logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Wyniesienie licznika na zewnątrz - jakie warunki przyłącza?

Kosa_5 09 Lut 2024 18:40 1314 16
REKLAMA
  • #1 20953468
    Kosa_5
    Poziom 11  
    Posty: 15
    Ocena: 3
    Dzień dobry.
    Prosze o pomoc w interpretacji poniższego pisemka. Jakie dobrać zabezpieczenie i przekrój przyłącza od wieszaka na budynku do skrzynki kontrolno-pomiarowej, oraz jakie zabezpieczenie przed licznikow. Bo w warunkach jest tylko podana wartośc 40A ogranicznika mocy.
    Pismo z warunkami przyłączenia energetycznego od TAURON Dystrybucja z dnia 2024-01-09.
  • REKLAMA
  • #2 20953518
    tyqva
    Poziom 36  
    Posty: 2737
    Pomógł: 330
    Ocena: 1143
    Kosa_5 napisał:
    ... Jakie dobrać zabezpieczenie i przekrój przyłącza od wieszaka na budynku do skrzynki kontrolno-pomiarowej, oraz jakie zabezpieczenie przed licznikow. Bo w warunkach jest tylko podana wartośc 40A ogranicznika mocy. ...

    Zabezpieczenie przedlicznikowe 63A. Kabel NA2XY-J 4x35mm².
    Układ szafki wg standardów:

    Tylko zamiast PEN masz mieć N.
    Załączniki:
    • 2019-09-24_Zal2 do Standardu zlaczowego - rysunki.pdf (67.23 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 20953570
    Kosa_5
    Poziom 11  
    Posty: 15
    Ocena: 3
    Dziękuję za pomoc. Chcę użyć gotowego złącza pomiarowego jak poniżej. Od przyłącza do licznika 4x35mm² alu a od licznika do rozdzielnicy wystarczy 5x16mm² w miedzi, bo bednarka będę mieć wyprowadzona zaraz pod skrzynka z licznikiem na odcinku do 10metrów

    https://allegro.pl/oferta/zpl1946-rozdzielnic...r8AndYwennrcAsm2kbGoPqfErZDfO7whoCkuwQAvD_BwE
  • REKLAMA
  • #4 20953617
    tyqva
    Poziom 36  
    Posty: 2737
    Pomógł: 330
    Ocena: 1143
    Jak mocowane do ściany? Nie straci IP?
    Spytaj OSD o akceptację.
  • #5 20954230
    Kosa_5
    Poziom 11  
    Posty: 15
    Ocena: 3
    Mocowanie na kołkach, no straci IP bo i tak trzeba będzie wprowadzić kabel przez dławiki przystosowane pod rurę osłonową. Cyba że znasz jakieś nie inwazyjne metody wprowadzenia przewodu.
  • #6 20954341
    kortyleski
    Poziom 43  
    Posty: 12263
    Pomógł: 957
    Ocena: 3841
    Kosa_5 napisał:
    Mocowanie na kołkach, no straci IP

    Do kołków a w zasadzie śrob są w tych zestawach specjalne zaślepki. A na kable oczywiście dławiki. Nie straci IP
  • REKLAMA
  • #7 20954491
    Kosa_5
    Poziom 11  
    Posty: 15
    Ocena: 3
    OK. Bardziej chcę się upewnić czy 5x16mm² wystarczy od licznika do rozdzielni?
  • REKLAMA
  • #8 20954556
    kortyleski
    Poziom 43  
    Posty: 12263
    Pomógł: 957
    Ocena: 3841
    Wystarczy
  • #9 20954595
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17126
    Pomógł: 1169
    Ocena: 6582
    Kosa_5 napisał:
    czy 5x16mm² wystarczy od licznika do rozdzielni?
    A piątą żyłę w złączu (przy liczniku) do czego podłączysz?
  • #10 20954654
    pawciu-1985
    Poziom 12  
    Posty: 59
    Pomógł: 6
    Ocena: 25
    zbich70 napisał:
    A piątą żyłę w złączu (przy liczniku) do czego podłączysz?


    Kosa_5 napisał:
    bo bednarka będę mieć wyprowadzona zaraz pod skrzynka z licznikiem


    Kolega @Kosa_5 chce chyba tę żyłę ż-o wykorzystać do GSU, tyle że OSD może tego nie zaplombować przy układzie TT bo będzie nie zgodnie z wytycznymi.
  • #11 20954734
    Kosa_5
    Poziom 11  
    Posty: 15
    Ocena: 3
    Pomysł jest taki że pod skrzynką licznikową jak podałem w linku, wyprowadzę bednarkę założę puszkę z symbolem uziemienia tam poprzez złącze krzyżowe do bednarki przymocuję przewód 1x16mm2 żółto-zielony, wprowadzę do skrzynki licznikowej na zacisk PE na listwie i stamtąd już chciał bym wyjechać 5x16mm² bo listwa gdzie jest wejście zasilania na licznik i zabezpieczenia jest do zaplombowania.
  • #13 20954768
    pawciu-1985
    Poziom 12  
    Posty: 59
    Pomógł: 6
    Ocena: 25
    Kosa_5 napisał:
    wprowadzę do skrzynki licznikowej na zacisk PE na listwie i stamtąd już chciał bym wyjechać 5x16mm² bo listwa gdzie jest wejście zasilania na licznik i zabezpieczenia jest do zaplombowania.


