logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Cykliczne działanie kotła Immergas Eolo Star 24 3 E ze sterownikiem Delta Dore Tybox 117+

misio_2008 05 Paź 2023 15:47 900 11
  • #1 20759454
    misio_2008
    Poziom 9  
    Posty: 154
    Ocena: 11
    Cześć
    Posiadam kocioł immergas eolo star 24 3 E sparowany ze sterownikiem delta dore tybox 117+. Sterownik ustawiony na stałą histerezę.
    Po spadku temperatury poniżej zadanej sterownik daje ciągle sygnał do grzania, a piec startuje, pracuje jakiś czas, a następnie się wyłącza i „gania” wodę po instalacji przy użyciu pompy. Gdy temperatura wody spadnie znowu się załącza. Czy jest to prawidłowa praca pieca?

    Za odpowiedz z góry dziękuje i pozdrawiam.
  • Pomocny post
    #2 20759530
    Rysio4001
    Specjalista - systemy grzewcze
    Posty: 2982
    Pomógł: 605
    Ocena: 1056
    Witam.
    Takie zachowanie nie musi być anomalią.
    Oprócz regulatora pomieszczeniowego i nastawy temperatury dla pomieszczenia, niezależnie od tego, na kotle ustawiasz temperaturę wody wychodzącej z kotła do instalacji CO.
    Temperatura kotła (wody wychodzącej do instalacji CO) po odpaleniu palnika wzrasta, a gdy dochodzi do zadanej wartości (ustawionej na kotle), kocioł zaczyna modulować (zmniejszać moc - płomień na palniku). Jeśli mimo to temperatura przekroczy zadaną wartość o 5°C, następuje wyłączenie palnika na czas ustawiony w menu serwisowym. Po upływie tego czasu, jeśli temperatura spadnie poniżej zadanej wartości, a regulator nadal jest włączony, następuje ponowne włączenie palnika, i cykl się powtarza. W tym czasie pompa CO pracuje ciągle, oprócz momentów, gdy jest puszczana CWU.
    Jeśli moc odbierana przez instalację CO jest mniejsza od mocy minimalnej kotła, to takie zachowanie jest normalne. Często tak jest w mieszkaniach w blokach, gdzie jest tylko parę grzejników.

    Natomiast taką sytuację może też wywołać:
    Źle wyregulowana moc kotła na poziomie serwisowym.
    Zapchany filtr na CO.
    Przymknięte grzejniki i niedostateczny odbiór ciepła z kotła.
    Zamulony (zakamieniony) wymiennik kotła po stronie CO.
    Itp.
  • #3 20760173
    misio_2008
    Poziom 9  
    Posty: 154
    Ocena: 11
    Dziękuje za konkretną odpowiedź

    Rysio4001 napisał:
    Jeśli moc odbierana przez instalację CO jest mniejsza od mocy minimalnej kotła, to takie zachowanie jest normalne.

    może być taka sytuacja, mieszkanie 62 m2 i 6 grzejników. W takim przypadku jaki jest optymalny zakres temperatury wody w instalacji? aktualnie na piecu ustawiłem 55 stopni.

    Rysio4001 napisał:
    Źle wyregulowana moc kotła na poziomie serwisowym.

    można prosić o rozwinięcie o co chodzi??

    Rysio4001 napisał:
    Zapchany filtr na CO.

    to muszę jeszcze sprawdzić.

    Rysio4001 napisał:
    Przymknięte grzejniki i niedostateczny odbiór ciepła z kotła.

    we wszystkich grzejnikach otworzyłem na maxa zawory doprowadzające i odpływowe.

    Rysio4001 napisał:
    Zamulony (zakamieniony) wymiennik kotła po stronie CO.

    tu raczej powinno być ok, serwisuje regularnie piec raz w roku.
  • #4 20760293
    Rysio4001
    Specjalista - systemy grzewcze
    Posty: 2982
    Pomógł: 605
    Ocena: 1056
    misio_2008 napisał:
    Może być taka sytuacja, mieszkanie 62 m2 i 6 grzejników. W takim przypadku jaki jest optymalny zakres temperatury wody w instalacji? Aktualnie na piecu ustawiłem 55 stopni.
    Małe mieszkanie i niewiele grzejników (nie wiemy jeszcze jakie duże grzejniki), ale to jest pewnie przyczyna takiej pracy.
    To nie jest kocioł kondensacyjny, a praca ze zbyt niską temperaturą na CO, może wywoływać pocenie się i przyspieszoną korozję wymiennika. Dobrze jest nie schodzić poniżej 45-50°C. 55°C to całkiem rozsądna temperatura dla tych kotłów. Oczywiście dotyczy to temperatury na CO.

    misio_2008 napisał:
    Rysio4001 napisał:
    Źle wyregulowana moc kotła na poziomie serwisowym.

