[Rozwiązano] Czy połączenie PE na sieci TN-C z pralką przy gniazdku bez bolca jest bezpieczne i prawidłowe?

Vladeczek 06 Lut 2023 14:42 477 2
REKLAMA
  • #1 20425170
    Vladeczek
    Poziom 4  
    Posty: 29
    Ocena: 4
    Witam, Mam takie pytanie czy przy sieci TN-C gdzie dwużyłowy przewód L i PEN idzie do pomieszczenia i teraz:
    - jest stare gniazdko gdzie nie ma bolca, podłączone jest urządzenie np (pralka z wtyczką z miejscem na bolec). Do obudowa urządzenia (w tym wypadku pralka) jest przykręcony przewód, który jest połączony do wielkiej metalowej rury, gdzie ta rura jest podłączona (uziemiona) bezpośrednio do GSU bądź w RG do PENa.

    Czy w takim przypadku będzie pralka działała i będzie bezpieczna w wypadku przebicia lub innej awari z zakresu przeciwporażeniowego przy dobrze podłącznym bezpieczniku?

    Oczywiście wiem, że najlepiej wymienić instalacje na 3 żyłową lub wymienić same gniazdko na nowe z bolcem i zrobić mostek na bolec i N i podłączyć pralkę bez dodatowego PE do rury.
  • REKLAMA
  • #3 20472092
    Vladeczek
    Poziom 4  
    Posty: 29
    Ocena: 4
    Już wiem jak podłączyć aby było dobrze.