logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

[Rozwiązano] Rodzaj przewodów/kabli w rozdzielnicy

dam234 04 Lut 2019 17:23 35013 22
  • #1 17754568
    dam234
    Poziom 10  
    Posty: 105
    Pomógł: 1
    Ocena: 25
    Witam.
    Chciałbym się dowiedzieć jakie kable/przewody stosować do łączenia aparatów w rozdzielnicy
    Do rozdzielnicy dochodzi kabel 5x10mm^2
    Chodzi mi dokładnie o te kable/przewody, które widać na zdjęciu poglądowym.
    Rodzaj przewodów/kabli w rozdzielnicy
  • Pomocny post
    #2 17754631
    osiniak75
    Poziom 35  
    Posty: 2076
    Pomógł: 350
    Ocena: 542
    Do przesznurowania tej rozdzielnicy 6mm² wystarczy.
  • #3 17754643
    dam234
    Poziom 10  
    Posty: 105
    Pomógł: 1
    Ocena: 25
    Linka czy drut?
  • #5 17754652
    osiniak75
    Poziom 35  
    Posty: 2076
    Pomógł: 350
    Ocena: 542
    Linka, wygodnie i estetycznie.
  • #6 17754660
    dam234
    Poziom 10  
    Posty: 105
    Pomógł: 1
    Ocena: 25
    Czyli za pomocą linki 4mm nie łączyć tylko lepiej 6mm dać?
  • #7 17754699
    osiniak75
    Poziom 35  
    Posty: 2076
    Pomógł: 350
    Ocena: 542
    Jakie zabezpieczenie jest przed licznikiem? Ja jako że lubię spać spokojnie to bym dał 6mm² szczególnie na N. Na 4mm² też widziałem takie rozdzielnice.
  • #8 17754715
    dam234
    Poziom 10  
    Posty: 105
    Pomógł: 1
    Ocena: 25
    Jeżeli chodzi o zabezpieczenie przedlicznikowe to nie wiem, ponieważ ze ściany wystaje tylko kabel 5x10mm.
    Rozdzielnica znajdować ma się w salonie kosmetycznym.
  • Pomocny post
    #10 17754729
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12200
    Pomógł: 1013
    Ocena: 3512
    Drastyczne zejście z przekroju 10 mm² na 4 mm² nie jest wskazane.
  • #11 17754781
    dam234
    Poziom 10  
    Posty: 105
    Pomógł: 1
    Ocena: 25
    To jak Panowie lepiej dać 6mm² czy jednak lepiej dać 10mm²?
    Do aparatów spokojnie wejdzie 10mm² ?
  • #12 17754795
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12200
    Pomógł: 1013
    Ocena: 3512
    To są krótkie odcinki, a jeżeli zabezpieczenie poprzedzające nie przekracza obciążalności tej "szóstki", to wystarczy.
  • #13 17754830
    dam234
    Poziom 10  
    Posty: 105
    Pomógł: 1
    Ocena: 25
    Dowiem się jutro jakie jest zabezpieczenie przedlicznikowe i dam znać.
    Na chwile obecną bardzo dziękuje za pomoc, rozjaśniło mi to sprawę.
  • #14 17764088
    mawerix123
    Poziom 39  
    Posty: 4148
    Pomógł: 482
    Ocena: 949
    kedziorq1 napisał:
    Zaciski na aparatach elektrycznych modułowych pozwalają na przyłączenie przekroju kabla do 25mm2 a nie do 35mm2.


    35mm2 to max choć są wyjątki jak np. Schneider gdzie ma po dwa zaciski ale nawet 25mm2 nie da się podłączyć.

    BTW: ciekawi mnie ta kontrolka 3 fazowa w poście #1 o co tam kaman :?:
  • #15 17764179
    emigrant
    Poziom 29  
    Posty: 1605
    Pomógł: 107
    Ocena: 324
    kkas12 napisał:
    Oczywiście, że linka.