    Nie znam zasad panujących w Tauron ale OSD może na to się nie zgodzić.
  • #14 20954792
    William Bonawentura
    Poziom 34  
    Posty: 2415
    Pomógł: 186
    Ocena: 609
    Masz zasilanie z sieci TT więc od pomiaru do rozdzielnicy głównej prowadzisz WLZ 4 żyłowy.
    Uziom wyprowadzasz na GSW i od tej szyny prowadzisz PE do rozdzielnicy - niezależnie od WLZ.
  • #15 20954839
    pawciu-1985
    Poziom 12  
    Posty: 59
    Pomógł: 6
    Ocena: 25
    William Bonawentura napisał:
    Uziom wyprowadzasz na GSW i od tej szyny prowadzisz PE do rozdzielnicy - niezależnie od WLZ.


    Ale on już położył 5x 16 i chce tę żyłę ż-o wykorzystać, tak jak pisałem, przy warunkach na TT będzie problem z oplombowaniem ze strony OSD.
  • #16 20956103
    Kosa_5
    Poziom 11  
    Posty: 15
    Ocena: 3
    Widok wnętrza rozdzielnicy elektrycznej z kolorowymi przewodami i terminalami.
    A czy to podłaczenie jest prawidłowe w układzie sieci TT?
    Z lewej strony od dołu przewód żółto-zielony jest połączony z bednarką a z prawej leci na GWU
    Choć troche zbaczamy z tematu: konkrety
    Jakie zabezpieczenie przed licznikowe powinno być według wytycznych z pisma i jaki minimalnmy przekrój przewodu w alu lub cu.
    Poza tym mój prztykład złącza licznikowe czy kolegów standardowo sa zaszyte przekrojem przewodu 10mm2 więc to trzeba będzie też zmodernizowac lub zamówić odpowiednim przekroju. Jakim minimalnym?
    Prosząc o pomoc forumowiczów.
  • #17 20956641
    William Bonawentura
    Poziom 34  
    Posty: 2415
    Pomógł: 186
    Ocena: 609
    Kosa_5 napisał:
    Widok wnętrza rozdzielnicy elektrycznej z kolorowymi przewodami i terminalami.
    A czy to podłaczenie jest prawidłowe w układzie sieci TT?


    Elektrycznie jest to tylko mostek pomiędzy wyprowadzeniem uziomu a przewodem do szyny. I może się wydawać, że wszystko jest OK, ale jest to niezgodne ze sztuką.

    1) Wprowadzasz cztery kompletnie zbędne punkty styku rozłącznego na przewodzie ochronnym.
    2) Wchodzisz przewodem za który jest odpowiedzialny odbiorca na instalację zarządzaną przez ZE. Równie sensowne można by przez szafkę złączowo-pomiarową poprowadzić linię telefoniczną.
    3) Wprowadzasz miejsce zagrożenie potencjalnym zwarciem L-PE przed wyłącznikami różnicowoprądowymi. Nie trudno sobie wyobrazić, że np. upalony przewód prądowy dotyka gołej kostki przewodu uziemiającego. Dobrze ilustruje to dr Musiał w swoich opracowaniach. W rozdzielnicy TT powinieneś fizycznie zadbać o przestrzenne odseparowanie przewodów zasilania i PE.

Podsumowanie tematu

✨ Dyskusja dotyczy warunków przyłącza elektrycznego oraz zabezpieczeń przy wyniesieniu licznika na zewnątrz budynku. Użytkownik pyta o odpowiednie zabezpieczenie przedlicznikowe oraz przekroje przewodów. Uczestnicy forum sugerują zastosowanie zabezpieczenia 63A oraz kabla NA2XY-J 4x35mm². Wskazują również na konieczność użycia dławików przy wprowadzeniu kabli oraz na problemy związane z uziemieniem w układzie TT. Użytkownik planuje użyć gotowego złącza pomiarowego i pyta o wystarczalność przewodu 5x16mm² od licznika do rozdzielnicy. Wskazano, że przewód ten jest wystarczający, ale pojawiły się wątpliwości dotyczące podłączenia piątej żyły oraz zgodności z wytycznymi operatora systemu dystrybucyjnego (OSD).
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA