logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Pomiar instalacji elektrycznej w mieszkaniu w bloku: jak przeprowadzić i czego się spodziewać?

dziewczynk94 20 Lis 2022 18:28 5700 18
REKLAMA
  • #1 20294581
    dziewczynk94
    Poziom 2  
    Posty: 2
    Ocena: 1
    W jaki sposob przeprowadza sie pomiar instalacji elektrycznej w mieszkaniu w bloku? Niedlugo nas taki czeka i nie wiem czego sie spodziewac..
  • REKLAMA
  • #2 20294592
    freebsd
    Poziom 42  
    Posty: 6790
    Pomógł: 766
    Ocena: 2025
    W wersji minimum interesowało elektryka gniazdko od czajnika i gniazdko w łazience - pomiar IPZ.
    W wersji maksimum, sprawdził wszystkie gniazdka i zrobił test wyłączników różnicowych.
  • REKLAMA
  • #3 20294634
    dziewczynk94
    Poziom 2  
    Posty: 2
    Ocena: 1
    Tzn ze mam odsunac pralke i meble? Czy tylko te wolne gniazdka bedzie sprawdzal?
  • #4 20294650
    freebsd
    Poziom 42  
    Posty: 6790
    Pomógł: 766
    Ocena: 2025
    Jak był administrator jak z koziej d... trąbka, to zatrudniał takich do przeglądu, co literalnie sprawdzali gniazdko od czajnika i gniazdko w łazience - akurat w tej najbliższej kuchni to nawet pralki nie mamy.

    Po zmianie administratora, na sensownego, ten wynajmuje do przeglądu elektryka mającego swoje lata i wykonującego swój zawód solidnie. Bardzo sympatyczny i inteligentny jegomość :-)
    Ten faktycznie chciał dostęp do wszystkich gniazdek. Akurat gniazdko od pralki, czy suszarki, mamy z łatwym dostępem, ale mamy też kilka gniazdek z trudniejszym dostępem i je również sprawdził. To wymagała odsunięcia mebla, czy dwóch.
  • #5 20294847
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • REKLAMA
  • #7 20296765
    opornik7
    Specjalista elektryk
    Posty: 4498
    Pomógł: 316
    Ocena: 1558
    darecki777 napisał:
    Czy taki przeglad obejmuje również pomiar przewodów w suficie w lampach?


    Rozumiem, że pomiary okresowe. Prawo budowlane jednoznacznie to precyzuje.

    Cytat:
    Art. 62. 1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:
    1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
    a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
    b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
    c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);
    2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;
  • #8 20296783
    freebsd
    Poziom 42  
    Posty: 6790
    Pomógł: 766
    Ocena: 2025
    darecki777 napisał:
    Czy taki przeglad obejmuje również pomiar przewodów w suficie w lampach?
    U mnie lamp nie dotykali :-)
  • #9 20296962
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17117
    Pomógł: 1167
    Ocena: 6571
    freebsd napisał:
    U mnie lamp nie dotykali
    I co z tego? Są tacy "pomiarowcy", którzy w ogóle do lokalu nie wchodzą, a wszystkie pomiary są wykonane w siedzibie zleceniodawcy. Albo nawet całkiem zdalnie.
    Nie wiadomo na których trafi Autorka @dziewczynk94 i czy meble będzie musiała odsuwać, albo czy w ogóle ktoś zapuka do jej drzwi.
  • #10 20302239
    ^ToM^
    Poziom 42  
    Posty: 9048
    Pomógł: 495
    Ocena: 2930
    opornik7 napisał:
    darecki777 napisał:
    Czy taki przeglad obejmuje również pomiar przewodów w suficie w lampach?


    Rozumiem, że pomiary okresowe. Prawo budowlane jednoznacznie to precyzuje.

    Cytat:
    Art. 62. 1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:
    ........kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;


    Oporniku, wszystko się zgadza. Natomiast, aby sprawdzić stan połączeń i ich sprawność, należałoby de facto odkręcić każde gniazdo, puszkę, itd i sprawdzić stan połączeń. Nadto należy sprawdzić oporność izolacji każdej linii przewodzącej w budynku. Oczywiście nikt tego w tym kraju nie robi poza jakimś promilem z całości przeglądaczy instalacji. Po prostu przepis jest w zasadzie martwy - co widać na ww. podanych przykładach z życia i tego jak faktycznie takie kontrole wyglądają.
  • REKLAMA
  • #11 20302928
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12200
    Pomógł: 1013
    Ocena: 3510
    Pomiarowcy w Spółdzielni Mieszkaniowej "Hutnik" w Sosnowcu mierzą Riso instalacji/przewodów pod napięciem i wpisują wartości > 1 M dla obwodów. Takie zdolniachy.
  • #12 20303010
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17117
    Pomógł: 1167
    Ocena: 6571
    elpapiotr napisał:
    Pomiarowcy w Spółdzielni Mieszkaniowej "Hutnik" w Sosnowcu mierzą Riso instalacji/przewodów pod napięciem i wpisują wartości > 1 M dla obwodów. Takie zdolniachy.
    Jesteś pewien, że mierzą pod napięciem. Guzik mierzą tylko wpisują "z czapy". Ot i cała filozofia.;)
  • #13 20303032
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12200
    Pomógł: 1013
    Ocena: 3510
    Przecież napisałem "zdolniachy". Не понял иронии?
  • #14 20303057
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17117
    Pomógł: 1167
    Ocena: 6571
    elpapiotr napisał:
    Przecież napisałem "zdolniachy". Не понял иронии?
    Paniał, paniał ironju. Sława gerojom... ;)
  • #16 20303130
    opornik7
    Specjalista elektryk
    Posty: 4498
    Pomógł: 316
    Ocena: 1558
    A czy z prawa Ohma nie można wyprowadzić wartości R? Wszak R=U/I
    Po odłączeniu wszystkich odbiorników podajemy napięcie 230V i mierzymy prąd. Potem tylko działanie matematyczne ;)
    Я понял иронию.

    PS
    Proszę nie traktować tego wpisu poważnie.
  • #17 20303142
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12200
    Pomógł: 1013
    Ocena: 3510
    I wszędzie 230 Ω, może mniej lub 0 (kwestia zastosowanego miernika)
    Protokół negatywny.
  • #19 20303188
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12200
    Pomógł: 1013
    Ocena: 3510
    Do sąsiada idzie przecież ...

Podsumowanie tematu

✨ Pomiar instalacji elektrycznej w mieszkaniu w bloku zazwyczaj obejmuje sprawdzenie gniazdek z uziemieniem, w tym gniazdka w kuchni i łazience. W zależności od elektryka, pomiary mogą obejmować tylko dostępne gniazdka lub wymagać odsunięcia mebli. Wiele osób zauważa, że niektórzy "pomiarowcy" wykonują pomiary zdalnie lub nie wchodzą do lokalu, co budzi wątpliwości co do rzetelności takich przeglądów. W praktyce, aby dokładnie ocenić stan instalacji, należałoby sprawdzić oporność izolacji każdej linii przewodzącej, co rzadko jest realizowane. Pojawiają się również pytania o pomiar przewodów w lampach, jednak nie wszyscy elektrycy to robią.