    Można prosić o rozwinięcie o co chodzi?
    Ten kocioł ma moc minimalną 6,8 kW na potrzeby CWU i maksymalną 23,8 kW. Ustawia się to mechanicznie na zaworze gazowym, na podstawie ciśnienia gazu podawanego na palnik. W menu serwisowym elektroniki jest dodatkowo ograniczenie mocy minimalnej na CO do 11 kW oraz maksymalnej do 23,8 kW, przy czym te ograniczenia mocy dla CO powinno się dobrać w zależności od zapotrzebowania na ciepło przez budynek/lokal. Jednak mocy minimalnej dla CO i tak nie można ustawiać poniżej 11 kW, a to przy takim małym mieszkaniu i tak pewnie jest za dużo, stąd taka praca.
  • #5 20760414
    misio_2008
    Poziom 9  
    Posty: 154
    Ocena: 11

    Rysio4001 napisał:
    Nie wiemy jeszcze jakie duże grzejniki


    3 szt. 90x10x60 cm (długość x szerokość x wysokość)
    1 szt. 120x6x60
    1 szt. 40x10x60
    1 szt. łazienkowy (drabinka) 21 żeberka 50x10x100

    Grzejniki aluminiowe tego typu:
    Biały grzejnik aluminiowy zamontowany na ścianie.
  • Pomocny post
    #6 20900220
    Rysio4001
    Specjalista - systemy grzewcze
    Posty: 2982
    Pomógł: 605
    Ocena: 1056
    misio_2008 napisał:
    3 szt. 90x10x60 cm (długość x szerokość x wysokość)
    1 szt. 120x6x60
    1 szt. 40x10x60
    1 szt. łazienkowy (drabinka) 21 żeberka 50x10x100

    Brak koniecznych danych, do określenia mocy tych grzejników. Oprócz wymiarów, potrzebne są jeszcze typy tych grzejników: 10, 11, 20, 21, 22, 30, 33.
    Schematy różnych typów grzejników stalowych.
    misio_2008 napisał:
    Grzejniki aluminiowe tego typu:

    Na zdjęciu jest grzejnik stalowy, a nie aluminiowy.
  • #7 20900236
    misio_2008
    Poziom 9  
    Posty: 154
    Ocena: 11
    Rysio4001 napisał:
    misio_2008 napisał:
    3 szt. 90x10x60 cm (długość x szerokość x wysokość)
    1 szt. 120x6x60
    1 szt. 40x10x60
    1 szt. łazienkowy (drabinka) 21 żeberka 50x10x100

    Brak koniecznych danych, do określenia mocy tych grzejników. Oprócz wymiarów, potrzebne są jeszcze typy tych grzejników: 10, 11, 20, 21, 22, 30, 33.
    Schematy różnych typów grzejników stalowych.
    misio_2008 napisał:
    Grzejniki aluminiowe tego typu:

    Na zdjęciu jest grzejnik stalowy, a nie aluminiowy.


    Ooo a myślałem że to alu…

    Typ 22 Cykliczne działanie kotła Immergas Eolo Star 24 3 E ze sterownikiem Delta Dore Tybox 117+

    Dodano po 1 [minuty]:

    Obecnie CO mam ustawione na 60 stopni i dodatkowo chce obniżyć moc kotła programowo.

    Dodano po 4 [minuty]:

    Ten jeden najdłuższy i o najmniejszej szerokości grzejnik to typ 21 Cykliczne działanie kotła Immergas Eolo Star 24 3 E ze sterownikiem Delta Dore Tybox 117+
  • #8 20900666
    Rysio4001
    Specjalista - systemy grzewcze
    Posty: 2982
    Pomógł: 605
    Ocena: 1056
    Przy założeniu, że nastawiona temperatura na kotle to 60°C, a temperatura pomieszczeń 20°C, to łączna moc tych grzejników jest niecałe 4 kW. Nawet jeśli temperatura kotła zostałaby podniesiona do 75°C, to łączna moc tych grzejników byłaby około 7 kW.
    Tymczasem moc minimalna tego kotła na potrzeby C.O. to 11 kW.
    A więc taktowanie kotła podczas ogrzewania jest nieuniknione.
  • #9 20902915
    misio_2008
    Poziom 9  
    Posty: 154
    Ocena: 11
    Rysio4001 napisał:
    Przy założeniu, że nastawiona temperatura na kotle to 60°C, a temperatura pomieszczeń 20°C, to łączna moc tych grzejników jest niecałe 4 kW. Nawet jeśli temperatura kotła zostałaby podniesiona do 75°C, to łączna moc tych grzejników byłaby około 7 kW.
    Tymczasem moc minimalna tego kotła na potrzeby C.O. to 11 kW.
    A więc taktowanie kotła podczas ogrzewania jest nieuniknione.


