[Rozwiązano] Ariston Clase One 24 - błędy 104, 106, 107, 1P1, 1P2, brak ciepłej wody wieczorami

janschster 17 Sie 2024 09:18 2946 7
  • #1 21193669
    janschster
    Poziom 10  
    Posty: 20
    Ocena: 14
    Witam
    Mam problem z piecem dwufunkcyjnym Ariston Clase One 24. Wieczorami po kilku kąpielach piec zaczyna wywalać błędy 104, 106, 107, 1P1, 1P2 i nie grzeje wody. Po błędach każe nacisnąć reset i tak bez przerwy. Po kilku godzinach nieużywania zaczyna ponownie pracować. 2 razy był pan, który montował piec, ale to nic nie dało i zaczynam powątpiewać w jego kompetencje. 1 raz wyczyścił piec i miało być ok, za drugim kazał wymienić słuchawkę w łazience, bo jest zapchana kamieniem i nie odbiera ciepła, co wydaje się nie głupotą, bo nie zawsze odkręca się kurek do końca. Proszę o radę, co może być przyczyną niepoprawnego działania pieca, lub namiary na dobrego serwisanta w okolicach Legnicy. W razie potrzeby mam nagrany film, jak działa piec.
    Dziękuję
  • #2 21193880
    damian5602
    Poziom 15  
    Posty: 228
    Pomógł: 13
    Ocena: 46
    Ile czasu pracuje już kocioł? Rozumiem, że jest to kocioł dwufunkcyjny, prawda?
  • #3 21193974
    janschster
    Poziom 10  
    Posty: 20
    Ocena: 14
    Piec do ciepłej wody i ogrzewania, ma 7 lat
  • #4 21194202
    damian5602
    Poziom 15  
    Posty: 228
    Pomógł: 13
    Ocena: 46
    Problem zaczął się jakoś niedawno czy już dłużej?
  • #5 21194274
    janschster
    Poziom 10  
    Posty: 20
    Ocena: 14
    Pierwszy raz wystąpił tydzień temu i od tego czasu codziennie. Pan, który czyścił piec, nie jest serwisantem, a monterem. Czyścił elektrodę, kocioł, jakieś filtry i coś przedmuchiwał pompką do rowera.
  • #6 21194821
    damian5602
    Poziom 15  
    Posty: 228
    Pomógł: 13
    Ocena: 46
    Jeżeli przepływ cieplej wody w kranie jest ok i centralne (grzejniki) też grzeje ok (sprawdzić trzeba czy na centralne występuje problem) to zanieczyszczony jest wymiennik płytowy od strony centralnego.
    Jeżeli Kocioł też ma problem z grzaniem na grzejniki to problemów może być kilka:
    - zakamieniony wymiennik spaliny-woda
    - zanieczyszczony filtr wewnętrzny przed pompą (nie filtruje on z wymiennika płytowego więc powinniśmy to wykluczyć)
    - uszkodzona pompa
    - zanieczyszczona pompa
  • #7 21204231
    janschster
    Poziom 10  
    Posty: 20
    Ocena: 14
    W zeszłym tygodniu byłem umówiony na wizytę z serwisem Ariston Serwis Wrocław, jednak nie doszła ona do skutku. Serwisant nie przyjechał w umówionym terminie, przez dwa dni nie odbierał telefonu ani nie odpowiadał na SMS-y. Bardzo nieprofesjonalne podejście do klienta.
    W tę środę ma przyjechać inny serwis z Legnicy, ale już tylko w celach konserwacyjnych, ponieważ w międzyczasie sam naprawiłem piec. Po wymianie czujnika temperatury wody przed palnikiem piec zaczął działać prawidłowo – nie pokazuje błędów i grzeje wodę.
  • #8 21204234
    janschster
    Poziom 10  
    Posty: 20
    Ocena: 14
    wymiana czujnika temperatury wody przed palnikiem

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik zgłasza problemy z piecem dwufunkcyjnym Ariston Clase One 24, który po kilku kąpielach wieczorem wyświetla błędy 104, 106, 107, 1P1, 1P2 i przestaje grzać wodę. Po kilku godzinach nieużywania piec ponownie działa. Użytkownik miał już wizyty serwisanta, który czyścił piec, ale problemy nie ustąpiły. Wskazano na możliwość zanieczyszczenia wymiennika płytowego lub filtra wewnętrznego. Ostatecznie, po wymianie czujnika temperatury wody przed palnikiem, piec zaczął działać prawidłowo, eliminując błędy i przywracając funkcję grzania wody.