Wymiana kabla na linkę 10mm2 w zasilaniu rozdzielni domu jednorodzinnego

Robin-99 22 Cze 2023 08:06 1554 14
  • #1 20626496
    Robin-99
    Poziom 11  
    Posty: 32
    Ocena: 1
    Witam,
    Standardowo zaczynając szukałem, ale nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie. Sytuacja wygląda tak, że mam rozdzielnie na półpiętrze i wymieniam okablowanie z piwnicy do tejże rozdzielni. Obecnie mam stare kable typu drut 6mm2. Chcę wymienić na 10mm2, ale linka (wygodniejsze przeciąganie przez peszel). Na końcach oczywiście zacisnę tulejki. Czy są jakieś przeciwskazania co do kabla typu linka w takim zastosowaniu.
    Domek jednorodzinny.
    Dziękuję za wszelkie konstruktywne odpowiedzi.
  • #2 20626555
    Tomek.K.
    Poziom 33  
    Posty: 1572
    Pomógł: 256
    Ocena: 538
    W zasadzie nie ma znaczenia, byleby był na napięcie pracy 450/750V.
  • #3 20626626
    ssllaawweekk
    Poziom 20  
    Posty: 393
    Pomógł: 30
    Ocena: 87
    Linka to taki sam przewód jak drut ale jak zaznaczyłeś bardziej elastyczny.
    Jakie chcesz zamontować zabezpieczenie na zasilaniu tej linii?? Ile potrzebujesz mocy??
  • #4 20626638
    Robin-99
    Poziom 11  
    Posty: 32
    Ocena: 1
    Zabezpieczenie w skrzynce przyłączeniowej mam 20A (dane z faktury), moc 11 kW. Robię remont i wymieniam za jednym razem, żeby w przyszłości (np. przy podwyższeniu mocy) już tego nie robić.
  • #5 20627068
    ssllaawweekk
    Poziom 20  
    Posty: 393
    Pomógł: 30
    Ocena: 87
    W takim wypadku zapas jest spory. 10mm² w tynku to spokojnie 40A (30kW) powinien wytrzymać.
    Co do dokładnej wytrzymałości tego przewodu, niech się wypowiedzą posiadacze norm.
    Drobna rada: ponieważ trudno jest dostać kilka sztuk takiej wielkości tulejki, końcówkę przewodu można wtedy ocynować. Można też kupić element przystosowany do montażu linki.
  • #6 20627664
    Robin-99
    Poziom 11  
    Posty: 32
    Ocena: 1
    No to kombinowanie z tulejkami mam z głowy. Ocynowanie dla mnie to mniejszy problem. Dzięki za radę.
  • #7 20627689
    krzysiek7
    Moderator Elektrycy
    Posty: 4882
    Pomógł: 678
    Ocena: 1956
    Zapomnij o lutowaniu, ile byś w zaciskach nie dokręcał to i tak w krótkim czasie będzie luźno. Zastosuj tulejki.
  • #8 20627801
    r103
    Poziom 37  
    Posty: 6439
    Pomógł: 284
    Ocena: 971
    Robin-99 napisał:
    No to kombinowanie z tulejkami mam z głowy. Ocynowanie dla mnie to mniejszy problem. Dzięki za radę.


    Ale to nie kombinowanie - jeśli autor wątku tak stanowczo nie chce dać komuś zarobić, to trzeba wejść w posiadanie przynajmniej czasowo zaciskarki, która zaciśnie tulejkę 10 mm² i na stałe zamocuje tulejki.

    Jak zwykle, przy wyborze zaciskarki i sposobie jej użycia, można skorzystać z zasobów forum Elektroda, np: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3053221.html#14805561
  • #9 20627832
    HomerD
    Poziom 12  
    Posty: 88
    Pomógł: 7
    Ocena: 23
    Przekrój przewodu jest ok, nawet masz znaczny zapas.
    A co do lutowania i tulejki, u siebie dałbym tulejki, nawet gdybym miał kupić praskę do jednorazowego użycia.
    Powyższa rada, że nie opłaca się kupować kilku sztuk tulejek, czy praski do jednego przewodu jest bez sensu, bo równocześnie można powiedzieć, że lutownicy, cyny i kwasu również się nie opłaca kupować do jednorazowego użytku.
    Podsumowując, cynowanie jest ok, ale tulejka pewniejsza.
  • #10 20627860
    pawlik118
    Poziom 34  
    Posty: 2432
    Pomógł: 202
    Ocena: 611
    Pocynowanie przewodów, w szczególności typu linka to najgorsze co można zrobić. Cyna jest plastyczna, połączenie szybko się poluzuje.
  • #11 20628005
    ssllaawweekk
    Poziom 20  
    Posty: 393
    Pomógł: 30
    Ocena: 87
    Skoro jest tylu przeciwników cyny, to tu jest artykuł o montowaniu tulejek.
    https://elektrykadlakazdego.pl/zaciskarka-tulejek/
    Taka ciekawostka dla zainteresowanych.