    Dziękuję za odpowiedź. Jedyne co mogę zrobić to ograniczyć moc elektronicznie i ewentualnie na zaworze przy najbliższym serwisie. Nic więcej chyba nie wymyślę…
  • Pomocny post
    #10 20903968
    Rysio4001
    Specjalista - systemy grzewcze
    Posty: 2982
    Pomógł: 605
    Ocena: 1056
    Witam.

    misio_2008 napisał:
    Jedyne, co mogę zrobić, to ograniczyć moc elektronicznie i ewentualnie na zaworze
    . Moc minimalna kotła, jaką ustawia się w tym modelu na zaworze gazowym, to 6,8 kW, i nie wolno ustawiać poniżej tej mocy! Jest to moc minimalna, do której może zejść kocioł na potrzeby podgrzewu CWU. Ustawienie niższej mocy grozi przegrzewaniem powierzchni palnika, pękaniem, wypalaniem w nim dziur, a nawet zapalaniem się płomienia wewnątrz palnika. Ponadto może wywoływać problemy z zapłonem, opóźniony wybuchowy zapłon, oraz gubienie odczytu płomienia (utratę prądu jonizacji). Ponadto radykalnie to pogorszy sprawność kotła przy obniżonej mocy minimalnej, która i tak jest niska przy mocy 6,8 kW.
    Natomiast elektroniczne ograniczenie mocy minimalnej (w menu serwisowym) nie powinno być mniejsze niż 11 kW, i jest to ograniczenie mocy minimalnej na potrzeby CO. Ograniczenie to teoretycznie można zrównać z ograniczeniem z zaworu gazowego do 6,8 kW, ale właśnie ze względu na bardzo niską sprawność kotła przy tak niskiej mocy, dla CO ogranicza się na poziomie 11 kW. W przypadku CWU te 6,8 kW, to jest kompromis między sprawnością kotła a komfortem CWU - żeby kocioł nie przegrzewał nadmiernie CWU, lub nawet nie taktował, gdy przepływ CWU jest mały.
    misio_2008 napisał:
    Nic więcej chyba nie wymyślę…
    . Można ewentualnie wydłużyć nastawę czasu w parametrze "7". Jest to czas, jaki musi upłynąć, aby nastąpiło zezwolenie na uruchomienie palnika na potrzeby CO, po uprzednim jego wyłączeniu. Jest to właśnie parametr, który ma na celu zmniejszanie częstotliwości taktowania palnika na potrzeby CO. Fabryczna nastawa jest na 3 minuty, a możliwy zakres nastawy jest od 1 minuty do 10 minut.

    Pozdrawiam.
  • #11 20904123
    misio_2008
    Poziom 9  
    Posty: 154
    Ocena: 11
    To jaka propozycja na ustawienie parametru 7?

    Ograniczenie mocy w menu serwisowym czytałem żeby ustawić max i min na 0 to to powinno oznaczać moc minimalna.
  • #12 20906731
    misio_2008
    Poziom 9  
    Posty: 154
    Ocena: 11
    Ustawiłem obecnie parametry tak:
    P7 było 03 ustawiłem 05
    P5 było 00 i tak zostawiłem
    P6 było 99 ustawiłem 30 nie wiem czy jeszcze tego nie obniżyć na 5 czy nawet na 0? Co myślicie?
    Za odpowiedź z góry dziękuję.

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik posiada kocioł Immergas Eolo Star 24 3 E połączony ze sterownikiem Delta Dore Tybox 117+. Zgłasza problem z cyklicznym działaniem kotła, który uruchamia się po spadku temperatury poniżej zadanej, a następnie wyłącza się, co prowadzi do "ganiania" wody w instalacji. Odpowiedzi wskazują, że takie zachowanie może być normalne w przypadku, gdy moc odbierana przez instalację CO jest mniejsza od minimalnej mocy kotła. Użytkownik ma mieszkanie o powierzchni 62 m² z sześcioma grzejnikami, co może wpływać na efektywność ogrzewania. Zaleca się ustawienie temperatury wody w instalacji CO na co najmniej 55°C, aby uniknąć problemów z korozją wymiennika. Użytkownik rozważa ograniczenie mocy kotła programowo oraz na zaworze gazowym, aby dostosować go do potrzeb grzewczych.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA