Jak rozumieć symbole w nazwie Sofar Solar? Inwerter Sofar 3KTLM-G2.

dartojab 14 Gru 2022 21:15 2199 6
REKLAMA
  • #1 20335221
    dartojab
    Poziom 5  
    Posty: 7
    Co oznaczają symbole w nazwie inwertera Sofar 3KTLM-G2, konkretnie chodzi o parametr "G".
    Czy jest istotna różnica między G2 a G3?
  • REKLAMA
  • #2 20335517
    AdrianHDmaxxx
    Poziom 13  
    Posty: 65
    Pomógł: 11
    Ocena: 16
    Symbol "G" w nazwie inwertera Sofar 3KTLM-G2 oznacza wersję wtyczki (plug version). G2 odnosi się do wtyczki typu TUV, a G3 do wtyczki typu CE. Istnieje zatem istotna różnica między wersjami G2 i G3. Wtyczka typu TUV jest zgodna z normami bezpieczeństwa niemieckiego TÜV, a wtyczka typu CE jest zgodna z normami Unii Europejskiej.
  • REKLAMA
  • #3 20338079
    dartojab
    Poziom 5  
    Posty: 7
    dartojab napisał:
    Co oznaczają symbole w nazwie inwertera Sofar 3KTLM-G2, konkretnie chodzi o parametr "G".
    Czy jest istotna różnica między G2 a G3?

    Czyli wtyczka G2 może nie pasować do paneli RSM-130-8-440M?
  • #4 20338234
    rokbok
    Poziom 40  
    Posty: 4301
    Pomógł: 638
    Ocena: 1013
    dartojab napisał:
    Czyli wtyczka G2 może nie pasować do paneli RSM-130-8-440M?


    Panele podłączasz złączami MC4, standard we wszystkich falownikach.
  • REKLAMA
  • #5 20338589
    dartojab
    Poziom 5  
    Posty: 7
    Drążę temat bo ekipa montująca panele RISEN ENERGY RSM130-8-440M (szt 5)
    zaproponowała zamianę inwertera z SOFAR 2,2KTL-G3, 1-f na inwerter SOFAR 3KTL-G2, 2xMPPT, 1-f. Czy zamiana będzie korzystna, czy ten inwerter sofar 3KTL-G2 będzie pasował do ww. paneli?
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #6 20339074
    slawo12311
    Poziom 19  
    Posty: 274
    Pomógł: 35
    Ocena: 87
    G3 to nowsza generacja od G2.
    G3 mają maksymalny prąd MPPT z paneli równy 12A a G2 mają 11A co w przypadku Twoich paneli trzeba by uwzględnić ponieważ panele mają 11,79 A. Należy połączyć wejścia na falowniku równolegle w przypadku G2.

    Na korzyść tego G2 przemawia lekki zapas mocy gdybyś chciał kiedyś dołożyć kilka paneli, lepszy zakres napięcia pracy mppt, jest solidniej wykonamy i ma większy radiator.
  • #7 20340564
    dartojab
    Poziom 5  
    Posty: 7
    Odpowiedź super - wątpliwości rozwiane.

Podsumowanie tematu

✨ Symbol "G" w nazwie inwertera Sofar 3KTLM-G2 oznacza wersję wtyczki, gdzie G2 odnosi się do wtyczki typu TUV, a G3 do wtyczki typu CE. Istnieje istotna różnica między tymi wersjami, ponieważ wtyczka TUV jest zgodna z niemieckimi normami bezpieczeństwa, a CE z normami Unii Europejskiej. W przypadku paneli RSM-130-8-440M, które mają maksymalny prąd 11,79 A, inwerter G3, jako nowsza generacja, obsługuje maksymalny prąd MPPT równy 12A, podczas gdy G2 ma 11A. G2 oferuje lepszy zakres napięcia pracy MPPT oraz większy radiator, co może być korzystne w przypadku przyszłej rozbudowy systemu.
Wygenerowane przez model językowy.