Dobór falownika Huawei SUN2000-5KTL-M1-HC do 12x paneli JKM565N-72HL4 na dachu 45°

krzysiekwziatek 19 Mar 2023 11:09 480 7
REKLAMA

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik planuje zainstalować 12 paneli słonecznych JKM565N-72HL4 na dachu o kącie 45°, połączonych szeregowo, i pyta, czy falownik Huawei SUN2000-5KTL-M1-HC wytrzyma prąd z tych paneli. Odpowiedzi wskazują, że napięcie obwodu otwartego wynosi 607V, co mieści się w zakresie napięcia MPP falownika (140–980 V) oraz maksymalnego napięcia wejściowego (1100 V). Prąd maksymalny paneli (13.48 A) jest bliski maksymalnemu prądowi falownika (13.5 A). Użytkownik obawia się, że przy obliczeniach z książki Szymańskiego wartości prądu mogą być przekroczone, ale eksperci sugerują, że falownik prawdopodobnie się wyłączy w przypadku przekroczenia, a nie uszkodzi. Podkreślono, że idealne warunki pogodowe są potrzebne do osiągnięcia maksymalnych wartości prądu, co jest mało prawdopodobne.