    Bo? Od kiedy to rozdzielnice domowe podlegają przemieszczaniu się, drganiom, itd? Ludzie nie chcą używać drutu, bo paluszki bolą... Z tym "oczywiście" to jakieś Twoje widzi-mi-się.
  • #16 17764220
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17366
    Pomógł: 1073
    Ocena: 4271
    Cały świat stosuje linkę do rozszywania tablic i rozdzielni.
    A w imię czego mam się katować stosując w tym celu drut?
    Ponadto istnieje coś takiego jak siły elektrodynamiczne.

    Proponuję spełnić to co kolega sugeruje w tablicach w których do rozszycia wymagany jest przekrój przewyższający 10mm2.
    Bywa tak, że czasem znacznie przekraczający.
  • #17 17764411
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    Posty: 21786
    Pomógł: 654
    Ocena: 4282
    mawerix123 napisał:


    BTW: ciekawi mnie ta kontrolka 3 fazowa w poście #1 o co tam kaman :?:


    Przerost formy nad treścią, nic więcej. Ktoś się naoglądał poradników na YT ;)
    Jedna lampka sygnalizuje podanie napięcia na FR, druga sygnalizuje załączenie FR-a, a trzecia informuje o napięciu za RCD.
  • #18 17764688
    mawerix123
    Poziom 39  
    Posty: 4148
    Pomógł: 482
    Ocena: 949
    Łukasz-O napisał:
    Jedna lampka sygnalizuje podanie napięcia na FR, druga sygnalizuje załączenie FR-a, a trzecia informuje o napięciu za RCD.


    A no tak, wcześniej pobieżnie to obejrzałem, czyli coś takiego... wszystkie pstryczki w górę i choinka świeci ;)
  • #20 17766177
    masonry
    Poziom 30  
    Posty: 2742
    Pomógł: 106
    Ocena: 831
    emigrant napisał:
    Z tym "oczywiście" to jakieś Twoje widzi-mi-się.

    To nie jest widzimisię, tylko dobra rada praktyka.
    Przewody linkowe stosuje się nie tylko w sytuacjach o których wspomniałeś.
    Co do przekroju, to po niżej 6mm bym nie schodził, a jak zab. będzie duże to trzeba dać 10mm.
  • #21 17766208
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17366
    Pomógł: 1073
    Ocena: 4271
    Bo to jest kolego pisanie aby pisać.

    Linka ma również to do siebie, że można dwie żyły (nawet o różnych przekrojach) zaprasować jedną końcówką. Wtedy zacisk i tak "widzi" tylko jedną żyłę mimo iż faktycznie dwie żyły znajdują się w końcówce.
    Natomiast w przypadku drutu już nie tylko jest to praktycznie niewykonalne, ale również mamy prawie pewną gwarancją niepewnego styku w zacisku klatkowym aparatu.
    Zaś w przypadku dwóch żył o różnych przekrojach "zły" styk jest w 100 % pewny.
    I to wylezie prędzej czy później.
    A im prądy wyższe tym szybciej mamy awarię skutkującą uszkodzeniem aparatu a być może i pożarem.
  • #22 17775812
    dam234
    Poziom 10  
    Posty: 105
    Pomógł: 1
    Ocena: 25
    mawerix123 napisał:
    BTW: ciekawi mnie ta kontrolka 3 fazowa w poście #1 o co tam kaman

    Jeżeli chodzi o kontrolkę 3 fazową to sam nie wiem do czego. Zdjęcie nie jest mojego autorstwa tylko zaczerpnięte z internetu.
  • #23 17794904
    dam234
    Poziom 10  
    Posty: 105
    Pomógł: 1
    Ocena: 25
    Zastosowanie przewodów 6mm

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono kwestie dotyczące wyboru przewodów do łączenia aparatów w rozdzielnicy, gdzie użytkownik wskazał na kabel 5x10mm². Uczestnicy sugerowali stosowanie przewodów o przekroju 6mm², z zaleceniem użycia linki zamiast drutu dla lepszej estetyki i wygody. Podkreślono, że drastyczne zmniejszenie przekroju z 10mm² na 4mm² nie jest wskazane, a w przypadku dużego obciążenia lepiej zastosować 10mm². Wskazano również na znaczenie odpowiedniego zabezpieczenia przedlicznikowego oraz na praktyczne aspekty użycia przewodów linkowych, które umożliwiają lepsze połączenia w rozdzielnicach.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA