest to zalane betonem.
    Kable w rurkach, peszlach, czy innych osłonach powinny być przymocowane do posadzki;
    W miejscach "komunikacji" [skrzyżowanie trasy kabli z drogą np. taczki] można przymocować do posadzki deski - tak aby osłaniały kable.
    Elektryk spokojny, że kable osłonięte, budowlańcy spokojnie jeżdżą nic nie niszcząc
  • #5 20126987
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17374
    Pomógł: 1076
    Ocena: 4287
    emerson1310 napisał:
    Zastanawiam sie czy mozliwe jest porazenie od podlogi lub od wody gdyby doszlo do awarii rur i przewodow w podlodze?
    Poszukaj wątków w których wspólnym mianownikiem jest wołanie o pomoc bo kran "kopie".
  • #6 20127213
    emerson1310
    Poziom 6  
    Posty: 10
    kkas12 napisał:
    Poszukaj wątków w których wspólnym mianownikiem jest wołanie o pomoc bo kran "kopie".


    To nie uspokaja :)

    Czy roznicowka nie ma za zadanie wlasnie wyeliminowanie takich sytuacji ?
  • #7 20127228
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17162
    Pomógł: 1171
    Ocena: 6626
    emerson1310 napisał:
    zy roznicowka nie ma za zadanie wlasnie wyeliminowanie takich sytuacji ?
    Nie, RCD ma spełniać zadanie ochrony uzupełniającej gdy zawiedzie ochrona podstawowa i dodatkowa.
  • #8 20127243
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17374
    Pomógł: 1076
    Ocena: 4287
    emerson1310 napisał:
    Czy roznicowka nie ma za zadanie wlasnie wyeliminowanie takich sytuacji ?

    Jakim cudem ma to zrobić jeśli napięcie zostanie "przywleczone" żyłą PE a odbiornik w I klasie ochronności dodatkowo jest uziemiony przez posadowienie?

    Znajomość budowy i zasady działania wyłacznika RCD mile widziana.
  • #9 20127247
    emerson1310
    Poziom 6  
    Posty: 10
    zbich70 napisał:
    Nie, RCD ma spełniać zadanie ochrony uzupełniającej gdy zawiedzie ochrona podstawowa i dodatkowa.


    Co w takim przypadku byloby ochrona podstawowa i dodatkowa ?
  • #11 20127263
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17162
    Pomógł: 1171
    Ocena: 6626
    emerson1310 napisał:
    Co w takim przypadku byloby ochrona podstawowa i dodatkowa ?
    Może jako ochrona podstawowa wystarczy izolacja, a jako dodatkowa - samoczynne wyłączenie zasilania, w skrócie SWZ, skoro o to pytasz.
    RCD to tylko ochrona uzupełniająca, aczkolwiek obowiązkowa.
    Choć niektórzy magicy próbują z niej zrobić... ochronę jedyną.
    Do znalezienia na elektrodzie i innych stronach, z YT włącznie.
  • #12 20127308
    Michał643
    Poziom 26  
    Posty: 640
    Pomógł: 99
    Ocena: 171
    emerson1310 napisał:
    Pytanie czy jest to bezpieczne rozwiazanie, czy nie ma ryzyka porazenia pradem itp

    Tak, jest to bezpieczne rozwiązanie. Czy standard? Może i nie, ale, nie ma przeciwskazań.
    emerson1310 napisał:
    Czy nie lepsze sa sciany lub sufit.

    Z perspektywy czasu okazało się, że ściany są tak samo dobre, co podłoga. Już w minionej epoce (PRL) w blokach z wielkiej płyty prowadzono przewody oświetleniowe mieszkania niższego w podłodze mieszkania wyższego.
    emerson1310 napisał:
    Pytanie czy jest to bezpieczne rozwiązanie, czy nie ma ryzyka porażzenia prądem itp jesli z czasem jakis kabel zostanie przetarty lub ulegnie zalaniu przy nieszczelnosci co lub cwu

    To tzw martwienie się na zapas (dobre moim zdaniem, ale czasem można ustąpić - tak jak w tym przypadku).

    Całe to zmartwienie dotyczące prowadzenia przewodów w posadzce porównałbym do zmartwienia, jakie kiedyś miano co do prowadzenia rur w ścianie, zamiast na jej powierzchni (Były wtedy wątpliwości majstrów: a bo jak rura pęknie, to będzie widać plamę na ścianie... A bo jak zacznie się sączyć, to nie zaleje sąsiada, a jak się zepsuje, to trzeba kuć ściany...). To wszystko prawda, ale jednak każdy chce mieć ładnie, i nikt nie chce rur na wierzchu... Czemu? Mi tam się cała ta technika podoba i nie chciałbym jej chować :)
  • #13 20127313
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12201
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3523
    No cóż, jedni zrobią tak :

    Instalacja elektryczna w domu jednorodzinnym - umiejscowienie

    a drudzy tak :

    Instalacja elektryczna w domu jednorodzinnym - umiejscowienie
  • #15 20127425
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17162
    Pomógł: 1171
    Ocena: 6626
    mgim napisał:
    O Święty Amperze - kto to połączy w tej płytkiej puszce....
    Święty młotek, daj bóg gumowy, raczej z tym sobie poradzi;)

Podsumowanie tematu

✨ Instalacja elektryczna w domach jednorodzinnych często jest wykonywana pod podłogą, co budzi obawy dotyczące bezpieczeństwa, zwłaszcza w kontekście potencjalnych uszkodzeń kabli i ryzyka porażenia prądem. Uczestnicy dyskusji podkreślają, że kable powinny być umieszczane w peszlach i przymocowane do posadzki, co minimalizuje ryzyko ich uszkodzenia. RCD (wyłącznik różnicowoprądowy) pełni rolę ochrony uzupełniającej, ale nie eliminuje całkowicie ryzyka, zwłaszcza w przypadku awarii rur. Wiele osób zauważa, że prowadzenie instalacji w podłodze jest standardem, a w przeszłości stosowano podobne rozwiązania w blokach z wielkiej płyty. Ostatecznie, zarówno podłoga, jak i ściany mogą być odpowiednie dla instalacji elektrycznej, a kluczowe jest odpowiednie zabezpieczenie kabli.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA