Błąd 108 w piecu Ariston Agis Premium - powtarzający się po restarcie, zależność od ciśnienia

bobikrk 23 Lis 2023 18:17 822 8
REKLAMA
  • #1 20829908
    bobikrk
    Poziom 11  
    Posty: 12
    Ocena: 4
    Witam,
    Posiadam piec do ogrzewania domu, Ariston Agis Premium. Od około miesiąca borykam się z wyskakującym błędem 108. Pomaga tylko restart z zasilania i piec ogólnie rusza, po czym za jakiś czas znowu pojawią się błąd 108 i tak w kółko. Czasami trzeba kilka restartów aby znowu ruszył.
    Piec służy tylko do ogrzewania domu.

    Zauważyłem też że dłużej działa gdy ciśnienie na piecu jest 1.2. Jak było 1.5 i wyżej to częściej wyskakiwał ten błąd.

    Około 3 lata temu jak był serwisant to pamiętam że ciśnienie w naczyniu przeponowym było za niskie i było dobijane, ale nie pamiętam na ile powinno być. Ciśnienie było dobijane od góry pieca kompresorem.
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #2 20830274
    madyd
    Poziom 19  
    Posty: 280
    Pomógł: 33
    Ocena: 88
    Rozumiem że ciśnienie w instalacji jest? Problem tkwi w czujniku ciśnienia minimalnego. Trzeba go wymienić. Czujnik znajduje się z tyłu w prawym dolnym rogu. Jest włożony do pompy obiegowej od góry i przychodzi do niego wiązka przewodów. Druga tymczasowa opcja. Ustawić parametr 247 w menu serwisowym na 0. Wtedy wyłączymy czujnik ciśnienia.
  • #3 20830607
    bobikrk
    Poziom 11  
    Posty: 12
    Ocena: 4
    Tak, ciśnienie w instalacji jest. Sprawdzę w takim razie dzisiaj ten sposób o którym pisałeś. Dziękuję za informację.
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #4 20830619
    madyd
    Poziom 19  
    Posty: 280
    Pomógł: 33
    Ocena: 88
    Daj znać czy się udało.
  • REKLAMA
  • #5 20839309
    bobikrk
    Poziom 11  
    Posty: 12
    Ocena: 4
    Witaj,

    Dziękuję za pomoc. Miałeś rację, problemem był czujnik. Piec działa poprawnie po wymianie 🙂
  • #6 20879933
    chester_78
    Poziom 5  
    Posty: 26
    Witam. Mam podobny problem. Zmieniłem tymczasowo parametr 2.4.7 ale chcialbym docelowo wymienić ten czujnik ciśnienia minimalnego. On sie chyba fachiwo nazywa presostat ciśnienia. Mam w zwiazku z tym pytanie czy żeby go wymienić musze spuścić ciśnienie z kotła czy wystarczy że odłacze kable wyjme zawleczke i ten czujnik wyciągne?
  • REKLAMA
  • #7 20879948
    madyd
    Poziom 19  
    Posty: 280
    Pomógł: 33
    Ocena: 88
    Trzeba spuścic wodę z kotła przed wymianą.
  • #8 20879949
    bobikrk
    Poziom 11  
    Posty: 12
    Ocena: 4
    Musisz zrzucić wodę, bo tam przy czujniku woda jest. W naszym też trzeba było zrzucić wodę, potem wymiana czujnika.

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik zgłosił problem z piecem Ariston Agis Premium, który wyświetla błąd 108, wymagający restartu zasilania. Zauważono, że błąd występuje częściej przy wyższym ciśnieniu wody. Użytkownik przypomniał sobie, że serwisant wcześniej dobił ciśnienie w naczyniu przeponowym. W odpowiedziach zasugerowano, że problem może leżeć w czujniku ciśnienia minimalnego, który należy wymienić. Po wymianie czujnika piec zaczął działać poprawnie. Inni użytkownicy potwierdzili, że przed wymianą czujnika należy spuścić wodę z kotła.