    Chciałbym jeszcze dodać, że nawet w wypadku miedzianych przewodów z drutu, co jakiś czas (choćby raz w roku albo gdy już miga światło) warto podokręcać połączenia elektryczne w rozdzielni, szczególnie te główne.
    Przecież obecnie prawie nikt nie wykonuje montażu rozdzielnic przy użyciu narzędzi dynamometrycznych.

    Są też złącza sprężynowe w których można mocować przewód linkę bez tulejki.
    To droga metoda i popularna raczej w przemyśle. Ale jest takie bezpieczne rozwiązanie.
    Vago Top..b.pdf (1.93 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 20628466
    dzidek1968
    Poziom 28  
    Posty: 1051
    Pomógł: 96
    Ocena: 405
    ssllaawweekk napisał:
    ...nawet w wypadku miedzianych przewodów z drutu, co jakiś czas (choćby raz w roku albo gdy już miga światło) warto podokręcać połączenia elektryczne w rozdzielni, szczególnie te główne.

    Po to m.in. powinno się robić okresowy przegląd instalacji, obejmujący zakres większy niż zmierzenie IPZ w dwóch czy trzech gniazdach :-). Szanujący się elektryk zdejmie maskownicę w rozdzielnicy i właśnie sprawdzi dokręcenie żył. Przynajmniej ja tak robię...
  • #13 20628512
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17218
    Pomógł: 1171
    Ocena: 6682
    ssllaawweekk napisał:
    warto podokręcać połączenia elektryczne w rozdzielni, szczególnie te główne.
    Tylko ostrożnie, uważaj żeby gwintów nie zerwać!
  • #14 20628681
    pikarel
    Poziom 39  
    Posty: 5076
    Pomógł: 410
    Ocena: 1859
    Robin-99 napisał:
    No to kombinowanie z tulejkami mam z głowy. Ocynowanie dla mnie to mniejszy problem. Dzięki za radę.

    Pamiętaj, żeby zaciski mocujące pobieloną linkę zawierały podkładką sprężynującą, która daje względnie stały docisk.
    Jest wiele listw zaciskowych, które "miśkują" drut końcówką wkręta:
    https://www.tim.pl/listwa-zaciskowa-lz-w-korp...-zu-5-torowa-2-5mm-35mm-3l-n-pe-alcu-f2-0307/
    i to nadaje się tylko do drutu (lub linki z zaciśniętą tuleją), to nawet pobieloną linkę rozbebeszy na czynniki pierwsze.
    Jednak są też listwy, które dociskają drut płaską podkładką;
    https://siecsklepowtb24.pl/zlaczki-jedno-i-wi...-6-torowa-10mm2-biala-lte-6-100-25526406.html
    lub:
    https://sklep.factor.com.pl/pozostale/1128-listwa-zaciskowa-510mm2-laczona-e4005a.html
    i takie zaciski spiszą się dobrze z pobieloną linką miedzianą.

    Reszta zacisków jest w rozdzielnicy i umieszczonych tam urządzeniach, więc jeśli dołączysz przewód 10mm² do zacisku z "miśkującym" wkrętem - to załóż na linkę tulejkę.
  • #15 20628947
    dzg4
    Poziom 31  
    Posty: 1714
    Pomógł: 132
    Ocena: 364
    Nic nie pobielać cyną, w momencie poluzowania się złącza, a tak się dzieje po pewnym czasie wzrasta jego impedancja a co za tym idzie i temperatura, zacisk jest bardziej odporny na takie zjawiska i wolniej się odkręca, zjawisko znane przez większości elektryków.

Podsumowanie tematu

LABEL_AI_GENERATED
W dyskusji poruszono temat wymiany okablowania w rozdzielni domu jednorodzinnego, gdzie użytkownik planuje zastąpić kable drutowe 6mm² przewodami linkowymi 10mm². Uczestnicy forum podkreślili, że kabel linkowy jest elastyczniejszy i odpowiedni do tego zastosowania, pod warunkiem, że spełnia normy napięcia 450/750V. Zwrócono uwagę na konieczność stosowania tulejek do końcówek przewodów, aby zapewnić trwałe połączenie, a także na ryzyko związane z lutowaniem, które może prowadzić do luzowania się połączeń. Użytkownicy zalecili również regularne sprawdzanie dokręcenia połączeń w rozdzielnicy oraz stosowanie odpowiednich zacisków, które zapewnią stabilność połączeń elektrycznych.