Ariston clas B 24ff nie grzeje wody użytkowej lub z opóźnieniem

tomeczex 18 Gru 2023 08:27 843 4
REKLAMA
  • #1 20866749
    tomeczex
    Poziom 10  
    Posty: 80
    Ocena: 4
    Ariston clas B 24ff z zasobnikiem na wodę. Problem polega na tym że z funkcją komfort po odkręceniu wody ciepłej piec włącza się z bardzo dużym opóźnieniem gdy zaczyna lecieć letnia woda.Gdy wyłącze komfort to piec już nie grzeje wody użytkowej. Dawniej bez komfortu to piec zapalał się przy każdym najdrobniejszym odkręceniu kurka. Teraz nie grzeje wcale. Piec nie wyświetla błędów. Miał ktoś taki problem?
  • REKLAMA
  • #2 20867320
    madyd
    Poziom 20  
    Posty: 291
    Pomógł: 34
    Ocena: 91
    Możliwości jest kilka. Pytanie kiedy był robiony przegląd i czyszczenie kotła? Czy był odkamieniany wymiennik płytowy CWU? Być może zabrudzenie wymiennika ogranicza przepływ wody. Warto też sprawdzić sondy NTC od CWU. Parametry sond: Tekst dotyczący wartości omowej czujników kotła w zależności od temperatury.

    Można też spróbować wymontować z bloku hydraulicznego czujnik przepływu (kontraktron) i spróbować wzbudzić go przez szybkie ruszanie koło szklanki kontraktronu magnesem. Tak żeby zasymulować żądanie grzania i zobaczyć czy kocioł odpali na CWU.
  • REKLAMA
  • #3 20867720
    tomeczex
    Poziom 10  
    Posty: 80
    Ocena: 4
    Jak odkręcę 2 krany, łazienka i kuchnia to włącza się normalnie. Jeden kran to włącza sie po dłuższej chwili.Coś z przepływem.
  • REKLAMA
  • #4 20867722
    madyd
    Poziom 20  
    Posty: 291
    Pomógł: 34
    Ocena: 91
    Może być zabrudzony lub przytarty czujnik przepływu CWU (tzw. Turbinka) lub zakamieniony wymiennik CWU. Wskazane jest wykonanie porządnego przeglądu/czyszczenia kotła.
  • #5 20903447
    tomeczex
    Poziom 10  
    Posty: 80
    Ocena: 4
    Jaki koszt nowego wymiennika płytkowego i tej turbinki? Gdzie ona się znajduje?
    Sam wymiennik był czyszczony i ma już kilka lat więc nawet wyciek może pojawić się lada moment. Można by wymienić.