Jakie UPS wybrać dla pompy i sterownika 12kW pieca CO? - Obraz dołączony

mirwas67 04 Sie 2022 15:51 585 4
REKLAMA
  • #1 20129575
    mirwas67
    Poziom 9  
    Posty: 29
    Ocena: 3
    Witam ktoś mi może podpowiedzieć jakie zasilanie awaryjne do pompy wybrać aby to działało min kilka godzin pięć 12kw .Dołączam obraz pompy i sterownika
    Załączniki:
    • Jakie UPS wybrać dla pompy i sterownika 12kW pieca CO? - Obraz dołączony IMG_20220729_105431.jpg (908.86 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jakie UPS wybrać dla pompy i sterownika 12kW pieca CO? - Obraz dołączony IMG_20220729_105819.jpg (1.03 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • REKLAMA
  • REKLAMA
  • #3 20131032
    mirwas67
    Poziom 9  
    Posty: 29
    Ocena: 3
    Czy mozna dać większy akumulator i czy możesz np coś polecić nie za miliony
  • REKLAMA
  • #4 20131048
    anchilos
    Poziom 39  
    Posty: 4347
    Pomógł: 492
    Ocena: 970
    45 Ah x 12 V = 540 Wh
    Przy mocy pompy 60 W wystarczy na 9 godzin.
    Na pierwszym biegu - 35 W = 15 godzin.
    Aku. możesz dać większy.
    https://www.apollo.pl/produkt/volt-polska-zas...MIzbS8z_iv-QIVZUiRBR3q0wO-EAQYASABEgKq0vD_BwE

    Ten jest za duży,( tzn. może być tańszy i o mniejszej mocy) wystarczy Ci 300 W mocy chwilowej - ciągła mniejsza.

    Dodano po 1 [minuty]:

    speedy9 napisał:
    Potrzebujesz zatem do niej UPSa z czystym sinusem


    "pure sine wave'
REKLAMA