logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Zastosowanie RCBO 4,5kA w maszynie a wymóg 6kA w rozdzielnicy

tesla97 03 Sty 2024 13:19 465 7
REKLAMA
  • #1 20889451
    tesla97
    Poziom 20  
    Posty: 512
    Pomógł: 22
    Ocena: 156
    Witam,

    Czym różni się RCBO które ma znamionową zwarciową zdolność łączenia 6 kA a taki który ma 4,5kA.

    Czy można używać (w maszynie nie w rozdzielnicy) zgodnie z normami zabezpieczeń 4,5 kA? Czy zastosowanie RCBO 4,5 kA będzie wymagać jakichś dodatkowych zabezpieczeń w rozdzielnicy?

    Wychodzę z założenia, że jeśli ktoś to produkuje i kupuje to znaczy, że gdzieś to można zastosować, ale większość (jak nie wszystkie) zabezpieczenia spotykane w rozdzielnicach mieszkalnych to minimum 6kA.
  • REKLAMA
  • #2 20889476
    Ktoś_tam
    Poziom 40  
    Posty: 5356
    Pomógł: 505
    Ocena: 2901
    Maszyny często są zasilane grubymi kablami z żyłami jak palec i często z transformatora oddalonego o kilkadziesiąt lub sto kilkadziesiąt metrów od maszyny. Prądy zwarciowe w elektryce przemysłowej są zazwyczaj większe niż w mieszkaniówce gdzie króluje 1,5 czy 2,5 mm^2 a między licznikiem a rozdzielnicą 10 mm^2 bo grubszy to za drogo wychodzi i mało kto ma transformator pod oknem. W maszynach czasem stosuje się aparaty i jeszcze większym prądzie niż podałeś.
  • REKLAMA
  • #3 20889899
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17990
    Pomógł: 1240
    Ocena: 3521
    tesla97 napisał:
    Czym różni się RCBO które ma znamionową zwarciową zdolność łączenia 6 kA a taki który ma 4,5kA.
    Różni się zdolnością gasznia luku elektrycznego.
    Ma inne komory gaszenia łuku.
    tesla97 napisał:
    Czy można używać w maszynie
    Można. Prądy zwarciowe należy zmierzyć.
  • REKLAMA
  • #4 20890038
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12204
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3525
    CYRUS2 napisał:
    Prądy zwarciowe należy zmierzyć.
    Jakie mierniki kolega poleca do zmierzenia?
  • REKLAMA
  • #5 20890865
    stomat
    Poziom 39  
    Posty: 5723
    Pomógł: 257
    Ocena: 1982
    Zwykłym multimetrem (wskazówkowym) można zmierzyć, na zasadzie "straszny wypadek, wskazówka prędkościomierza zatrzymała się na 560 km/h".
  • #6 20891153
    tesla97
    Poziom 20  
    Posty: 512
    Pomógł: 22
    Ocena: 156
    Ktoś_tam napisał:
    Maszyny często są zasilane grubymi kablami z żyłami jak palec i często z transformatora oddalonego o kilkadziesiąt lub sto kilkadziesiąt metrów od maszyny. Prądy zwarciowe w elektryce przemysłowej są zazwyczaj większe niż w mieszkaniówce gdzie króluje 1,5 czy 2,5 mm^2 a między licznikiem a rozdzielnicą 10 mm^2 bo grubszy to za drogo wychodzi i mało kto ma transformator pod oknem. W maszynach czasem stosuje się aparaty i jeszcze większym prądzie niż podałeś.


    Nie nie, to maszyna ale do zastosowań domowych. Słowo maszyna jest tu niefortunne.



    CYRUS2 napisał:
    Można. Prądy zwarciowe należy zmierzyć.


    Miernik Sonel MPI-520 wzorcowanie miesiąc temu. U L-PE 237,9V pomiar na Z L-PE RCD Ik = 272A Z L-PE 0,84Ohm

    Czy to jest ok? Można stosować 4,5kA? W jakim wypadku nie wolno stosować 4,5kA? Czy to było by wtedy gdyby Ik > 4,5kA?
  • #7 20891235
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17194
    Pomógł: 1171
    Ocena: 6660
    tesla97 napisał:
    Ik = 272A
    To czym się przejmujesz? 270A to daleko do 4,5kA a jeszcze dalej do 6.
  • #8 20891262
    Tomek.K.
    Poziom 33  
    Posty: 1567
    Pomógł: 254
    Ocena: 535
    tesla97 napisał:
    Czy można używać (w maszynie nie w rozdzielnicy) zgodnie z normami zabezpieczeń 4,5 kA?

    Cytat:
    Nie nie, to maszyna ale do zastosowań domowych.

    Jeżeli producent deklaruje, że aparat spełnia warunki normy 61009-1 (Link), to można, chyba że maszyna generuje wibracje, to szukałbym czegoś spełniającego normy przemysłowe.

Podsumowanie tematu

✨ RCBO o znamionowej zwarciowej zdolności łączenia 4,5 kA różni się od modelu 6 kA głównie zdolnością gaszenia łuku elektrycznego oraz konstrukcją komór gaszenia. W przypadku zastosowania RCBO 4,5 kA w maszynie, która nie generuje prądów zwarciowych przekraczających tę wartość, jest to zgodne z normami zabezpieczeń. Warto jednak zmierzyć prądy zwarciowe, aby upewnić się, że nie przekraczają one 4,5 kA. W przypadku maszyn generujących wibracje, zaleca się stosowanie urządzeń spełniających normy przemysłowe. W dyskusji podano również, że pomiar prądów zwarciowych można wykonać za pomocą multimetru, a konkretne wartości pomiarów (np. 270A) są znacznie poniżej 4,5 kA, co sugeruje, że zastosowanie RCBO 4,5 kA jest bezpieczne.
Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
REKLAMA